Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
25 ноя 2009, 14:44
BOTSMAN
Подскажите можно использовать трубу жесткую гладкостенную для укладки в стяжку.
Каким образом сделать загиб для прохождения через "пол-потолок" чтобы в труду не попал раствор.
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
25 ноя 2009, 17:54
RandoM
Повороты для труб продаются готовые, жесткие и гибкие для любых сечений труб . Например ДЭК делает. Только берите герметичного исполнения. Выходы для защиты от раствора можно просто бумагой заткнуть или пенопластом .
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 10:34
Zedd
Добрый день, я столкнулся с такой проблемой. Купил квартиру пол был без кабелей, приехал получать ее по акту и на полу увидел проложенные трубы с эл. проводами для нижней квартиры, но в мою квартиру сверху ничего не заходит. У меня вопрос разрешено ли делать такое, ведь это моя собственность я могу и перебить эти провода нечайно, разве это не должно быть под потолком нижней квартиры или в строительном исполнении??? Если есть какие-нибудь действующие нормативы на это, дайте номер и пункт. Заранее спасибо.
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 10:35
Zedd
Да еще, дом 19 этажей.
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 11:00
Pukin
Zedd писал(а):Добрый день, я столкнулся с такой проблемой. Купил квартиру пол был без кабелей, приехал получать ее по акту и на полу увидел проложенные трубы с эл. проводами для нижней квартиры, но в мою квартиру сверху ничего не заходит.
Есть мнение, что пока вас не было, с нижнего этажа электрики поработали
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 13:02
Zedd
Скорее всего нет, там не только для этой квартиры так сделано но и у других тоже. Причем где-то до 12 этажа это все сделано в строительном исполнении. Есть какие-нибудь нормы где написано, что так делать нельзя для жилых помещений?
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 16:47
Pukin
Zedd писал(а): Есть какие-нибудь нормы где написано, что так делать нельзя для жилых помещений?
Ваащето, так делать можно. Если дом монолитный и плиты перекрытия мнолитные то это типичная разводка для освещения.
Ваащето, принято при заливке стен и потолков закладывать трубы внутрь стен, но это не всегда делается.
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 17:23
Василич
Нет, нельзя так делать, если это помещения принадлежащие разным владельцам (в ПУЭ, главе 6, по - моему, написано о запрете смежных проводок в сквозных гнездах, типа как в панельных дома), но , может быть, Вы ошибаетесь? - сейчас при использовании технологии монолитного строительства зачастую проводку квартир делают по полу этой же квартиры, с учетом последующей заливки легким бетоном (неопором), что вообще-то чревато при последующей отделке внутри помещений по технологиям гипсокартона (а цель простая - копеечная экономия в сроках и стоимости работ - ведь закладывать трубы в будущую заливку стен и перекрытий дороже и надо иметь согласованный будущими жильцами проект, так все равно сами переделают)
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 17:37
Pukin
Василич писал(а):может быть, Вы ошибаетесь? - сейчас при использовании технологии монолитного строительства зачастую проводку квартир делают по полу этой же квартиры,
Может и ашыбаюсь.
Как подниматься к светильнику от пола? Потолок то замоноличеный.
Но мы ушли от темы. Вопрос был такой: так делать можно или нет? Согласно нормам так делать можно. Имхо
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 17:55
Василич
Pukin писал(а):Pukin » 14 июл, 2011 17:37
Согласно нормам так делать можно. Имхо
Подскажите-ка эти нормы?!
Проводку по потолку в штрабе никто не отменял - согласен что трудоемко, но бывает и такое (попадался новый кирпичный дом со стенами толщиной 1,2 м и плитами перекрытия 12,5 м! - вместо арматуры - стальной канат с завязками по концам плиты - штрабили на 1 - 1,5 м от стены вдоль плиты, а затем уже уходили в пустотку плиты к светильнику - дом по СНиП - 2003 года)
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 18:05
миш
так делать нельзя.с василичем согласен полностью.
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 19:56
sergey_sav
Василич писал(а):Нет, нельзя так делать
Так делать можно. Ни к каким сквозным гнёздам, транзитным проводкам отношения не имеет.
Иное дело, что строители не довели дело до конца... т.е. не сделали заливку пола.
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
14 июл 2011, 22:00
Pukin
Василич писал(а):Подскажите-ка эти нормы?!
Ну дык Вы и подскажите. Нормы то запрещают, либо указывают как надо.

Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
15 июл 2011, 09:05
Владислав
Zedd писал(а):Купил квартиру пол был без кабелей, приехал получать ее по акту и на полу увидел проложенные трубы с эл. проводами для нижней квартиры, но в мою квартиру сверху ничего не заходит. У меня вопрос разрешено ли делать такое, ведь это моя собственность
Нужны ответы на вопросы.
Данная прокладка электропроводки соответствует проекту конкретного жилого здания?
sergey_sav писал(а):Иное дело, что строители не довели дело до конца... т.е. не сделали заливку пола.
Квартира приобреталась с отделкой или частью ее или как?
Не забываем, что квартира приобретается в многоквартирном доме и опять упор на проект.
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
15 июл 2011, 09:22
Zedd
Проект я не видел, его пока не показали. Я хочу понять где это написано в нормах, если даже они сделали по проекту, это ведь не значит что правильно и нарушений нет. Квартира без отделки.
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
15 июл 2011, 09:42
Владислав
Zedd писал(а):Я хочу понять где это написано в нормах, если даже они сделали по проекту, это ведь не значит что правильно и нарушений нет.
Абсолютно с Вами согласен. Неплохо бы фото прокладки освещения нижней квартиры (особенно спуски в плиту перекрытия). И с проектом ознакомится. Также вам должны предоставить распечатку электрической части из проекта. Если Вы, к примеру, захотите провести переустройство инженерных сетей нужно будет все равно знать, как проложено освещение нижней квартиры (чтобы не повредить).
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
15 июл 2011, 10:51
sergey_sav
Прокладка линий освещения производится либо в пустотах строительных конструкций, либо в пространстве подшивного (навесного, натяжного) потолка, либо в слое заливки пола верхнего этажа, что не противоречит нормативам. Конкретный вид определяется проектным решением.
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
15 июл 2011, 11:59
Zedd
sergey_sav Скажите пожалуйста каким нормативам не противоречит. Я хочу прийти в эксплуатацию показать им номер СНиПа и сказать: Ребята у вас тут стяжка должна быть, а не кабели в трубках... Т.к. я не хочу например делать стяжку, меня устраивают существующие полы и я линолеум хочу положить.
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
15 июл 2011, 12:55
Pukin
Zedd писал(а): хочу прийти в эксплуатацию показать им номер СНиПа и сказать: Ребята у вас тут стяжка должна быть, а не кабели в трубках...
Скажите обязательно! У Вас действительно должна быть на полу стяжка, а не трубы. Без СНиПов и ПУЭ. Недодел
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа

Добавлено:
15 июл 2011, 13:09
sergey_sav
Zedd писал(а):Скажите пожалуйста каким нормативам не противоречит.
Не противоречит ПУЭ (раздел "Электропроводки", "Канализация электроэнергии"), ГОСТ Р 50571.15-97 "Электропроводки", СП 31-110.2002 Свод Правил по проектированию.....
Стяжка (заливка пола) должна быть. Квартира без отделки и электропроводки подразумевает, что все общестроительные работы, включая заливку пола, шпаклёвку стен, ввод электрокабеля... и некоторые иные работы
выполнены.
Есть случаи, когда и стены - голый кирпич, и пол - плита без заливки... но уж через какой магарыч такой объект сдаётся... это тайна, которая может заинтересовать Ростехнадзор и прокуратуру (но не местные)