Страница 1 из 1

Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 03:31
LAMER
Знакомый электрик предлагает менять проводку в квартире (2-х комнатная) шнуром ШВВП (1,5 ; 2,5 кв мм)
без распредкоробок. Подскажите правильно или не правильно выполнять такой электромонтаж?
P.S. Как он мне обьяснил : ШВВП легче работать, без распредкоробок надёжнее т.к. только 2 соединения розетка (выключатель)-автомат. Примут ли у нас такой обьект?

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 03:43
sergey_sav
Без распред коробок приемлемо.
Проводом ШВВП - не приемлемо.
Объект не примут.

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 11:41
slavapril
Провод ШВВП соответствует ГОСТ 7999-97 и предназначен для для подключения электроприборов и оборудования. Для подключения, а не для электропроводки vw_rtfm Поищите другого электрика - этому, видимо, некуда свой халявный провод девать.

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 22:30
Looking
Это он советовал его потому что им легче делать монтаж как и ПВС, и т.п.
Но по правилам, прокладка проводки делается кабелем с твёрдой жилы.

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 23:17
Pukin
Looking писал(а):Это он советовал его потому что им легче делать монтаж как и ПВС, и т.п.
Но по правилам, прокладка проводки делается кабелем с твёрдой жилы.


И теплоотдача у таких проводов хуже.
А если некуда деньги девать то можно провод большего сечения проложить :)

А без ответвительных коробок очень даже можно. На соседней ветке обсуждали этот вариант. Типа "американская" проводка :)

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 00:21
haramamburu
Looking писал(а):правилам, прокладка проводки делается кабелем с твёрдой жилы.

Pukin писал(а):И теплоотдача у таких проводов хуже.

Угу, ВВП в яндекс вбейте.

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 00:37
sergey_sav
Looking писал(а):Но по правилам, прокладка проводки делается кабелем с твёрдой жилы.

В нормах, озвученных в ПУЭ, не упоминается конструкция и твёрдость жилы, кроме специально оговоренных условий, например, вибрация. А сказано следующее
Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

Немного о проводах... viewtopic.php?f=21&t=1291

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 14:43
LAMER
Спасибо! Дайте пожалуйста ссылку где обсуждалась "американская разводка".

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 17:21
Anatoliy
Вернее будет не назвать не "американская разводка",
а лучевая.

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 19:56
LAMER
Так в чём плюсы и минусы таких монтажей?

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:50
denis
1)+ надежность, 2)- расход кабеля.

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 21:06
миш
делал такую развотку без коробок но в деревянном доме.

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:24
Pukin
миш писал(а):делал такую развотку без коробок но в деревянном доме.


Почему выбрали такой способ монтажа, насколько трудоемко и материалоемко получилось?

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 21:43
Pukin
sergey_sav писал(а):
Looking писал(а):Но по правилам, прокладка проводки делается кабелем с твёрдой жилы.

В нормах, озвученных в ПУЭ, не упоминается конструкция и твёрдость жилы, кроме специально оговоренных условий, например, вибрация. А сказано следующее
Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

Немного о проводах... viewtopic.php?f=21&t=1291


Кстати о птичках ;;1):

Сегодня по НТВ в передаче "квартирный вопрос" случайно увидел, что в отремонированной напоказ кухне из розеток торчат концы ПВС. Вот тебе бабка и юрьев день. А мы тут на форумах копья ломаем: можно или нельзя, ПУЭ и все такое :)))

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 21:47
sergey_sav
Pukin писал(а):Сегодня по НТВ в передаче "квартирный вопрос" случайно увидел, что в отремонированной напоказ кухне из розеток торчат концы ПВС.

Хе-хе... Некоторые форумчане видели, что показывают по ОРТ... lol

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 21:51
elhouse
А в дачном вопросе - голый ВВГ без всего, внутри дерева и под вагонку.

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 22:04
миш
Pukin извини с опозданием но отвечу трудоемко и затратно но есть плюсы все провода находятся в щите.проводка прокладывалась скрыто в срубе.

Re: Ставить или не ставить распредкоробки?

СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 22:09
миш
это то дом и баня