Ввод от щитка в квартиру
Уважаемые профи!
Подскажите, пожалуйста, по конкретному щитку (фото прилагается).
Мои автоматы на фото - средние из трех черных, помечены белым квадратиком.
Щиток на лестничной клетке, дом серии 1605-5/12.
Хочется протянуть новый кабель от щитка в квартиру.
Вопросы возникли такие:
1. Защитный ноль я должен взять с клеммы, указанной зеленой стрелкой?
2. Фазу брать с тех клемм автоматов, где нарисованы красные стрелки?
3. Откуда лучше взять рабочий ноль?
4. Прикручивать медь и алюминий на одну клемму вроде бы нельзя, однако в двух местах так уже прикручено... как правильно посадить медный провод на клемму защитного ноля, если там уже есть алюминий?
5. Если у меня не получится протащить новый кабель в квартиру по имеющемуся каналу (скорее всего так и будет) и я буду выводить его из щитка по стене в коробе - что нужно сделать со старыми кабелями? Их можно оставить просто торчать неподключенными или надо обрезать/вытащить?
6. Поворотный выключатель лет 10 назад погорел, и электрик кинул провода в обход него прямо на автоматы - это совсем плохо? Надо ли заставить местных электриков заменить этот выключатель?
Заранее спасибо за ответы!
Подскажите, пожалуйста, по конкретному щитку (фото прилагается).
Мои автоматы на фото - средние из трех черных, помечены белым квадратиком.
Щиток на лестничной клетке, дом серии 1605-5/12.
Хочется протянуть новый кабель от щитка в квартиру.
Вопросы возникли такие:
1. Защитный ноль я должен взять с клеммы, указанной зеленой стрелкой?
2. Фазу брать с тех клемм автоматов, где нарисованы красные стрелки?
3. Откуда лучше взять рабочий ноль?
4. Прикручивать медь и алюминий на одну клемму вроде бы нельзя, однако в двух местах так уже прикручено... как правильно посадить медный провод на клемму защитного ноля, если там уже есть алюминий?
5. Если у меня не получится протащить новый кабель в квартиру по имеющемуся каналу (скорее всего так и будет) и я буду выводить его из щитка по стене в коробе - что нужно сделать со старыми кабелями? Их можно оставить просто торчать неподключенными или надо обрезать/вытащить?
6. Поворотный выключатель лет 10 назад погорел, и электрик кинул провода в обход него прямо на автоматы - это совсем плохо? Надо ли заставить местных электриков заменить этот выключатель?
Заранее спасибо за ответы!



Оказалось, что секция со счетчиками закрыта на замок. Замок хилый, конечно, но вскрывать его я не стал. Спустился вниз по лесенке - на всех этажах ниже эта часть щитка тоже закрыта. Есть еще шанс, что на верхних этажах найдется открытый щит, прогуляюсь на днях... А в слаботочном щитке ничего похожего нет, он и находится почти в полуметре от сильноточного.

Теперь мой интерес полностью удовлетворен - спасибо форуму и лично Вам 