Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 11:04
rad_ia
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Щиток в подъезде не заземлён. Квартира панельная,"деревянная",однокомнатная.
В квартире Счетчик двухтарифный. Разводка будет отдельная, т.е. освещение и розетки отдельным проводом.
Есть обогреватель 2,5кВт. Плита газовая с эл. духовкой(для неё розетку вести отдельно?). В ванной розетка 220В, к ней подключена стиралка.
Спасибо.

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 12:50
sergey_sav
Кто делать будет? Может ему на месте виднее, что и как?

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 16:57
Дмитрий Макс
на ввод поставь на 63А 300мА

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 17:02
Grumm
Дмитрий Макс писал(а):на ввод поставь на 63А 300мА

Номинал вводного автомата определяет договор на эл.снабжение и состояние проводки/стояка.
Или вы имеете ввиду УЗО?

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 08:39
rad_ia
Делать буду я сам. Я хотел узнать на сколько поставить УЗО, ставить общее УЗО или можно только на ванную. Автоматы на сколько. Максимальная нагрузка с запасом: 7кВт. И повторюсь заземления нет.

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 12:37
Grumm
В подъездном щитке : ВА 40А.
Кабель ВВГ 3х10 (3х6 без запаса) под штукатурку.
В квартирном щитке: счетчик, ВА 32А, (если хотите УЗО 63А/100ma),
Освещение: ВВГ 3х1,5 ВА 10А.
Розетки: ВВГ 3х2,5 ВА16А.
На кухню мини-бокс: ВВГ 3х4 ВА 20А, УЗО 40А/30ma.
Из ванной розетку убираем (или в зоне 3 защищенную), УЗО 40А/10ma.
PE-проводник, поскольку заземления нет, нигде не соединяем (оставляем не будущее).

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 13:20
rad_ia
Давно не заглядывал.
Вот что получается:

Где-что исправить?

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 13:48
Pukin
Дело Ваше конечно, но мне кажется, что количество УЗО избыточно.
Кстати сказать, что "... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется."( ПУЭ п.7.1.79)

Номинал АВ (25А) на розеточные группы завышен.

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 15:52
sergey_sav
rad_ia писал(а):Где-что исправить?

Слева на право.
1 УЗО установить 25/0,03... или убрать совсем... :))biggrin
2 УЗО установить 63/0,03 , если не менять автоматы после него, но лучше поменять на 16А
3 УЗО и АВ заменить на дифавтомат или оставить как есть.

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 18:02
rad_ia
1. Что означает 0.03? Почему нужно узо с таким бОльшим значением ампеража (25А)?
2. Согласен, поменяю автоматы на 16А и значит можно оставить узо 32А? Опять же - что означает 0.03?

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 18:09
sergey_sav
1. 0,03= 30мА
Потому что, ток УЗО должен быть не менее суммы токов автоматов, стоящих после него и не менее номинала автомата, стоящего до него.
2. Если сумма автоматов будет 16+16+16= 48А, то УЗО 63/0,03, ибо номинала на 48А нет, а на 50А... тоже не встречал....
Опять же 0,03= 30 мА

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 18:26
haramamburu
rad_ia писал(а):Что означает 0.03?
Это ток "утечки" , при котором УЗО обязано сработать (выключиться)

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 20:02
Fktrctq
нет земли узо небудет работать. да и если решиш поставить , ставь на духоовку, там может на корпус пробить, а вообше сним больше проблем чем пользы

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 20:22
sergey_sav
Fktrctq писал(а):нет земли узо небудет работать.
Ой ли? Хорошо подумали, прежде чем написать?...

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 20:23
Grumm
Fktrctq писал(а):нет земли узо небудет работать...

Имеете ввиду РЕ ? Будет работать и без РЕ. УЗО сравнивает токи L и N. Единственная разница - без защитного проводника треснет током (но не убьет) и отключится.

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 20:37
haramamburu
Вот так вот, начитаются до обеда .... электроаса ... потом на пищеварение жалуются :)))

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 21:10
rad_ia
Я вообще начал уже сомневатся, нужно ли мне оно (узо). Может как-то сократить до одного узо?

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:22
sergey_sav
Можно и сократить...
Одно УЗО на вводе 63/0,03

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 12:17
Fktrctq
sergey_sav писал(а):Ой ли? Хорошо подумали, прежде чем написать?

узо работает на утечку тока если нет земли куда ему утекать? согласен есть схема подключения без земли но смысл? так же ударит током через чела проходит ток как по общей цепи, а его назначение не допустить этого,

Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
rad_ia писал(а):нужно ли мне оно (узо)

если поставиш на вводе а его вырубит, сума сойдёш пока найдеш причину, может просто контакты в разерке окислились, в итоге отсоединиш его и всё (лишнии 1000-1500р на ветер), это моё мнение!!!
и опять же состарой проводкой оно может и не включатся вообще

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 13:06
haramamburu
Fktrctq писал(а):узо работает на утечку тока если нет земли куда ему утекать?

1. Туда же - на землю, правда через человека, НО, ток там будет ограничен "номиналом утечки"
2. Если ж УЗО вообще нет, то, при таком же событии - Линия вообще и ни как не обесточится - АВ такую утечку просто не заметит.
3. Если же есть "земля" - да, УЗО обесточит линию до прикосновения человека... Но при этом (при наличии "земли" ) - особо и глубинный смысл УЗО теряется, т.к. КЗ на "зануленный" корпус заметит и АВ