Страница 1 из 1

Мигание одной из ламп люстры

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 16:15
red-white19
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема: недавно сделали в квартире натяжные потолки и соответственно установили люстры. В одной из люстр после 1-2-х суток нормальной работы перегорела лампочка. Поясню сразу, что лампочек в люстре 2*60 Вт. Лампы установили обычные, не энергосберегающие. Так вот после того как одна из ламп перегорела, я ее заменил, но следующей лампы хватило минут на 30. Она не перегорела, но начала мигать. Причем постоянно с периодическим отключением. Время отключений все больше и больше. Включишь свет - одна лампа работает постоянно без перебоев, другая - минутку поработает, начнет мигать, потом отключится; секунд на 10 снова включится помигать и снова отключится. При этом слабый запах плавленой проводки (или пластмассы).
Я снял люстру. А устанавливал ее не я. Снял, зачистил контакты, соединяющие эту лампочку с контактами проводки в квартире, по новой подключил люстру. История та же - минут 15 поработала лампочка, но потом опять начала "барахлить".
Подскажите, пожалуйста, что делать. Может быть отходит где-нибудь контакт в самом патроне для лампы???

Re: Мигание одной из ламп люстры

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 16:37
Grumm
Где то (не обязательно в самой люстре) плохой контакт и он подгорает (запах ...).
Необходимо проверить всю трассу от распаечной коробки и до люстры, включая отвод на выключатель).
А также саму люстру - провода, патроны, клемник.

Re: Мигание одной из ламп люстры

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 16:50
FRIM@N
еще и выключатель,клавиша недожимается и происходит такое светопредставление)

Re: Мигание одной из ламп люстры

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 17:35
red-white19
FRIM@N писал(а):еще и выключатель,клавиша недожимается и происходит такое светопредставление)

Думаю выключатель вряд ли виноват, т.к. он один на обе лампочки.
Grumm писал(а):Где то (не обязательно в самой люстре) плохой контакт и он подгорает (запах ...).Необходимо проверить всю трассу от распаечной коробки и до люстры, включая отвод на выключатель).А также саму люстру - провода, патроны, клемник.

Лучше начать с люстры??

Re: Мигание одной из ламп люстры

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 17:46
FRIM@N
да и лучше осмотреть непосредственно патрон,может язычок отогнулся ,если ламп 2 и моргает только 1 тогда дело только в люстре,если бы был плохой контакт в коробке моргали бы обе.

Re: Мигание одной из ламп люстры

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 17:51
red-white19
FRIM@N писал(а):да и лучше осмотреть непосредственно патрон,может язычок отогнулся ,если ламп 2 и моргает только 1 тогда дело только в люстре,если бы был плохой контакт в коробке моргали бы обе.

Да я тоже на коробку как-то не "грешил", потому что до этого висела лампочка и никаких проблем не было, и во время подключения люстры в коробку не лазил, поэтому вероятность плохого контакта в коробке мне кажется весьма небольшой.
Спасибо за обстоятельный совет! Буду разбираться с патроном, если не принесет результата - напишу)

Re: Мигание одной из ламп люстры

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 19:28
миш
есть такая ситуация когда после натяжного потолка подключают люстру да еще работники не понимающие в соединениях то происходит именно так. я думаю что виновник место подсоединения люстры

Re: Мигание одной из ламп люстры

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 21:28
Grumm
FRIM@N писал(а):если бы был плохой контакт в коробке моргали бы обе.

Это же люстра (как пишут) - значит двойной выключатель и соответственно в коробке две линии.

Re: Мигание одной из ламп люстры

СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 01:24
FRIM@N
Это же люстра (как пишут) - значит двойной выключатель и соответственно в коробке две линии.
может быть,но бывало так что "люстрой " звали лампочку под потолком :-