Страница 1 из 6
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 18:03
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Всем привет.
В 2000 году делал квартиру с нуля, провод использовал тогда пвс. После сдачи объекта, через месяц стал выбивать автомат авв 201 16а, выбивал он через каждые 15 мин, эффект короткого замыкания. С помощью мегометра и исключения отсоединил шлейф 3метра с концевой розеткой и всё заработало.
Вопрос почему замыкание случалось через 15 мин. нагрузки никакой не было.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 18:18
Anatoliy
Концы проводов были опресованы или опаяны
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 18:28
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Концы были скручены.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 18:31
Anatoliy
Мог волосок провода давать короткое. Концы проводов должны быть опрессованные или пропаяны.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 18:32
elhouse
Уже знаю - какой диагноз выдаст Анатолий.
Ну прям - хирург.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 18:38
Anatoliy
Да нет просто нужно делать качественно тогда и по правилам тогда не возникнет таких вопросов. А теперь нужно все исправлять.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 18:43
elhouse
Года 4 назад был аналогичный случай - виновником оказалась одна бухта кабеля. Дело было в деревянном коттедже. Пришлось вызванивать линии и менять. И всё это было при сдаче объекта заказчику.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 18:48
elhouse
Добавлю - это был заводской брак, местами почти небыло изоляции.
Кабель ПУНП. Автомат освещения держал примерно 10-15 мин. и выбивал. Деньги за работу уже получили, почти уехали, пришлось задержаться на два часа. Всё исправили.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 19:07
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Да значит такой случай не единичный.
Тут возникает вопрос, если волосок то замкнёт сразу. Длина шлейфа от щита до точки 12 - 15 метров.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 19:13
elhouse
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):тут возникает вопрос ,если волосок замкнёт сразу.длина шлейфа от щита до точки 12 15 метров
Волосок перегорит сразу.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 19:16
ВИТАЛИЙ ЙЙ
На счет кабеля ,несколько раз встречал у нума наплывы внутри,такие места вырезаю,хотя замыкания в бухте нет.
Да, перегорит и проблем не будет,с замыканием.значит дело не в волоске.а в чемта другом.в этом шлейфе длинной 3 4метра, замыкания тестером не выявлял,почему так объясните+замыкание через 15 мин
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 20:25
миш
делали центр семейной медицины поставили потолочные светильники и через N времени начил вышибать автомат диагноз окозался брак причем с новой бухты. если это пробой провода то пока в месте пробоя ток утечки не достигнит тока кз автомат будет держать а когда достигнит его вышибит. причем без нагрузке автомат может вышибать через одинаковое время включив нагрузку он вышибит сразу.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 20:34
ВИТАЛИЙ ЙЙ
да всё просто,в то время передумал много вариантов, но ни у кого похожего не было.теперь есть с кем проконсультироваться и поделиться
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 20:42
миш
похожий вариант был вчера при демонтаже и установке нового этажного щита на общежитии . включили новый щит было все нормально ушли нам позвонили вышибло автомат. проводка старая .начили искать нашли розетку в комнате в нее вставили плитку ее выключаешь автомат стоит минут 30 включаешь плитку сразу вышибает . результат замена провода.плитка оговорюсь рабочая.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 22:25
Anatoliy
Да он перегорит сразу но всплеска кз будет достаточно что бы сработал автомат.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
30 янв 2010, 23:33
ВИТАЛИЙ ЙЙ
но не через каждые 15 мин
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
31 янв 2010, 00:08
ВИТАЛИЙ ЙЙ
это всё понятно ,объясните почему замыкает через 15 мин.понимаю узо там в катушке может накапливатся и то при определённой длинне шлейфа ,а в автомате что?тестер непоказывал кз .откуда оно накопилось.с работой мегометра знаком не очень.
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
31 янв 2010, 00:12
Anatoliy
Прокрутите мегометром 1000. покажет сразу бока
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
31 янв 2010, 00:26
ВИТАЛИЙ ЙЙ
если вы были внимательны то мегометр я использовал,знал одно если стрелка упадет то п.....ц так и нашол шлейф
Выбивает автомат в квартире

Добавлено:
31 янв 2010, 00:39
Anatoliy
Вот поэтому и указал номинал мегометра. Обычно пользуются на 500 .