СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 14:38
Aleksey_musya
Доброго всем времени суток! Сразу извиняюсь если что-то не туда написал, я в этом деле новичок.
У меня такая проблема: купил дом в нём старенький счётчик и стояло 2 пробки, Я вместо них поставил пробки автоматы на 16А. При включении большой нагрузки (как я потом посчитал 4 кВт) их выбивало. Я их сменил на 25А. И вот тут началось самое интересное!
Пока автоматы новые всё нормально, потом после срабатывания (где-то проходит месяц от момента установки до момента первого срабатывания) они начинают отстреливать даже на нагрузках около 2 кВт. Далее в вечернее время у нас бывает падение напряжения до 180 В и ниже, самое нижнее зарегестрировал 162 В (+- правда на точность китайского тестера). Так вот в это время включение больших потребителей энергии (обогревателя (2 кВт) так, как холодно зимой + что-то похожее той же мощности) приводит не к отлючению, а к сгоранию (с жуткой вонью и истечениями чорной житкости) этих пробок-автоматов. Проводка при этом работает нормально, так как частично заменена на хорошую медную. Помогите пожалуйста!!! Что делать!!!

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 16:23
Anatoliy
Проверьте контакты на пробочной колодке.
И смените пробки на 16А так как у вас проводка старая (алюминий)
а этот провод сечением 2,5 держит приблизительно 18-20А.
А при вашей нагрузке 4 кВт ток потребления 18,12А

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 19:38
kot
вы пишите что частично заменили проводку, замените ее до конца и поставте в место пробок-автоматов просто автоматы. когда именно автоматы отстреливают вечером или днем(при падений напряжения) ?

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 14:02
Aleksey_musya
когда именно автоматы отстреливают вечером или днем(при падений напряжения) ?

Автоматы отстреливают как раз днём, а вечером при падении напряжения они не отстреливают они сгорают!

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 23:02
миш
я конечно не аптекарь но проверьте ноль. возми индикаторную отверку и проверь ею ноль она гореть не должна.

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 09:59
klimovotv
Добрый день! постоянно отгорает нулевой контакт на узо. Клеммы зажаты хорошо. Узо стоит на 40 ампер. Реально нагрузка идет до 32А. В чем причина? Подскажите пожалуйста.

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 10:14
sergey_sav
Автомат защиты перед/после УЗО имеется? Каков характер нагрузки? Чем измерялся потребляемый ток?

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 10:22
klimovotv
До УЗО установлен Латерр с автоматами на 32 ампера, после узо идет распределение на 8 автоматов по 25А. На латерре стоит амперметр на 30А. Отопленеив квартире инфракрасное, потребляемый ток 18А, так же эл. плита и эл. нагреватель. автоматы стоят отдельно на каждый прибор по 25А. Автоматы выдерживают, на Узо отгорает ноль

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 12:04
sergey_sav
Не мудрено, что автоматы по 25А выдерживают нагрузку... они больше для красоты стоят, чем для дела. Но это сейчас не важно.
Что стоит проверить.
- Автомат на вводе (АВ 32А) - имеет ли расцепитель... может статься, что это вообще рубильник.
- Сечение проводника от УЗО
- Суммарный максимальный ток нагрузок.

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 12:37
klimovotv
на счет расцепителя не знаю, может и стоит втсроенный. Сечение проводника от УЗО 3,5 многожилка медь, суммарный максимальный ток нагрузок 37А, но постоянно работает не больше 30А, в противном случае срабатывает защита на латерре. Контакт на УЗО отгорает приблизительно после 40-50 суток работы. Пока новый работает нормально, потом начинает греться нулевой контакт и в конце концов обугливается. Фазовый контакт остаётся постоянно холодным

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 13:04
sergey_sav
Что бы не гадать, озвучьте номиналы и типы применённых автоматов и УЗО.
"3,5 многожилка медь" - если речь о сечении, то 2,5 мм2 либо 4 мм2, промежуточных сечений не бывает.
37А - величина измеренная или рассчитанная? (по любому 2,5 мм2 мало и будет греться)
Есть возможность схемку набросать или фото выложить?

ЗЫ. "латерр" надо полагать это ЛАТР?

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 13:15
klimovotv
приеду домой, срисую схему, завтра выложу. Спасибо за информацию

Горят пробки-автоматы

СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 13:23
sergey_sav
Пока ещё не за что...
Удачи.