Проход провода через несущую стену

Добавлено:
25 май 2010, 22:03
Ромыч
Подскажите как выполнять проходы провода сквозь несущие стены (кирпич ) если провода проложены в ПВХ гофре. Нужны ли по правилам дополнительно пластиковые трубы?
Проход провода через несущую стену

Добавлено:
25 май 2010, 22:34
Anatoliy
Проходы через стены нужно проводить в трубах. Не зависимо в гофре или нет.
Проход провода через несущую стену

Добавлено:
26 май 2010, 20:47
миш
СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).это мне давал Anatoliy.2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).а это мне давал сергей
Проход провода через несущую стену

Добавлено:
27 май 2010, 17:02
NikELektrik
Вот тут я в принципе поспорю
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах
Просверлил я кирпич, просунул провод, заделал края, что принципиально здесь нарушено, то что в трубу не завёл? Так просверлинное отверстие не имеет ни зазубрен ни чего либо другого, особено если провести провод (кабель) в гофре. Про сгораемые стены речи нет, там стальная труба безсомнении нужна. Но в кирпиче или бетоне? Подскажите что я не допонимаю?
Проход провода через несущую стену

Добавлено:
27 май 2010, 17:11
Anatoliy
NikELektrik писал(а):Вот тут я в принципе поспорю
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах
Просверлил я кирпич, просунул провод, заделал края, что принципиально здесь нарушено, то что в трубу не завёл? Так просверлинное отверстие не имеет ни зазубрен ни чего либо другого, особено если провести провод (кабель) в гофре. Про сгораемые стены речи нет, там стальная труба безсомнении нужна. Но в кирпиче или бетоне? Подскажите что я не допонимаю?
Труба ставится от усадки стены, при усадке может произойти повреждения кабеля.