Страница 1 из 4

Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 22:16
InspectorD
Сделал проводку в квартире, все вроде нормально работает, но время от времени выбивает 2 дифавтомата. Схема такая панельный 9 этажный дом 1987 г. в 3-х комнатной квартире 220 В счетчик, после него 6 диф. автоматов (кухня, зал/коридор, спальня/спальня, ванна/туалет, посудомоечная машина, духовой шкаф) после каждого диф. автомата разделены свет и розетки соответствующими автоматами 16 и 25 А кроме посудомоечной машины и духового шкафа которые запитаны отдельно напрямую без разрывов (автомат-розетка), заземление взял от корпуса этажного щита.
В квартире ремонт не закончен и там никто не живет, из электроприборов раньше работал только холодильник, подключенный в зале и иногда стиральная машина. Сначала в отсутствии хозяев выбивало ванную и духовой шкаф, так все работает, подключал нагрузку к каждой розетке, все в порядке, наткнулся на кусок стальной проволоки, оставшейся после пропускания провода через гофру, удалил и оставили квартиру на неделю. Почему выбивало духовой шкаф так и не понял, так как между ними связи вообще нет (после диф. автоматов) да и к тому же провод от него идет без разрывов к самой розетке находящейся на кухне. По прибытии в квартиру через неделю обнаружили что все автоматы включены, все работает. Дальше недели через 2 опять отключились 2 диф. автомата, только уже кухня и духовой шкаф, включили, все работает, причину опять обнаружить не удалось. После чего где то через неделю сгорел 1 диф. автомат (зал/коридор) заменил, опять все нормально, но опять в отсутствии хозяев начало выбивать его (новый) и кухню. Не думаю что дело в самих дифах (сначала стоял ТДМ, затем поставил ИЭК) так как за 5 лет работы такое впервые а пользуюсь в основном именно этими производителями (не бывает же в одном месте сразу всех бракованных). Может кто сталкивался с подобным?

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 07:02
Anatoliy
Проблема может быть не в квартире а на вводе напряжения в квартиру.
Попробуйте поставить реле напряжения.

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 08:10
Grumm
InspectorD писал(а):заземление взял от корпуса этажного щита.

Не есть хорошо! Лучше РЕ вообще отцепить и не использовать (соответственно отцепить во всех розетках).

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 10:06
haramamburu
Grumm писал(а):Не есть хорошо! Лучше РЕ вообще отцепить и не использовать (соответственно отцепить во всех розетках).

Может быть и да, стоит - но на сути вопроса это никак не сказывается

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 18:21
Василич
haramamburu В том то соль - при возникновении потенциала на корпусе этажного щита и при плохом контакте на нуле щита такие фокусы гарантированны, а источником подобного может быть элементарно не протянутый стояк щитков + соседи с самодурским заземлением на трубы ванной. Или делайте ТО стояку, или повторное заземление и уравнивание потенциалов.

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 19:21
Владислав
InspectorD писал(а):Сделал проводку в квартире, все вроде нормально работает, но время от времени выбивает 2 дифавтомата.

При вводе в эксплуатацию проводилась проверка на сопротивление изоляции?
Василич писал(а): Или делайте ТО стояку

От первоисточника минимум информации. Гадать на кофейной гуще?

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 19:28
Anatoliy
Раз сгорел Диф автомат при отсутствии нагрузки значит был какой то скачек напряжения.
Скорей всего где то на вводе балуется ноль, или кто то ним играется.

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 19:50
sergey_sav
Дифавтомат мог сгореть и от не протянутого контакта.
Автору, доп. вопросы.
Какие номиналы дифавтоматов, если за ними стоят АВ 16 + 25А?
Какова цель установки дифавтматов, а не УЗО?
Не сказано про плиту, поэтому можно предположить, что газовая?
Есть изолирующая вставка (если плита газовая) и электроподжиг?

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:08
Владислав
InspectorD писал(а):в 3-х комнатной квартире 220 В счетчик, после него 6 диф. автоматов

InspectorD писал(а): время от времени выбивает 2 дифавтомата.

Фото (эт. щита) и больше информации.

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:12
InspectorD
Владислав писал(а):
InspectorD писал(а):Сделал проводку в квартире, все вроде нормально работает, но время от времени выбивает 2 дифавтомата.

При вводе в эксплуатацию проводилась проверка на сопротивление изоляции?
Нет не проводилась
Василич писал(а): Или делайте ТО стояку

От первоисточника минимум информации. Гадать на кофейной гуще?

Какая информация нужна?

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:17
InspectorD
sergey_sav писал(а):Дифавтомат мог сгореть и от не протянутого контакта.
Автору, доп. вопросы.
Какие номиналы дифавтоматов, если за ними стоят АВ 16 + 25А?
Какова цель установки дифавтматов, а не УЗО?
Не сказано про плиту, поэтому можно предположить, что газовая?
Есть изолирующая вставка (если плита газовая) и электроподжиг?


1. 32А, поставил на вскидку, ни каких расчетов не делал;
2. Простая экономия, почему то дифы стоят дешевле УЗО;
3. Плита газовая, будет отдельно установлен духовой шкаф. Пока ещё квартира пустая и ни чего не установлено.
4. см п.3

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:18
InspectorD
Владислав писал(а):
InspectorD писал(а):в 3-х комнатной квартире 220 В счетчик, после него 6 диф. автоматов

InspectorD писал(а): время от времени выбивает 2 дифавтомата.

Фото (эт. щита) и больше информации.

Сделаю скину позже.

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:21
Владислав
InspectorD писал(а):Простая экономия, почему то дифы стоят дешевле УЗО;

Очень интересно. Возможно ли марку и номер?

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:54
InspectorD
Владислав писал(а):
InspectorD писал(а):Простая экономия, почему то дифы стоят дешевле УЗО;

Очень интересно. Возможно ли марку и номер?

Я уже писал ТДМ, ИЭК (Китай). АВДТ 63

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 21:42
haramamburu
Василич писал(а):В том то соль - при возникновении потенциала на корпусе этажного щита и при плохом контакте на нуле щита такие фокусы гарантированны, а источником подобного может быть элементарно не протянутый стояк щитков + соседи с самодурским заземлением на трубы ванной. Или делайте ТО стояку, или повторное заземление и уравнивание потенциалов.

Абсолютно не согласен - дифу/узо "фиолетово" какой потенциал щитка и кто ворует "батареей"

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 00:17
InspectorD
Вот я и не пойму, сильно в теорию не лезу, да и не сильно я знаю её, но принцип действия основан на сравнении величин приходящих и уходящих токов, так в чем фишка когда нет потребителей, соответственно и тока там нет. Чё он выбивает? Завтра попробую землю отключить вообще, посмотрю на результат, хотя врятли поможет.

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 00:36
haramamburu
InspectorD писал(а):Завтра попробую землю отключить вообще, посмотрю на результат

А "земля" у вас до Узо подключена или после? Нулевая шинка одна на все или для каждого дифа/узо своя?

Для чистоты эксперимента (на факт воздействия внешних причин) - отключите питающую линию вообще от узо

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 04:18
Василич
haramamburu Тогда что есть ТОК УТЕЧКИ? и где его источник?

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 07:44
RandoM
Искать случайную утечку так-же просто , как иголку в куче металлолома. Кроме того эти дифы очень чувствительны к импульсным помехам и емкостным нагрузкам. Сколько раз пытался искать причину в таких случаях - бесполезно в 90% случаев. Чаще всего помогает абсолютно лишённое логики действие - на дифатомате ноль и фазу местами меняешь и как ни странно случайные срабатывания прекращаются.

Re: Выбивает Диф. автомат

СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 17:23
haramamburu
Василич писал(а):Тогда что есть ТОК УТЕЧКИ?

Это "разность" меж двумя проводами - и чем вызвано - однаково.
Василич писал(а):и где его источник?

После УЗО, при условии правильного подключения оного.