Страница 1 из 1
Общий ноль в электропроводке

Добавлено:
11 апр 2011, 00:17
1986Anton
Меняю проводку в 2-х комнатной квартире, уже определился тянуть буду проводом розетки 2.5мм, а свет 1.5мм.
На каждую комнату по 2 автомата, 1-свет, 1-розетки.
Вопрос в чём, тяну провод от автоматов до распределительной коробки в комнате 3-2.5, где 1жила -фаза розеток, 1-фаза света и общий ноль.
Ничего что общий ноль? Хватит ли сечения для ноля?
Общий ноль в электропроводке

Добавлено:
11 апр 2011, 09:38
sergey_sav
1986Anton писал(а):ничего что общий ноль ?
Ничего хорошего.
1. Ноль разных групп не объединяется.
2. Проводка должна быть трёхпроводной (L, N, PE)
Общий ноль в электропроводке

Добавлено:
11 апр 2011, 10:11
1986Anton
а если , испокон века в квартире не было земли, и если можно в кратце объясните почему ноль разных груп не объединяетьсь, после счётчика будет стоять вводной автомат на фазу и на ноль.
Общий ноль в электропроводке

Добавлено:
11 апр 2011, 14:26
Василич
Автомат в нуле при двухпроводной проводке самоубийство, не говоря о запрещении устанавливать коммутационные аппараты в нуле (исключая двухполюсной автомат на вводе до счетчика).
Грубо говоря: ток по фазе розеток и ток по фазе освещения суммируются в нуле - так что в общем нуле ток будет больше, чем в фазных.
Общий ноль в электропроводке

Добавлено:
11 апр 2011, 16:31
sergey_sav
1986Anton писал(а):а если , испокон века в квартире не было земли...
Тогда делайте двухпроводку. Прокладывайте общий нулевой до распайки, от которой расходится группа света и розеток. Но сечение "общего нулевого" выбрать с учётом того, что по нему потекут токи двух групп.
Так делать вообще-то нельзя, но... Вам можно.

(шутка)
Общий ноль в электропроводке

Добавлено:
11 апр 2011, 21:51
Pukin
sergey_sav писал(а):Тогда делайте двухпроводку. Прокладывайте общий нулевой до распайки, от которой расходится группа света и розеток. Но сечение "общего нулевого" выбрать с учётом того, что по нему потекут токи двух групп.
Так делать вообще-то нельзя, но... Вам можно. (шутка)
Думаете, автор поймет Вашу шутку?

Общий ноль в электропроводке

Добавлено:
05 май 2012, 20:01
Рамиль
а почему все таки нельзя в нуле коммутационный аппарат использовать?
Общий ноль в электропроводке

Добавлено:
05 май 2012, 20:39
Morigan
Рамиль писал(а):а почему все таки нельзя в нуле коммутационный аппарат использовать?
При неисправности электрооборудования у Вас может вперед отключиться автомат в нуле и тогда корпус электрооборудования может остаться под напряжением, что может привести к электротравме.
Общий ноль в электропроводке

Добавлено:
07 май 2012, 17:48
haramamburu
Рамиль писал(а):а почему все таки нельзя в нуле коммутационный аппарат использовать?
Можно использовать, но если нуль рвется одновременно с фазами/фазой, например 2р Автомат
ЗЫ речь конечно о рабочем нуле, а не защитном и не о совмещенном (PEN)
Общий ноль в электропроводке

Добавлено:
21 авг 2012, 19:02
Рамиль
рабочий ноль - это ноль который идет от шины N (и есть отдельная шинка РЕ)?