Страница 1 из 2
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
06 июн 2010, 21:04
Иван
Помогите подключить 2 бра. Из стены выведены провода. Из одного места пара проводов. Я так понял, что второе бра провод должен присоединяться к первому. Подключил у первого по два синих из стены к синему на бра (нулю?), два белых из стены к черному на бра (фазе ?) и два желтых из стены к желтому на бра ( земля ?) Ну и при влючении щитка выбивает предохранитель розеток зала. Выяснил, что электрик провел их от розетки. Что делать? Как их подсоединять? Подсоединил только первый светильник по одному проводочку - все работает. Что делать со вторым? Что неправильно делаю. Помогите, пожалуйста.
[/img]
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
06 июн 2010, 21:10
ВИТАЛИЙ ЙЙ
если фотка есть приложите
автомат какой стоит
проверить правильность подключаемых проводов
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
06 июн 2010, 21:39
Иван
Как здесь фото вложить?
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
06 июн 2010, 22:00
ВИТАЛИЙ ЙЙ
а выбивает широкий автомат?имея в виду тот который выключен?нижний правый?
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
06 июн 2010, 22:12
Иван
вышибало то только сам автомат на розетки зала узенький , он 6 во втором ряду и выключен на фото. Причем там такая искра пробегает, аж жуть. Рядом с ним слева , т.е. 5 -ый во втором ряду - ввод автоматов 6, 7,8. Иногда с ним выбивало. А иногда и вместе с самым первым в первом ряду - этот вроде на всю квартиру сразу.
Монтажные планки я приделывал под напряжением, как выяснилось позже. Так как отключил автомат освещения комнаты и стал сверлить и завинчивать шурупы. А потом стал зачищать провода и меня долбануло током. Сообразил, что электрик протянул провода для бра от розетки и ничего не сказал козел, хотя обещал все расписать потом...
Я это к тому что друзья и знакомые уверяют, что мог просверлить проводку. Но меня же не долбануло при монтаже. В чем же дело?
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
06 июн 2010, 22:15
Иван
правый нижний толстый- это для джакузи в ванной, я его отключил на всякий, чтоб еще джакузи не испортить.
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
06 июн 2010, 22:17
ВИТАЛИЙ ЙЙ
проверте целостность жил -на замыкание лейфа отходящего т к приходящий работает нормально
там где провода проходят через крепеж(отверстия)не замыкает ли об этот крепеж
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 11:08
yura
Иван писал(а):вышибало то только сам автомат на розетки зала узенький , он 6 во втором ряду и выключен на фото. Причем там такая искра пробегает, аж жуть. Рядом с ним слева , т.е. 5 -ый во втором ряду - ввод автоматов 6, 7,8. Иногда с ним выбивало. А иногда и вместе с самым первым в первом ряду - этот вроде на всю квартиру сразу.
Монтажные планки я приделывал под напряжением, как выяснилось позже. Так как отключил автомат освещения комнаты и стал сверлить и завинчивать шурупы. А потом стал зачищать провода и меня долбануло током. Сообразил, что электрик протянул провода для бра от розетки и ничего не сказал козел, хотя обещал все расписать потом...
Я это к тому что друзья и знакомые уверяют, что мог просверлить проводку. Но меня же не долбануло при монтаже. В чем же дело?
Это вам электрик разделил освещение и розетки (Виталий может читал мои предположения что будет) вещь хорошая для професионала и ловушка для любителя почему не позовете того кто это сделал за разъяснение своей работы даже деньги не берут.Второй вариант на одно бра синий провод ноль на другое фаза ошибся электрик или на желтом фаза люди бывает ошибаются.Проверте индикатором. Фото проводов на ваше бра глянуть можно.Сейчас у вас одно бра работает запитайте от него второе а оставшиеся провода просто заизолируйте и спрячте.Да замыкание может быть и в самом бра. Не надо вам было запитывать первое бра сразу всеми проводами а на второе тянуть с первого попробуйте просто три провода на одно бра три на другое.Проверте бра как там провода у него негде не перемкнуты (смотрите патрон выключатель) . НЕ торопитесь пробуйте варианты потом напишите что выяснили.
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 14:41
Иван
yura писал(а):Иван писал(а):вышибало то только сам автомат на розетки зала узенький , он 6 во втором ряду и выключен на фото. Причем там такая искра пробегает, аж жуть. Рядом с ним слева , т.е. 5 -ый во втором ряду - ввод автоматов 6, 7,8. Иногда с ним выбивало. А иногда и вместе с самым первым в первом ряду - этот вроде на всю квартиру сразу.
Монтажные планки я приделывал под напряжением, как выяснилось позже. Так как отключил автомат освещения комнаты и стал сверлить и завинчивать шурупы. А потом стал зачищать провода и меня долбануло током. Сообразил, что электрик протянул провода для бра от розетки и ничего не сказал козел, хотя обещал все расписать потом...
Я это к тому что друзья и знакомые уверяют, что мог просверлить проводку. Но меня же не долбануло при монтаже. В чем же дело?
Это вам электрик разделил освещение и розетки (Виталий может читал мои предположения что будет) вещь хорошая для професионала и ловушка для любителя почему не позовете того кто это сделал за разъяснение своей работы даже деньги не берут.Второй вариант на одно бра синий провод ноль на другое фаза ошибся электрик или на желтом фаза люди бывает ошибаются.Проверте индикатором. Фото проводов на ваше бра глянуть можно.Сейчас у вас одно бра работает запитайте от него второе а оставшиеся провода просто заизолируйте и спрячте.Да замыкание может быть и в самом бра. Не надо вам было запитывать первое бра сразу всеми проводами а на второе тянуть с первого попробуйте просто три провода на одно бра три на другое.Проверте бра как там провода у него негде не перемкнуты (смотрите патрон выключатель) . НЕ торопитесь пробуйте варианты потом напишите что выяснили
Скажите, плиз, правильно я в принципе делал, что на первое бра я подсоединял вторые проводочки аналогично. Синий к синему, белый к белому, желтый к желтому. И все должно было работать????????????!!!!!!!
Если я сейчас возьму и подключу бра в другой комнате без монтажа планок - все должно работать?. Т.е. 1 бра все провода: 2 синих к синему, 2 белых к черному на бра, 2 желтых к желтому. И второе бра должно работать?
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 14:43
Иван
Еще вопрос: очень это вредно для автомата, который столько раз вышибало с искрами. На сколько они рассчитаны?
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 15:27
sergey_sav
Иван писал(а):Если я сейчас возьму и подключу ...
Может стоит воспользоваться советом и прозвонить концы кабеля на премет КЗ? Это намного эффективнее, чем устраивать краш-тест для автоматов защиты.
ИМХО
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 15:32
yura
Давайте начнем сначала.Я напишу как понял ситуацию вы поправите если я понял не так.
1. На первое ваше бра приходят три провода
2. тут же от него отходят три провода на второе
3.на втором бра сколько всего проводов торчит со стены (ВСЕГО)?
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 15:53
Иван
Первое бра у окна: кабель под напряжение проведен от розетки снизу. Кабель серый был и внутри три цветных провода + белая рассыпающаяся изоляция. И первое бра если подключить к этим трем проводам - работает.
Рядом выходит кабель серый, который куском просто замуровали по горизонтали, чтобы потом подключить к первому под напряжением. Т.е. второе бра питается от первого. И на ваш вопрос №2 - не от него отходят три провода . А они сами по себе от куска проложенного кабеля . Этот кусок кабеля был без напряжения. Его даже изолентой не мотали в отличии от первого.
На втором бра торчит кусок кабеля серого без напряжения и он зачищен до трех цветных внутри.
так как первое бра работает, то с кабелем под напряжением все в порядке и повредить его монтажной планкой я не мог? Раз работает?!
Проблема с куском второго кабеля который без напряжения? Повредить его монтажом планки в принципе мог, но он проложен горизонтально по прямой ( надеюсь) а дырки выше и ниже. Тут ВИТАЛИЙ ЙЙ предполагал что там где провода проходят через крепеж(отверстия)не замыкает ли об этот крепеж, но как это увидеть и проверить?
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 15:54
Иван
спасибо
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 18:43
Иван
Проверил: подключил только белый к белому, убрал вообще бра.
У первого бра - монтажпланка горит, у кабеля под напряжением: белый горит, синий и желтый не горят. У кабеля без напряжения где я подключил только белый к белому - все горят и белый и синий и желтый
На месте выхода кабеля для второго бра - планка горит, желтый горит, а синий и белый не горит.
Причем при подключении пока проверял вдруг щелчок - посмотрел - выбило автомат ввода 6 и 7 автомата, т.е. 5 на картинке во втором ряду. Он такой потолще. Снова включил, чтобы еще раз проверить и записать через минуту примерно может больше или меньше опять вылило именно этот пятый автомат ввода 6 и 7. Чтобы это могло значить. Сам автомат 6 не отключался при этом оба раза.
Кстати во второй комнате тоже ожидают очереди бра.
Там также кинут кабель. Проверил там также. Подсоеденил только белый к белому. Итого: у первого кабеля под напр. горит только белый, синий и желтый не горят. У второго кабеля подключенного к белому проводу, горят все три провода и Б и Ж и С . На выходе на месте предполагаемого второго бра - горит толь белый , синий и желтый нет.
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 18:43
ВИТАЛИЙ ЙЙ
снять крепеж-развести провода по сторонам и подключить бра на весу
вариант 2-фазу приходящую соединить с контактом 1 ,проверить на другом конце отверткой (индикатором)есть или нет,и не проходит ли эта фаза на конци 2-3.повторит проверку также ф и 2,ф и 3-тем самым можна проверить нет ли замыкания в проводе! одним словом фаза должна быть на том цвета на которую ее сажеете

Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 18:53
ВИТАЛИЙ ЙЙ
по хорошему надо вызвать хотя бы электрика из жека ,так как он больше имеет предстовление об электромонтаже!
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 20:18
yura
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):по хорошему надо вызвать хотя бы электрика из жека ,так как он больше имеет предстовление об электромонтаже!
Только электрика и никак иначе.

Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 21:18
Иван
ну а во второй комнате нормально горит индикатор?
Подключить два бра, выбивает автомат

Добавлено:
07 июн 2010, 22:44
sergey_sav
Иван писал(а):ну а во второй комнате нормально горит индикатор?
С индикаторами фазы нужен определённый навык, что бы наведёнка не ввела в заблуждение...
Может стоит воспользоваться советом и применить мультиметр? Не подключать никакие провода и прозвонить второй кабель. Между собой все жилы и по длине на всякий случай. Опыт можно повторить для случаев с вкрученными и выкрученными шурупами.
Надеюсь понятно? Ибо не хотелось, что бы тема вылезла за сто постов... (есть пример)