Страница 1 из 1
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 03:55
mrzil
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я к вам с такой проблемой: решил в квартире (в коридоре) сделать дополнительную розетку для телефона и модема рядом со щитком. Сделал, провел провод (0, фаза, земля). При включении любого!!! потребителя в эту розетку вырубается УЗО. Пробовал разные варианты, менял провод-розетку, кидал на другой автомат (вышибает другое УЗО), перепроверял схему поключения (раз 15 уже), нифига не помогает, эффект один и тот же, потребитель в розетку - УЗО вырубается.
Схема в щитке такая: на входе 3 провода - фаза, 0 и земля. Далее стоит двухфазный автомат который рвет фазу и ноль, земля идет сразу на шину. После вводного автомата идет счетчик, далее вводное УЗО (300мА кажется). После вводного УЗО идет деление на 4 группы, стоит 4 УЗО по 30мА, далее 6 автоматов.
Подскажите что за проблема может быть? Никогда с таким не сталкивался.
P.S. вырубается УЗО из группы 4, вводное ниразу не сработало.
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 08:13
Василич
Скорее всего передавлен или повреждена изоляция провода от щитка к этой розетке
А чем и как проложена эта линия?
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 09:37
Anatoliy
Если у вас выдержана селективность то вводное узо и не должно сработать так как оно должно быть на 100мА. А срабатывание УЗО групп может происходить от:
1. Брак кабе6ля.
2. Повреждение кабеля.
4. Контур касается нуля.
5. Влажная стенка в месте разделки кабеля.
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 10:01
mrzil
Вводное УЗО на 300мА. Малые по 30мА.
кабель там "воздушный" ибо проходит за висящей на стене (закрывающим щиток) деревянной "антресолью", т.е. провод выходит из щитка и прямо рядом с антресолью стоит розетка (внешняя), сделал ход конем, вытащил провод вместе с розеткой и воткнул его в розетку в зале которая питается от того же автомата к которому подключаю новую и все работает нормально.
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 10:09
Anatoliy
Кабель гибкий, многожилка.
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 10:11
mrzil
ПУГНП-3х1,5 и ПУГНП-3х2,5
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 10:16
Anatoliy
Мог просто один волосок контура касаться нуля .
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 10:19
mrzil
Исключено, при поключении этого же провода вместе с розеткой в действующую розетку все работает нормально
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 10:29
Anatoliy
Попробуйте подключить, а потом просто сантиметр за сантиметром пройти изгибая провод.
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 10:42
mrzil
Я конечно попробую, но я уже менял провод, изначально был ПУГНП-3х1,5, поменял на такой же думая что в нем проблема, потом поменял на 3х2,5 сильно сомневаюсь что в 6 метрах (3 раза по 2) из разных катушек присутствует дефект, если да то мне можно смело вешаться - веревка порвется с моим-то везением))
p.s. узо не срабатывает до того момента как только подключишь любой потребитель, т.е. без нагрузки все замечательно.
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 12:02
Plazman
То что квартира и есть земля? настораживает. если только это не элитный дом
Может всё таки у вас зануление?
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
13 апр 2010, 13:06
sergey_sav
Возможные варианты.
- проверить правильность подключения проводников, ибо "и на старуху бывает ..."
- проверить "потребителя"
- танцы с бубном...
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
11 июн 2010, 03:33
vagabundo
брат,а с какого узо ты ноль кинул?
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
11 июн 2010, 16:35
igori11
фаза и ноль должны быть подключены к выходным клеммам одного и того же УЗО. Также проверьте не перепутали ли при подключении в розетку ноль с землёй. Также можно подключить другую нагрузку, возможно сам аппарат не исправен.
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
05 авг 2010, 18:47
ziko
Включаю чайник и срабатывает Узо 2000 W честота тока на чайники вроде указана 50-60 герц может потому что он 60 может может по этому и срабатывает утюг включаю тоже самое хотя духовка работает нормально ? узо 30 М-ампер или как оно там стоит на всю квартиру как это устанить самое интиресное то что пол года чайник работал нормально и Узо не выбивало схема подключения узо стандартная слева направо и сверху вниз.
Вводный кабель подключают сверху слева, фаза P на левый контакт УЗО, ноль N на правый. проводка медная 16 ампер с зазимлением
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
05 авг 2010, 19:45
sergey_sav
ziko, предупреждение!
Правила форума!
5.3. Отправлять сообщение одновременно в несколько форумов. Модераторы соответствующих форумов вправе удалить такие сообщения.
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
05 авг 2010, 20:55
ziko
Насколько нужно ставить УЗО Ампер? Если проводка 16А стоит шас 40А
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
05 авг 2010, 21:07
sergey_sav
Не знаю, что Вы подразумеваете под фразой
А УЗО рекомендуется устанавливать с током коммутации не ниже номинала автоматического выключателя, установленного выше него по схеме, или суммы номиналов автоматов , установленных после УЗО.
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
05 авг 2010, 22:21
ziko
sergey_sav писал(а):Не знаю, что Вы подразумеваете под фразой
А УЗО рекомендуется устанавливать с током коммутации не ниже номинала автоматического выключателя, установленного выше него по схеме, или суммы номиналов автоматов , установленных после УЗО.
ясно проводка на 16А это я имел введу что договр заключен тех условия на 16 Ампер
Колдунство какое-то (УЗО)

Добавлено:
05 авг 2010, 23:08
sergey_sav
Если вводной АВ 16А, то УЗО Ваше УЗО вполне подходит.