СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р кВт, следует определять по формуле:
Рр.р = Кс.р Ру.р n, (7)
где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6
питающие сети Кс=0,2
Вопрос! есть у меня розеточная сеть скажем 10 групп по 3 кВт каждая. На группу Кс=1,0, та же табл., на питающую линию Кс=0,2. грубо мои 30 кВт(10кВт 3-х фазной)*0,2=2кВ [...]
-