Страница 1 из 2

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 18:17
dro3dov
Ситуация следующая - Рано утром часиков в пять включил свет на кухне, с хлопком перегорела лампочка. Ну думаю бывает, заменил лампочку и забыл. Прошёл вечером домой, и заметил что при включении холодильника лампочка горит чуть тускней. Потом включил свет в коридоре и включал/выключал свет в ванной, мигала(ярче/тускней) лампочка в коридоре. В обшем по всей квартире при вкл/выкл чего то в сеть тускнеет включеный свет. Перебрал/заменил почти все патроны, розетки, включатели. Перекрутил входящие провода в коробке, те что идут из щитовой, результата - ноль. Вызвал электрика из ЖЕКа, он поковырялся в щитку по подтягивал там все и сказал "тут у тебя все в порядке", в квартиру не пошел смотреть че к чему мол они в квартиру не потыкаются, предложил денег - на отрез отказался. Теперь даже не знаю че делать, помогите пожалуйста советом буду очень признателен.

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 18:20
elhouse
А напряжение мерил?

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 19:08
dro3dov
Электрик мерил в щитке, сказал что все норм.

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 19:42
миш
похожо у вас отсутсвует ноль

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 19:53
elhouse
миш писал(а):похожо у вас отсутсвует ноль

Скорее всего отсутствует частично - под нагрузкой. :D

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 20:05
миш
согласен

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 20:09
dro3dov
И какой выход?

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 20:13
миш
выход должен был найти электрик. напишите в каком доме вы живете.адрес не нужен тип дома где установлены автоматы защиты квартиры . и в каких вы отношениях с электричеством.

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 21:38
sergey_sav
dro3dov писал(а):И какой выход?
Ну коль жековский электрик отказался в праздники "рисковать остатками здоровья", придётся искать другого электрика. Это наиболее верный вариант.
Второй (заочный и дистанционный), более длительный..., ибо сначала нужно представить точно расположение распаячных коробок в квартире (о существовании некоторых можно даже не догадываться) и предположительной схеме разводки. Но наиболее вероятно, искать придётся в первой коробке по пути питания.

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 22:07
dro3dov
миш писал(а):выход должен был найти электрик. напишите в каком доме вы живете.адрес не нужен тип дома где установлены автоматы защиты квартиры . и в каких вы отношениях с электричеством.


Дом КБ(керамеко-блочный), автоматы установлены в щитовой с права от счетчика. Отношения с электричеством-чего не знаю, туда не лезу.

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 22:14
dro3dov
sergey_sav писал(а):Ну коль жековский электрик отказался в праздники "рисковать остатками здоровья", придётся искать другого электрика. Это наиболее верный вариант.
Второй (заочный и дистанционный), более длительный..., ибо сначала нужно представить точно расположение распаячных коробок в квартире (о существовании некоторых можно даже не догадываться) и предположительной схеме разводки. Но наиболее вероятно, искать придётся в первой коробке по пути питания.


На коробку (где соединяются провода щитовая/квартира) повесил контрольную лампочку, эффект тот же, она тоже тускнеет. :arrow:

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 22:15
миш
возмити индикаторную отверку и проверьте в розетке напряжение она должна показывать только на фазе если она показывает на обоих выводах розетке то ноль у вас неважный поскольку вы с электричеством не наты то лучше найдите электрика

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 22:17
миш
у вас случаем не кабель на вводе дурит

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 22:21
dro3dov
Может и он, а как лучше протестировать?

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 22:23
NikELektrik
миш писал(а):у вас случаем не кабель на вводе дурит


Согласен, либо места соединения кабеля, либо сам кабель. Он ещё поди аллюминиевый, тогда смерть ему пришла скорее всего, аллюминиевый провод может на прямом участке отгореть...

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 22:24
NikELektrik
dro3dov писал(а):Может и он, а как лучше протестировать?


параллельно подцепить другой провод

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 22:38
dro3dov
Точно! Спасибо! :-

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 05:43
sergey_sav
dro3dov писал(а):Отношения с электричеством-чего не знаю, туда не лезу.
Тогда, придётся искать спеца...

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 11:37
Anatoliy
У вас на входе в квартиру где то в распред коробке скорей всего подгорают провода. Если уже не отгорели.
Вам просто нужно вызвать хорошего электрика и пусть проверит всю проводку квартиры.

Проблема с сетью.

СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 20:42
RandoM
Причина стандартна - где то плохой контакт на "нуле" , Если в квартире все проверили , попробуйте тестовую лампочку в щитке прицепить, где электрик ковырялся. Если и там тускнеть будет, значит в ГРЩ проблемы. Тут остается только методчно и назойливо доставать ЖЭК. Желательно подключить соседей, ведь у них тоже должно мигать. Десяток-другой :- коллективных жалоб, и дело пойдет