Страница 1 из 1

Ситуация с автоматами

СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:28
multikx
Добрый день) у меня такая ситуация:
Квартира в кирпичной 5-этажке, в лестничном щитке 2 вводных автомата, после них идет сразу разводка по квартире. Выключаю первый автомат ( второй включен)-квартира полностью обесточена.
Включаю первый и выключаю второй-результат тот же. Короче при одном любом выключенном автомате квартира обесточена полностью. Кто подскажет как так устроена проводка)? И выполняют ли автоматы при таком подключении свою функцию защиты от превышения допустимой мощности тока. Заранее спасибо) :D

Ситуация с автоматами

СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:31
ВИТАЛИЙ ЙЙ
как я поня это фаза и ноль-нужно заменить на двух полисный автомат-встрнчал такие работы

Ситуация с автоматами

СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:39
Anatoliy
1. Какие автоматы стоят пробочные?
2. Как вы определяли что квартира обесточена?
3. Щиток на площадке стоит маленький на высоте 2 м от пола?

Ситуация с автоматами

СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 12:56
multikx
1 автоматы двухполюсные
автоматы обычные бытовые ( рычаг вверх-вниз)
2 проверял отверткой индикатором розетки..и верхний свет выключателем вкл-выкл)
3 щиток маленький.. примерно 2 м от пола...счетчик под щитком в другой дверке.
автоматы включены параллельно, на оба автомата приходит и фаза и ноль ( провод лапша раздваивается прямо перед автоматом)

Ситуация с автоматами

СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 13:30
Anatoliy
У вас стоят автоматы. которые разрывают ноль и фазу.

Ситуация с автоматами

СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 14:05
multikx
ну да) только вот с проводкой че-то напутано наверное дальше..т.е. фаза взята от 1 автомата, а ноль от другого...при таком раскладе автоматы будут выполнять свои непосредственные функции?

Ситуация с автоматами

СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 14:09
Anatoliy
Да скорей всего вам так и собрали схему на одном автомате сидит ноль на втором фаза.