-
- Объявления
Архив

Новости
-
- Тема
Сжим в распред.коробке
поверх скрытой распред.коробки установлена коробка открытого исполнения.
предложил ему использовать такие сжимы(рис.). места в коробке хватает. что скажете?
-
- Объявления
-
- Тема
Горит свет при выключеном выключателе
-
- Тема
КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ

Могу установить своими силами "подъезный" автомат с увеличинной отключающей способностью. Из модульных автоматов в магазине представлены только автоматы фирмы ИЭК: ВА47-60 и ВА47-100. Хочу узнать у вас, будет ли от этой роки [...]
-
- Тема
Тускнеет свет лампы при включении прибора
Недавно делали в комнате ремонт, и вот сейчас стал замечать такую вещь:
При работе обогревателя (он периодически включается и отключается в зависимости от температуры) свет лампы, работающей от той же розетки, заметно тускнеет. Когда обогреватель отключается - лампа тут же начинает гореть ярче.
С чем это связано? И симптомом каких возможных проблем это является? Чем лечится?
-
- Тема
Вводной автомат в щите
Возник спор, надо бы его разрешить.
В подъезде стоит двух полюсный автомат, счетчик, ну а дальше узо, щиток собирается в квартире. По проекту вводной 1полюс. Есть мнение что нужен 2х полюсной автомат что бы отключать не только фазу на вводе, но и ноль. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.
Причина: Предложения пишем с большой буквы! Не видно где начало, где конец. Всё в кучу!
-
- Тема
После залития вырубало УЗО, электрики его сняли
Залило квартиру, не очень сильно, но лило в санузле и стояке на кухне.
Через 2 дня: все высохло (визуально), но вдруг вырубило электричество во всей квартире.
В щитке - общий рубильник, УЗО 40А, далее автоматы. Вырубило именно УЗО.
Я обнаружил, что УЗО нормально работает, пока не включишь автомат верхнего света (10А).
Т.о., остались без верхнего света (логично , в общем-то, залили-то сверху).
Сидим без верхнего света. Вызвали электриков из ЖЭКа.
Эле [...]
Причина: Отредактирован заголовок - убраны лишние слова
-
- Тема
Кабель большего сечения от щитка до квартиры - ТСЖ против
Тема: Кабель большего сечения от щитка до квартиры - ТСЖ против
Комментарии: 8
-
- Тема
Проблема с фазой
2 верхних на 3 лампочки (который делятся на коридор отдельный провод, кухня с ванной второй провод и третий звонок )
проблема в следующем все работало но с недавних пор нет света в кухне с ванной отсутствует фаза если брать фазу с коридора и замкнуть ее с фазой кухни минуя выключатель то загораются свет и на кухне и в коридоре только тускло тоже самое с туалетом а если все три фазы замкнуть то ничего все три почти не горят [...]
-
- Тема
Вырубает пробки при включении света.
Выключатель Legrand с «огоньком», дальше трансформатор LFlash 230->12V мощность 150W (куплен в Леруа , на коробке написано «Трансформатор понижающий с электронной защитой. Модель GD03C-150W»), дальше параллельно 5 галогеновых ламп Uniel 12 V (35+35+35+20+20=145 W).
В общем все так, как сказали подсоединить при покупке всего этого в магазине. Пол года работало без проблем. Потом стало периодически вырубать общий автомат (т.е. все электричество [...]
-
- Тема
Современное наполнение эл.щитка в квартире
-
- Объявления
|