Страница 1 из 1

Параллельное включение вводных автоматов

СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 15:23
AVI
Хрущевка, щиток:
Входной автомат на фазе и нуле - 25а, за ним счетчик, затем на фазе два автомата 16А. От них два провода- в квартиру и от нуля считка 2 провода в квартиру.
Я попросил электрика РЕП заменить вводной автомат 25А на 40А. Он сказал, нельзя больше 6 кВт, но предложил вариант установки еще одного 25А автомата параллельно имеющемуся. Меня гложат сомнения, можно ли так делать?
*
Еще вопрос:
Можно ли рядом с двумя 16а автоматами поставить еще 2-3 16А автомата и затянуть от них фазу в квартиру для питания стиралки, сплита и др. мощной нагрузки?

Re: Параллельное включение вводных автоматов

СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 16:17
Anatoliy
AVI писал(а):Хрущевка, щиток:

*
Еще вопрос:
Можно ли рядом с двумя 16а автоматами поставить еще 2-3 16А автомата и затянуть от них фазу в квартиру для питания стиралки, сплита и др. мощной нагрузки?

Вот этот вариант более конструктивный

Re: Параллельное включение вводных автоматов

СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 19:34
Grumm
Лучше в квартире смонтировать свой щиток, заменив кабель питания от этажного щитка (скажем ВВГ 3х10) и от него развести по квартире. "Лишнюю" мощность
отсеч в подъезде ВА 40А (она определена вашим договором с энергосбытом - 6квт).