Страница 1 из 1

Меняем ввод в квартиру.

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 18:18
Grumm
Дано:
Отведенная договором мощность - 6Квт.
Решение:
Кабель ВВГ 3х6 10м под штукатурку, ВА 32А в эт.щитке, ВД 25А 30ma в квартире.
Одобрямс? Спасибо!

Меняем ввод в квартиру.

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 18:53
Anatoliy
Проходит.
Только если ВД 25А/30ма вводной щитка в квартире, тогда я бы задумался. Разве там больше УЗО стоять не будут.

Меняем ввод в квартиру.

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 19:30
Grumm
Нет, не будут. Только ВА 16А и 10А.

Меняем ввод в квартиру.

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 18:06
Дмитрий Макс
Grumm писал(а):Дано:
Отведенная договором мощность - 6Квт.
Решение:
Кабель ВВГ 3х6 10м под штукатурку, ВА 32А в эт.щитке, ВД 25А 30ma в квартире.
Одобрямс? Спасибо!

Меняем ввод в квартиру.

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 18:45
sergey_sav
Grumm писал(а):Дано:
ВА 32А в эт.щитке, ВД 25А 30ma в квартире.
Одобрямс?
Неа. Зачем же себя любимого ограничивать? В квартире УЗО 40/0,03, так вернее будет.

Меняем ввод в квартиру.

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 21:54
Grumm
Зачем же себя любимого ограничивать?...