Проблемы с автоматами

СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 19:39
Jaril0
Здравствуйте!
Делая ремонт в квартире, столкнулись вот с такой проблемой.
После установки нового электросчётчика (год назад), вчера приключился неприятный инцендент.
Автомат, отвечающий за большую часть освещения в квартире(назовём его А1), вышел из строя.
При попытке включить, его постоянно выбивало.
При этом проводка давала искру. Автомат благополучно заменили, но возникло несколько вопросов. В то время как А1 был неисправен (выключен), тока не было.
И напряжения тоже не должно было быть. Но вот пародокс, оголённый провод, торчавщий из коробки другой комнаты, как показал не один пробник, был под напряжением (каждая из трёх жил:земля,фаза и ноль) 110 вольт.
При условии, что автомат, отвечающий за остальную часть освещения (назавем его А2), был включен.
Его пришлось отключить, для изоляции провода.
И это напряжение тут же пропало. После замены А1 на новый, это необычное свойство исчезло.
Напряжение нормализовалось и уже не зависело от состояния А2, пробник определил одну фазу (а не три, как было).
И вся сеть работает нормально.
Вопросы: Как такое могло произойти?
И как это назвать?
Что случилось с автоматом?
Мог ли он пропускать ток, что на проводах появилось напряжение по 110?И как избежать повторения такого случая?
Заранее всем спасибо!
Буду ждать ответов.

Проблемы с автоматами

СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 19:56
sergey_sav
Буду ждать ответов.
Если бы была приложена схема щита, а не словестное описание ситуации, тогда можно высказывать версии.
Могло ли быть наличие потенциала на проводах простой наводкой? Да.
Мог ли обугленный внутри автомат пропускать какой либо ток? Да.
Почему индикатор показывал 110В? Потому что такой индикатор.
Стоило ли клацать автоматом, когда где-то "проводка давала искру"? Нет.
Почему? Потому что вполне может возникнуть повторение такого случая...

Проблемы с автоматами

СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 09:29
Jaril0
Ясно.спасибо за ответ.

Проблемы с автоматами

СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 18:37
yura
Сажа на корпусе если автомат сгорел проводит электричество очень даже хорошо а почему и ноль и фаза это не угадаешь надо смотреть или все отключить и с розеток повыдергивать.

Проблемы с автоматами

СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 13:59
Jaril0
Как правило, если что-то сгорает стоит ужасная вонь,какой не наблюдалось всё это время.

Проблемы с автоматами

СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 20:26
RandoM
Но вот пародокс, оголённый провод, торчавщий из коробки другой комнаты,как показал не один пробник, был под напряжением (каждая из трёх жил:земля,фаза и ноль) 110 вольт.При условии, что автомат, отвечающий за остальную часть освещения (назавем его А2), был включен.Его пришлось отключить,для изоляции провода.И это напряжение тут же пропало. После замены А1 на новый, это необычное свойство исчезло.

У вас автоматы трехполюсные что-ли стоят. :lol: При однополюсном автомате и постоянно присоединенных нейтрали и РЕ , индикатор может только на фазном проводнике показывать наводку (а она обязательно будет, ведь провода из щитка идут в одном пучке). Либо сей оголенный провод был для выключателя, на нем наводка может присутствовать на всех жилах. А индикатор такого типа (что напряжение на одном проводнике показать могет) очень ненадежен, больше с толку сбивает.

Проблемы с автоматами

СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 05:23
Jaril0
Нет, автомат стоит обычный. Однополюсный. Провод это изначально был предназначен для подсветки. Сейчас там временно розетка.Просто автомат был выключен, там по идее не должно же быть потенциал.А он был.До замены автомата, а после только на одной фазе.