Добрый день! Определяюсь какое выбрать решение для непрямого света в квартире и освещения в ванной. Возникли вопросы. 1. Правильно ли подобраны компоненты для совместной работы? 1.1 Для установки по периметру комнат с возможностью диммирования: ЭПРА Osram Quicktronic Intelligent QTi 2x35/49/220-240 DIM http://www.svetomag.ru/index.php?catego ... rodid=1191 + Лампы Osram Lumilux T5 HO High Output FQ 49W/830 HO http://www.svetomag.ru/index.php?catego ... rodid=1191 1.2 Под полки на кухне: ЭПРА Osram Quicktronic Intelligent QTi 2x28/54 http://www.svetomag.ru/index.php?catego ... rodid=1217 + Лампы Osram Lumilux T5 High Efficiency FH 28W/830 HE http://www.svetomag.ru/index.php?catego ... rodid=4333 2. Может посоветуете отдельно стоящие патроны под цоколь G5 и ссылочку на них? 3. В трех проводной проводке к таким патронам вести только два провода или как? 4. Можно ли установить в ванну под потолок Т5 так же как и в аквариум в патронах IP67 (картинка ниже)?
Re: Диммирование люм-х Т5 и установка в ванной
Добавлено: 28 фев 2011, 16:11
Василич
На выводах люминесцентных ламп напряжение может достигать 3 кВ(амплитудных)! так что в ванной только безопасное напряжение (легче найти лампы и трансы на 12В), причем понижающий трансформатор снаружи помещения (хоть в бООльшой распредкоробке)
Re: Диммирование люм-х Т5 и установка в ванной
Добавлено: 01 мар 2011, 10:27
Motorist
Так ведь светильники для ванной с люм. лампами есть, и всего по IP44 (Полная защита от брызг и сильных струй, подобных морским накатам), а здесь IP67 (Защита от кратковременного погружения на глубину от 15 см до 1 м), такие патроны ставят в аквариумных светильниках в паре сантиметров от воды. Спрошу по другому, ПУЭ что говорит на этот счет? Светильники будут за карнизом под потолком и находиться не в зоне самой ванны.
И еще конечно по остальным вопросам хотелось получить комментарии профессионалов. Заранее спасибо.
Re: Диммирование люм-х Т5 и установка в ванной
Добавлено: 01 мар 2011, 15:42
Василич
Когда по влажной от конденсата плитке пойдет ток утечки, то, думаю, Вам станут известны все ощущения рыбки на сковородке. Серьезно: при высоте установки свыше 2,5 м можете ставить светильники исполнения не ниже IP54, при меньшей высоте - не ниже IP66 (т. е. с решеткой)
Re: Диммирование люм-х Т5 и установка в ванной
Добавлено: 02 мар 2011, 06:52
Motorist
Я так и не понял могу я устанавливать лампы в эти патроны в ванной комнате? Колба будет не защищена, но контакты будут защищены по IP67. А от тока утечки должно УЗО защитить, как я понимаю. Группы розеток и освещения в санузлах (планирую два) будут подключены через отдельное УЗО. Да и механизм возникновения тока утечки при защите контактов по IP67 я что-то представить не могу, хотя я не электрик по образованию и роду деятельности (только курс электротехники в институте, и то на троечку). Вот так я думал поставить:
Re: Диммирование люм-х Т5 и установка в ванной
Добавлено: 02 мар 2011, 09:57
sergey_sav
Motorist писал(а):Я так и не понял могу я устанавливать лампы в эти патроны в ванной комнате?
Если светильники под потолком вне зоны ванной и на высоте более 2,25м от уровня пола, то Вы в вправе ставить абсолютно любые светильники, хоть IP00, то есть патрон с "лампочкой Ильича"...
Re: Диммирование люм-х Т5 и установка в ванной
Добавлено: 02 мар 2011, 10:54
Motorist
Тогда, если такой же способ но в зоне ванной? Патрон IP67 спасет положение?
Re: Диммирование люм-х Т5 и установка в ванной
Добавлено: 02 мар 2011, 11:01
sergey_sav
Решайте сами на основании
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
Re: Диммирование люм-х Т5 и установка в ванной
Добавлено: 02 мар 2011, 11:39
Motorist
Спасибо. Эти данные мне уже известны отсюда: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4542 (давно в закладках лежит) Если мог бы решить сам, то не обращался бы к специалистам.
Самому мне кажется, что если делать свет по периметру в ванной комнате, в т.ч. и в зоне 1 над ванной, то такой патрон вполне подойдет. Надо будет еще посмотреть как там кабель уплотняется.
Вот уверенности в правильности моих выводов у меня нет, по этому и спрашиваю.
Re: Диммирование люм-х Т5 и установка в ванной
Добавлено: 02 мар 2011, 12:36
sergey_sav
Motorist писал(а):в т.ч. и в зоне 1 над ванной
Зона 1 ограничена высотой 2,25м от уровня пола. У Вас светильник ниже?
Re: Диммирование люм-х Т5 и установка в ванной
Добавлено: 03 мар 2011, 06:57
Motorist
Думаю выше будет. Тогда это какая уже зона?
P.S. Сколько нюансов всяких и где всю эту информацию искать не понятно! В ПУЭ ничего про описание зон нет, а куда дальше искать не понятно! Спасибо прогрессу и энтузиастам,что теперь форумы специализированные есть.
Re: Диммирование люм-х Т5 и установка в ванной
Добавлено: 03 мар 2011, 15:03
Василич