На N-шине фаза?
Наш электрик собирал щит освещения на первом этаже в 2-х этажном здании. Его ущипнуло от N-провода, при том что питания на кабеле не было, автомат в ВРУ был выключен. Контролька при касании PE и N питающего кабеля загорелась. Пошли разбираться с ВРУ...
В ВРУ 2 шинки "РЕ" (ГЗШ) и "N". PEN-проводник питающей линии подключен к N-шине (!). Перемычки м/у шинами нет. Заземляющий проводник повторного заземления (ПВ1 - 16мм2) не подключен [...]
-