Страница 1 из 2

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 20:22
sibiriak10
Пожалуйста, помогите!
В панельном доме смежные помещения: ванная и туалет. Свет в каждом из них включается клавишей двухклавишного выключателя. Вопрос. Как подключить один на два помещения вытяжной вентилятор через имеющийся двухклавишный выключатель? Так, чтобы вентилятор работал как при каждой отдельно включенной клавише, так и при двух одновременно включенных клавишах. Заранее благодарю всех ответивших!

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 00:41
sergey_sav
Простой способ тут не прокатит. Если дружите с паяльником, то можете применить реле, управляемое через диоды (диодная развязка), например.

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 16:23
sibiriak10
Вроде бы паяльник не должен на меня обижаться. Хотелось бы найти наипростейший способ подключения. Дом все-таки панельный.

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 19:08
sibiriak10
Вопрос тому, кто обозвал меня "заглянувшим". За ЧТО!?!?!? Если б знал о существовании этого сайта, то давно зашел бы на огонек! Так что не надейтесь - задержусь надолго! Всем: и гостям, и новичкам, и "старичкам", и заслуженному гуру клуба с такой милой волосатой мордой в том числе желаю только всего хорошего и успехов во всем! -):

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 02:10
sergey_sav
Шутим?
Значит живём... :- А если задержитесь на форуме с полезными сообщениями, то и статус сменится автоматически...

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 15:50
sibiriak10
А что еще остается? Перерыл кучу литературы, но ничего подходящего! Конечно, можно было сбацать какое-нибудь электронное реле, но нет времени. Чувствую что оно где-то рядом, но, как я говорю, когда ума не хватает, то его не займешь! А надо срочно, не ума - решение!vw_rtfm

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 17:56
sergey_sav
sibiriak10 писал(а): А надо срочно, не ума - решение!
Рисовать влом... извините.
На словах. В разрыв общего провода выключателя воткнуть реле на маленькое рабочее напряжение с рабочим током 0,2-0,3А, параллельно ему - пару встречно-параллельно включенных стабилитрона для защиты. Контактами реле замыкать цепь питания вентилятора.

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 18:15
sibiriak10
Идею понял! Спасибо! Где-то завалялась релюшка на 220, не помню маркировку. Какая же это мука искать ее в хламе! Вы не представляете сколько его у меня! Еще раз спасибо! Большое! :)))drinks Но тема не закрыта, может еще кто пдскажет какую-нибудь идею.

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 21:06
sergey_sav
sibiriak10 писал(а):Идею понял! ... Но тема не закрыта...
Коню ясно.
Ибо реле на 220 не прокатит. -:

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 21:16
sibiriak10
Почему? Реле рассчитанно на срабатывание от 220 и контактами также замыкает цепи на 220. Когда-то я его успешно применял, правда в другом случае! gerl_cray

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 21:22
sibiriak10
Прошу прощения, думая о вентиляторе, я совсем уже забыл про лампы освещения!

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 00:35
sergey_sav
Если хотите применить реле на 220В, то понадобятся две релюхи с двумя парами коммутируемых контактов. Каждое реле включается соответствующей клавишей выключателя. Одна пара контактов реле замыкает цепь питания лампы, а вторая - вентилятора. Контактные группы управления вентилятором у обоих реле запараллелить.
Всё! Остаётся придумать где установить релюшки и прочая мелочь...

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 13:00
Петр
sergey_sav писал(а):Если хотите применить реле на 220В, то понадобятся две релюхи с двумя парами коммутируемых контактов. Каждое реле включается соответствующей клавишей выключателя. Одна пара контактов реле замыкает цепь питания лампы, а вторая - вентилятора. Контактные группы управления вентилятором у обоих реле запараллелить.
Всё! Остаётся придумать где установить релюшки и прочая мелочь...

Навреное, самый простой и не дорогой вариант.

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 18:49
ВИТАЛИЙ ЙЙ
если сделать так-вентилятор подключить ноль общий а фазы пустить одну от ванны и одну от туалета(от светильников )
и при включении одного из двух клавиш так и при включении двух клавиш будет работать ,

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 19:03
sergey_sav
Вопрос в том состоял, как пустить фазу на вентилятор. И интересовало автора именно техническое решение.

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 19:08
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Пожалуйста, помогите!
В панельном доме смежные помещения: ванная и туалет. Свет в каждом из них включается клавишей двухклавишного выключателя. Вопрос. Как подключить один на два помещения вытяжной вентилятор через имеющийся двухклавишный выключатель? Так, чтобы вентилятор работал как при каждой отдельно включенной клавише, так и при двух одновременно включенных клавишах. Заранее благодарю всех ответивших!


может я что то не понял ,но вроде ответ дал по теме -и про фазу речь не шла!

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 20:16
sergey_sav
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):может я что то не понял ,но вроде ответ дал по теме -и про фазу речь не шла!
Виталий, что бы попусту не спорить, поясните каким способом, то есть как технически предлагается
сделать так-вентилятор подключить ноль общий а фазы пустить одну от ванны и одну от туалета(от светильников )
и при включении одного из двух клавиш так и при включении двух клавиш будет работать
Интересует именно схемное решение или типы применяемых клавиш...

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 20:17
миш
возмите и подведите к вентилятору с обеих ламп фазы. ноль обезателен.то есть включил любую клавишу свет горит и работает вентилятор.замыкание не будет в квартирах одна фаза.можете через реле.

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 20:19
sergey_sav
Если не применять реле, а следовать Вашему совету, то при включении любой клавиши включится вентилятор... а так же свет в обоих помещениях.

Подключение вентилятора

СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 20:26
миш
но это естествено я и написал через реле.