Страница 1 из 1
Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 03:28
Tesoro
Доброго времени суток всем!Хочу посоветоваться со знающими людьми.
Решил я сменить всю проводку на медянку.Итак,имеем 2 комнаты,кухню,коридор и ванну с туалетом.Далее опишу по линиям:
НУМ 3х4,отдельная линия на каждый прибор,поставил пока только автоматы(25А)
-варочная панель
-духовка
-посудомойка
-стиралка
-бойлер
Розетки и свет не разделял(общая линия),они идут отдельной линией в каждую комнату и на кухню.Коридор,туалет и ванная(свет и розетки)также объединены одной линией.Разводка розеток и света звездой(не шлейф)
На розетки и свет на каждую линию ставлю 20А автомат.Провод 2х2,5 ВВГнг
Ввод 3х6 НУМ,перед счетчиком автомат на 40А.
Все соединения на клеммах Ваго.
Собственно, волнует вопрос,ставить ли к автоматам впридачу УЗО или поставить пару дифоф?Насколько оправдана установка таких дорогостоящих устройств защиты?
Не мощные ли автоматы я взял для света и розеток?Может,стоило взять 16А?Розеток в каждой комнате по 3 штуки сдвоенных(под один подрозетник)
Ясное дело,что после драки кулаками не машут,но что-то гложут меня сомнения насчет правильности выполненных работ.
В общем,хотелось бы услышать мнения знающих людей.А то меня тут уже напугали,что надо все переделывать и ничего не исправишь.
Заранее благодарю
Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 07:52
elhouse
Спите спокойно - это даже круче чем надо!
Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 13:50
Pukin
Ваащето делать разные группы на розетки и освещение - это разумная мера. Жаль, что Вы этого не сделали.
Например, выбило автомат (а его выбивает непременно ночью во время футбольного матча или сериала), а свет не погас и лазить в щитке разбираться можно без фонаря или свечи.
Кроме того, освещение и розетки - это разный характер нагрузки и разные токи.
Поставьте УЗО на стиральную машину и на розетки на быт.технику кухни (миксер, комбайн, мясорубка, посудомойка)
и спите спокойно

Кста, замление и разделение нуля (PEN) на вводе сделали? Без этой мелочи спать спокойно не желательно

Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 14:20
Tesoro
elhouse писал(а):Спите спокойно - это даже круче чем надо!
Спасибо,надеюсь,круче в хорошем смысле?Ничего не будет греться?
Pukin, да я все понимаю,но стоимость УЗОшек,мягко говоря,заставляет задуматься.Если ставить их 6 шт.,то просто банально не хватит места в щитке.
Кстати,что значит "замление и разделение нуля (PEN) на вводе"?У меня от щитка протянута фаза(от счетчика),нуль и земля.Все это дело идет в щиток,в щитке автоматы на динрейке и два клеммника-нулевой и заземление.
Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 14:25
elhouse
Tesoro писал(а):но стоимость УЗОшек,мягко говоря,заставляет задуматься.Если ставить их 6 шт.,то просто банально не хватит места в щитке.
Можно поставить дифы. (диф. автомат)
Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 14:34
Tesoro
elhouse писал(а):Tesoro писал(а):но стоимость УЗОшек,мягко говоря,заставляет задуматься.Если ставить их 6 шт.,то просто банально не хватит места в щитке.
Можно поставить дифы. (диф. автомат)
Насколько мне известно,дифы дороже,разве нет?И по занимают два модуля.У меня в щитке осталось места всего на 5 модулей
Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 14:50
Pukin
Tesoro писал(а):стоимость УЗОшек,мягко говоря,заставляет задуматься.Если ставить их 6 шт.,то просто банально не хватит места в щитке.
Не надо 6. Можно и даже желательно ставить 1 УЗО на группу. Например, 1 УЗО на ванную и 2-е УЗО на кухню.
Tesoro писал(а):значит "замление и разделение нуля (PEN) на вводе"?У меня от щитка протянута фаза(от счетчика),нуль и земля.Все это дело идет в щиток,в щитке
Из названия темы я сделал вывод, что дом старый и, следовательно, в нем была применена двухпроводная система TN-C.
Если разделение PEN сделано в этажном щите или где-то еще, то необходимо это уточнить. И место разделения надо (очень желательно) заземлить.
Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 14:58
Tesoro
Прошу прощения,что не уточнил.Да,дом старый,но земля есть на щитке.Я сделал трехпроводной ввод(фаза,нуль,земля),до этого в квартире стояла электроплита,провода от плиты вытащил и сделал новый ввод.БОльше мне ничего заземлять не нужно?
Заранее прошу прощения за,может,дилетантские вопросы,-не электрик я по образованию
Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 15:28
Pukin
Tesoro писал(а): дом старый,но земля есть на щитке
Если этажный щит заземлен, то больше не надо.
И еще. Проверьте в щитке, чтобы Ваш Ноль (N) и земля (РЕ) находились на разных болтах на шине щитка (ПУЭ п.7.1.36). Эта мелочь обезопасит вас при отгорании ноля.
Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 16:02
haramamburu
elhouse писал(а):это даже круче чем надо!
Не так уж и круто
Tesoro писал(а):Провод 2х2,5 ВВГнг
Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 16:05
elhouse
На свет!!!!!
Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 16:13
haramamburu
elhouse писал(а):На свет!!!!!
Ну вообще то на свет тоже надо 3х проводку вести, но у "ТС" :
Tesoro писал(а):На розетки и свет на каждую линию ставлю 20А автомат.Провод 2х2,5 ВВГнг
Re: Меняю алюминий на медь

Добавлено:
22 янв 2011, 16:21
Tesoro
У меня вся электрика в комнатах(свет и розетки) идут одной линией,если я кого-то запутал,то прошу извинить.На аждую линию(а их у меня 4 штуки всего-комната 1,комната 2, коридор,ванна и туалет, кухня) стоят автоматы на 20А.Проводку уж как сделал-менять на трехжилку уже не буду,знаю,что не по ПУЭ,но уже все куплено и более того,убрано в штробы.Прошу не кидаться помидорами за это.Знаю,что не правильно.
Вопрос был в том,не много ли тока по АВ я на каждую линию поставил?
На стиралку,бойлер,вар.панель,духовку и посудомойку идет НУМ 3х4,и авоматы по 25А на каждый из этих приборов.
Главный вопрос в том,как обойтись малой кровью,чтобы все безпроблемно работало?Может,поставить вместо вводного АВ диф на 30мА/40А?