Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 13:40
Oleg
Здравствуйте!
Ситуация такова. Квартира в новом доме. В общем этажном тамбуре эл.щит на 4 квартиры. Провода закрыты штукатуркой. На каждую квартиру стоит по 5 автоматов: один общий на 50А, один на эл.печь - 25А, освещение - 16А и два автомата на розетки - 25А и 16А. Решил немного изменить расположение и кол-во розеток по квартире, сбил штукатурку, теперь вся трасса открыта. С удивлением обнаружил, что эти два провода розеточных групп идут до первых распред.коробок сечением 1,5мм! А уже от них разводка по квартире идёт 2,5мм. Разве это допустимо? Получается, если я включу одновременно, допустим, свч, стиралку, чайник и холодильник, то именно в квартире и начнут плавиться провода? Хотелось бы по нормам узнать мнение. То, что кинуть новый кабель в щит можно, это ясно, но во-первых, это лишние расходы, во-вторых, хотелось бы, чтобы застройщик ответил за свой косяк, если это действительно косяк. Спасибо
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 14:35
sergey_sav
Допустимо на 1,5 мм2 ставить АВ 16А, но абсолютно без запаса... так называемый, бюджетный вариант. А вот АВ 25А на розеточные группы, это без комментариев.... пусть проектировщику икается.
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 16:25
Anatoliy
Oleg писал(а):Здравствуйте!
То, что кинуть новый кабель в щит можно, это ясно, но во-первых, это лишние расходы, во-вторых, хотелось бы, чтобы застройщик ответил за свой косяк, если это действительно косяк. Спасибо
Чтобы вам определится в этом вопросе, нужно смотреть проект.
Какая мощность определена на квартиру?
Какие сечения проводов заложены в проекте?
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 17:07
Oleg
Проекта никакого нет, дом сдан два года назад, ТСЖ на запрос проекта разводит руками - говорят, что у них нет такового.
Ладно, предположим, что на одну розеточную группу они проектом заложили 16А. Тогда почему при этом не использовали по всей разводке 1,5мм? А про вторую группу 25А мне кажется, при такой проводке то место, где начинается переход с 2,5 на 1,5 и полыхнёт, если нагрузку дать, разве нет? 4А общую нагрузку дал на эту группу, например. 2,5провода выдержали, автомат 25А держит, а этот участок, где 1,5 горит?
И ещё вопрос, кого сейчас нужно брать за жабры? Куда писать кляузу? Где теперь искать проект? Спасибо
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 17:21
ВИТАЛИЙ ЙЙ
сделайте хорошую скрутку и опаяйте в расп коробке,автоматы дек стоят?
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 17:23
Anatoliy
Правила устройства электроустановок ДНАОП 0.000-1-32-01
таблица 2.1
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых домах
Групповая.......................................................... ........................1,5
Распределительная до квартирных щитков и электросчетчиков....2,5
Распределительная (стояки) для питания квартир.........................4,0
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 17:33
sergey_sav
Где теперь искать проект?
У застройщика есть и проект и исполнительная документация. Должна быть и в ТСЖ или управляющей компании. Каким образом они собрались обслуживать дом, если не имеют исполнительных чертежей по инженерным коммуникациям?
Кляузы строчить в данный момент бессмысленно, не имея на руках проектного решения.
Повторно. Автомат 25А на розеточных группах, это не есть гут. Кто виноват?... Без чертежей не определить.
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 17:50
Oleg
А я думал наоборот, должны 25А стоять на розетки... И весь кабель должен быть 2,5мм. Так что же получается, я на один автомат хочу повесить два сплита, а на другой всё остальное. Получается, если должны стоять на розетки автоматы по 16А, так у меня после включения стиралки, утюга и свч выбьет ав16А? Что-то я никак не соображу, есть ли ошибка застройщика? Можете точно сформулировать её и чем это грозит? И варианты решения, тоже если можно подробно и точно. Ещё раз повторюсь, что в щитке на все автоматы (16,16,25), кроме вводного и печки, заведены полторушки, а разводка розеток внутри квартиры идёт кабелем на 2,5мм.
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 18:29
sergey_sav
Если Вас интересует личное мнение, то на 1,5 мм2 ставим автомат 10А (максимум 13А) - группы освещения или розетки с ограниченным подключением нагрузок. На розетки силового назначения - кабель 3*2,5 под автоматом 16А (максимум 20А), но не практикуем... лучше лишнюю группу проложить.
Ну а ставить АВ 25А на 1,5 мм2 это явный косяк.
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 18:36
ВИТАЛИЙ ЙЙ
13 Ампер? такой автомат существует?не разу не видел
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 18:42
Anatoliy
Да. Виталий
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 18:53
ВИТАЛИЙ ЙЙ
да.Анатолий! и не знал что на 2 ампера есть,спасибо! теперь знаю.они не ходовые!
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 18:54
Anatoliy
Да обычно под заказ
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 20:26
sergey_sav
У Legrand.
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
26 фев 2010, 22:13
миш
Заслуженный гуру клуба вам от писал буджетный вариант и я сомневаюсь что монтажники отошли от проекта и в таких случиях писать и возмущатся бесмыслено . групповые розетки сечением 2,5 ставятся 16.а . световая группа 1,5 -16а. группа силовых розеток2,5-25а.причем группа не силовых розеток разрешено проектом до первой коробке или трасса ведется проводом 2,5 а вот спуски розеток проводом 1,5. причем все понимают что это не очень хорошо но это разрешено.
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
01 мар 2010, 22:23
Александр Охрименко
Не забивайте себе голову глупостями. Меняйте перемычку в 1,5 квадрата на 2,5 . Автоматы можно оставить без изменений. Безусловно монтажники сэкономили на кабеле, и не стоит подвергать себя риску из-за чужого головотяпства.
Сюрприз от застройщика? Розеточные провода сечением 1,5

Добавлено:
04 мар 2010, 11:44
Oleg
Вообщем, теперь виноватых не найти. Проекта в тсж нет, как сказали. И предположим, проект не найти. Как теперь выйти из ситуации своими силами? Да так, чтобы не погорело ничего. Спрашиваю, как очумелые ручки у профи. Такие варианты:
1.заменить участки провода 1,5мм на 2,5мм, которые идут от щитка (автоматы 16А и 25А) до первых коробок (две розеточные группы)
2. Кинуть один провод 2,5А на один из двух автоматов розеточных групп, а два заложенных 1,5мм скрутить между собой на двух концах и подключить на второй автомат.
Или может предложите другое? Автоматы менять нельзя. И не дадут по шапке за такие манипуляции с заменой проводов? Спасибо