Вышибает главный автомат!

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 20:25
kostik747
В квартире сделали электрику,проверили все УЗО все работает,автоматы срабатывают как надо...но есть маленькая проблема- если устроить короткое замыкание в розетке,то на лестничной площадке(где в щитке стоит главный автомат квартиры) вырубается главный автомат,а квартирные остаются во включенном состояние!
Справка:
Автомат на лестничной площадке - узола 53 или 50 А
Квартирный щит (все автоматы ИЕК):
    вводной автомат 40 А
    2 по 10 А на освещение,
    7 по 16 А на розетки
    4 УЗО по 32 А
    один 25 А и 32 А

Как исправить данную проблему,и сделать так чтобы при КЗ вырубался только автомат помещение,где произошло КЗ, а не вся квартира?

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 20:38
миш
какие буквы на автоматах например С или В или D

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 20:52
kostik747
миш писал(а):какие буквы на автоматах например С или В или D

На всех вроде C !

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 21:02
миш
не соблюдина селективность

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 21:19
kostik747
миш писал(а):не соблюдина селективность

А более подробно можно сказать?
А в чем заключается селективность?

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 21:20
миш
через несколько минут скажу просто на другой линиии другой собеседник и по похожему вопросу. извини.

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 21:31
elhouse
миш писал(а):через несколько минут скажу просто на другой линиии другой собеседник и по похожему вопросу. извини.

Ну прям главный консультант - разрывают...

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 21:34
миш
Наиболее распространены автоматы с характеристикой C, также часто встречаются типы B и D.
"С" подходят для большинства бытовых и общепромышленных применений при питании нагрузок с малыми и средними пусковыми токами.
"В" имеют более чувствительный ЭмР, поэтому их применение особенно предпочтительно в "ветхих" сетях с малыми ожидаемыми ТКЗ. Эти АВ устойчиво работают с абсолютным большинством бытовых нагрузок (т.е. не происходит ложных срабатываний из-за пусковых токов).
"D" имеют пониженную чувствительность при КЗ и могут быть рекомендованы для применения в качестве вводных для повышения шансов селективности с нижестоящими групповыми АВ при КЗ. Для защиты групповых линий их следует применять только в обоснованных случаях при больших пусковых токах нагрузок.elhouse просто так получилось и там надо да и здесь начил бросать не хочу.

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 22:36
Владислав
У Вас новостройка?
Проверили АВ. на КЗ при Вас?
Проверка на КЗ (прибор) или по факту?
УЗО проверка тестом (или)?
У Вас шьет УЗО Вводное, перед ним что?

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 22:41
kostik747
Владислав писал(а):У Вас новостройка?

Да.
Владислав писал(а):Проверили АВ. на КЗ при Вас?

Мы электрики,сами и проверяли!
Владислав писал(а):Проверка на КЗ (прибор) или по факту?

По факту,проводом...
Владислав писал(а):УЗО проверка тестом (или)?

Сначала тестом,потом путем соединения ноля с землей на розетке,все работает!
Владислав писал(а):У Вас шьет УЗО Вводное, перед ним что?

На вводе только автоматы,УЗО нет,они стоят на розетках!

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 22:42
миш
вы прочитали вроде доходчево.

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 01:52
Anatoliy
Замените УЗО на лестничной площадке на автомат.
А вот УЗО на 100мА 50А поставьте после вводного автомата 40А в щитке.

Re: Вышибает главный автомат!

СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:44
Pukin
Anatoliy писал(а):Замените УЗО на лестничной площадке на автомат.
А вот УЗО на 100мА 50А поставьте после вводного автомата 40А в щитке.


Любите Вы УЗО, однако.
Если поставить в голову щитка УЗО - будет выбивать УЗО. Проблема не исчезнет

Re: Вышибает главный автомат!

СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 02:42
Looking
А может у вас автоматы левые?

Re: Вышибает главный автомат!

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 00:23
nikolai29
Изображение
Здравствуйте. Вырубает автомат общий, не знаю почему. Общий С100А, а автоматы для 1 и 2 подъезда на 63А. С чем это может быть связано.

Re: Вышибает главный автомат!

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 00:50
sergey_sav
Например, из-за превышения суммарного тока по любой из фаз. Клещи в руки и вперёд...

Re: Вышибает главный автомат!

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 01:16
Looking
Эм, возможно, как сказал "sergey_sav", суммарный ток одной из фаз, возможно даже той что на чёрном проводе, например на кождом из них по 60А ток, в сумме 120А, а для каждого из автоматов 63А ток номинальный, они и не сработают. Эм, но это было бы из-за перегрузки.
Эм, вам стоит переписать маркировки и автоматов. Возможно С100А быстрее срабатывает чем 63А-е, потому что 63А-е имеют пониженную чувствитльность или С100А повышенную, к токам к.з.
Эм, может быть ещё и такая ситуация. Если на этот провод идёт 2-я нагрузка, чем на б. и к., то при токе к.з. ток суммируется и ток эл.магн расцепителя 63А меньше чем на 100А.
А вообще, может быть левые автоматы, сколько раз уже такая ситуация у меня была, даже АВВ потделка встречалась. Из всех может попался именно тот на котором сидит эта фаза. Или брак.
А вводной не ИЭК случайно? У них какая-то тенденция, очень чувствительными делать. :F

Re: Вышибает главный автомат!

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 08:52
Василич
Похоже у Вас перекос фаз - ввод три фазы (А, В, С -?только ручка автомата какая-то странная, сами что ли расцепили по-фазно) а нагрузка: 1-й подъезд - фазы А, В; 2-й подъезд - фазы А, С ; мониторинг - фаза А? Так что клещи и замеры в разное время суток и перегруппировка!

Re: Вышибает главный автомат!

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 14:21
nikolai29
Спасибо! Автоматы все ИЭК :F

Re: Вышибает главный автомат!

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 16:48
алиш
посмотри какая у них уставка по магнитной защите возможно у 100А она меньше.