Страница 1 из 3

Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 14:04
Leno4e4ek
Добрый день, профессионалы своего дела!

Моё сообщение адресовано именно таким людям. Сама не могу разобраться в вопросе, не хватает опыта. В разных компаниях по электрическому монтажу говорят разное и называют какие-то бесподобные цены на устранение неполадок.
Не хотелось бы оказаться второй раз "лохом", так как первый раз мне уже "качественно и профессионально" сделали проводку в квартире 2 года назад, причем мастер был от "фирмы".

А поняла я, что у меня не все в порядке с проводкой вот почему:
1) Вместо подключенной "лампочки Ильича" начала вешать люстру в коридоре. Индикаторная отвертка показала фазу на синем NYMовском проводе, что уже заставило насторожиться.
2) Выключатель должен по идее обесточивать провод, но при выключенном выключателе всё равно отвертка показывает фазу на синем проводе.
3) Пошла выключать автомат, чтобы работать с проводами. Автомат обесточил не только верхний свет, но и розетки. Тут я поняла, что и автоматы подключены некорректно.
4) Решила протестировать УЗО - нажимаю "ТЕСТ", рычаг не опускается, только голубой индикатор загорается. Чтобы убрать индикатор, надо вручную опустить и поднять рычажок УЗО.

Вот и вопрос:
Пожалуйста, объясните, как можно расценивать данное положение вещей, которые я (далеко не электрик) воспринимаю, как большие косяки в разводке. Распаечные коробки все где-то замурованы, доступа к ним нет.

Подскажите, пожалуйста, что мне надо проверить еще и о чем отписаться тут, чтобы сложилась полная картина о том, что у меня в квартире происходит и как можно восстановить проводку по стандартам и самое главное - качеству.

Буду очень признательна за любое содействие в данном вопросе.
Спать не могу спокойно от мысли, что живу в опасной с точки зрения электричества квартире...

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 15:24
sergey_sav
Leno4e4ek писал(а):Подскажите, пожалуйста, что мне надо проверить еще и о чем отписаться тут, чтобы сложилась полная картина...
Учитывая, что самостоятельно исправлять косяки Вы не будете, то предложил бы очный вариант составления дефектной ведомости, как наиболее благоприятный для Вас.
На форуме есть раздел "Ищу мастера", там и можете предложить работу мастеру по первичной оценке. Как я полагаю, не бесплатно..., но могут быть и варианты...
Не исключены предложения в личку.

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 16:28
Leno4e4ek
Спасибо за совет найти мастера на форуме. Я им воспользуюсь скорее всего, но только после того, как сама пойму проблему и возможное ее решение.
Не хочу никого обидеть, но надо заметить, что мастер мастеру рознь. Есть и такие, какие мне делали разводку...
Увы, я наступила уже на грабли: мне сделали проводку за ДОРОГО, но некачественно. Поэтому сперва хотелось бы понять объём работ ЗАОЧНО, возможные варианты решения проблем, и только после этого обращаться к мастерам для расчета стоимости услуг. Потому что, к сожалению, видя перед собой человека ДАЛЕКОГО от электрики, мастера пользуются моей некомпетентностью и обдирают с ног до головы в финансовом плане, вешая лапшу на уши.
Да что далеко ходить - яркий тому пример автомастерские, все знают, как зарабатывают на девушках. То же самое и со мной может произойти в данном вопросе, чего я хочу избежать всеми способами.
Поэтому очень прошу понимания и содействия удаленно. Пожалуйста...

P.S. Навыки и знания в этой сфере мне только пойдут на пользу. Я хочу детально понимать принцип разводки в квартире и знать международные стандарты в этой области. Мне они очень нужны будут скоро...

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 16:37
sergey_sav
Тогда начнём со схемы. Надеюсь, мастера оставили Вам клочок бумаги?....

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 16:44
Leno4e4ek
Если бы что-то было на бумаге, я была бы не так подавлена ситуацией с разводкой... У меня мастер был лучший из худших, думаю. Всё как бы работает без проблем, но просто подключено, видно, методом тыка.
Так что схемы нет.
Что еще могу сделать для обрисовки картины?

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 18:21
Владислав
Leno4e4ek писал(а):делали проводку в квартире 2 года назад, причем мастер был от "фирмы".

Разговаривал с инспектором гарантия на вновь вводимые жилые дома в эксплуатацию 3 года.
В договоре с фирмой что прописано?
Опираясь на вышеизложенное (отсутствие схем, испытаний и т. д.) ситуация действительно сложная.
sergey_sav писал(а):Учитывая, что самостоятельно исправлять косяки Вы не будете, то предложил бы очный вариант составления дефектной ведомости, как наиболее благоприятный для Вас.

Полностью согласен, нужна полная диагностика (что планировалось, что имеем).

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 18:53
Grumm
1/Индикаторная отвертка показала фазу на синем NYMовском проводе
Если так во всех лампах - поменяйте фаза-ноль в щитке местами
2/Автомат обесточил не только верхний свет, но и розетки.
В щиток приходят провода раздельно от освещения и розеток? Если да - разделить автоматами.
3/Решила протестировать УЗО - нажимаю "ТЕСТ", рычаг не опускается, только голубой индикатор загорается. Чтобы убрать индикатор, надо вручную опустить и поднять рычажок УЗО.
Заменить, без вариантов.

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 19:39
Leno4e4ek
Владислав писал(а):Разговаривал с инспектором гарантия на вновь вводимые жилые дома в эксплуатацию 3 года.
В договоре с фирмой что прописано?

Да нет, с фирмой связываться - без вариантов. Они свое получили и гудбай.
И посмотрела щас по бумагам - электрик работал месяц в марте 2008. Уже всё-таки 3 года назад электрика была проложена. А после штробления и прокладки кабелей уже другие мастера приступили делать ремонт, который к концу 2008 завершился.
Так что - упущен шанс, да и не было его, если трезво смотреть...

Владислав писал(а):Полностью согласен, нужна полная диагностика (что планировалось, что имеем).

Что планировалось я могу написать, я же делала "заказ" где, что и как должно работать.
Что имеем, могу тоже написать - сделать фотки проводки в щитке и сюда выложить. Может еще что - только скажите...

Grumm писал(а):1/Индикаторная отвертка показала фазу на синем NYMовском проводе
Если так во всех лампах - поменяйте фаза-ноль в щитке местами

Я и сама думала про этот вариант, что можно поменять синий и коричневый провода в щитке, тогда в принципе коричневый станет фазой и будет рваться выключателем во всех случаях, где так коряво проложен свет.
Но вопрос: что будет с розетками, точечными светильниками и видеодомофоном (он напрямую с проводом соединен), если я поменяю в щитке фазу-ноль?

Grumm писал(а):2/Автомат обесточил не только верхний свет, но и розетки.
В щиток приходят провода раздельно от освещения и розеток? Если да - разделить автоматами.

Надо разобрать щиток в квартире и посмотреть что там и как. (У меня даже автоматы не подписаны моим горе-электриком...)
Возможно, скоро сообщу как там обстоят дела и выложу фотку.

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 20:34
миш
Leno4e4ek ну не знаю как из вас электрик, но говорите вы относительно грамотно.молодец.фото щита хотелось бы.

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 22:32
Leno4e4ek
Спасибо, что поддерживаете меня. Я признательна, что нашла отклик профессионалов.
Вот мой щиток
Изображение

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 00:03
lantsevelt
Я бы руки оторвал ентому электрику
1; синие провода на фазу
2 ;Автоматы *С* для квартиры ()

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 01:41
sergey_sav
1. Автоматы можно и не трогать, и С16 справятся в квартире со своей задачей.
2. Щиточек, без сомнения, нужно перебрать (слаботочник собирал, однако)
3. И что с УЗО случилось, после переборки будет видно.

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 11:02
Leno4e4ek
Leno4e4ek писал(а):3) Пошла выключать автомат, чтобы работать с проводами. Автомат обесточил не только верхний свет, но и розетки. Тут я поняла, что и автоматы подключены некорректно.

Что касается этого пункта, то в комнатах сделан свет и розетки отдельно, я вчера проверила. Просто мой горе-электрик в коридоре одну розетку не стал сажать на отдельный автомат. Так что тут всё вроде нормально, не перепутано.

lantsevelt писал(а):Я бы руки оторвал ентому электрику

Эх, я бы тоже не прочь... А он, поди, и дальше людям ТАКОЕ делает...

lantsevelt писал(а):1; синие провода на фазу

Я как понимаю, к автоматам и УЗО снизу должны подходить коричневые провода, а синие на гребенке установлены. Так?

lantsevelt писал(а):2 ;Автоматы *С* для квартиры ()

lantsevelt, простите за безграмотность, но какие автоматы желательны для квартиры?

sergey_sav писал(а):2. Щиточек, без сомнения, нужно перебрать (слаботочник собирал, однако)

sergey_sav, можете, пожалуйста, написать, как и что должно быть по-хорошему?
Я проверю индикаторной отверткой за что отвечает тот или иной автомат и составлю схему всей квартиры. Останется только разобраться внутри щитка с подключением проводов.

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 11:23
sergey_sav
1.
Leno4e4ek писал(а):Я как понимаю, к автоматам и УЗО снизу должны подходить коричневые провода, а синие на гребенке установлены. Так?
Так.
2.
Leno4e4ek писал(а):но какие автоматы желательны для квартиры?
Предпочтительнее для квартиры АВ с характеристикой "В", но применение "С" не является криминалом и прекрасно справляются с задачей.
3.
Leno4e4ek писал(а):написать, как и что должно быть по-хорошему?
См. п.1. Это то, что сразу бросается в глаза и сделать надо в первую очередь. Может на этом всё и закончится (ибо по фото с одного ракурса оценивать сложно) и руки Вашего электрика ломать не придётся.... :))biggrin

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 12:05
Leno4e4ek
sergey_sav, спасибо за разъяснения!

Теперь перейдем к практике...
На теории всё понятно в принципе. Но учитывая, что щиток - это не выключатель, который я с легкостью могу заменить, и не люстра, которую тоже особого ума не надо повесить, тут нужна более серьезная подготовка.

Начнем с того, что коричневые провода короткие, чтобы их тянуть до автоматов. Каким образом мне их нарастить, чтобы это было безопасно для использования?

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 12:11
sergey_sav
Похоже, что Вы решили рискнуть и сделать всё самостоятельно?
Тогда давайте ещё фото: чуть снизу, чуть сверху и покачественноее (номиналы не все видны ;5sad ).... Короче, нужны фото под разными углами, что бы отследить провода и попытаться дистанционно восстановить Вашу схему на бумаге. Мы тоже тут почти кашпировские.... :))biggrin

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:09
Leno4e4ek
sergey_sav, самостоятельно - не значит некачественно. Я уверена в своих силах, и меня куча проводов не повергает в шок, чтобы их соотнести друг с другом или поменять местами.

Больше беспокоит то, что я не имею опыта в электрике, а дело это нешуточное. Но я же нахожусь на профессиональном форуме, где люди действительно получают грамотную консультацию. Останется только обдуманно подойти к вопросу, детально все проверить лишний раз и посвятить день на разборку и сборку щитка.

Если не получится, тогда вызову мастера, который походит вокруг, залезет внутрь щитка, поохает, скажет, что не дамское это дело в щитке ковыряться и насобирает сам непонятно что (так чаще всего бывает, увы).

Поэтому Вы уж извините, но мне хотелось бы самой знать про разводку, мне не всё равно, в чем и как я живу. И пусть не дамское это дело, но ведь хирургом может быть как мужчина, так и женщина. А хирургия - дело тоже очень деликатное...

Так что, как говорил Гагарин: "Поехали!"

Сообщаю про номиналы автоматов:
1 ряд:
УЗО (С40) - С25 - С25 - С25 - С?? (обозначения стерты, отвечает за свет и розетки в коридоре, ванне и туалете) - С32 - С32

2 ряд:
С16 - С16 - С16 - С16 - С16 - С16 - УЗО (С16)

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:18
sergey_sav
Leno4e4ek писал(а):самостоятельно - не значит некачественно
А разве это прозвучало?

Leno4e4ek писал(а):Сообщаю про номиналы автоматов:
Инфа полезная, но сначала... фото в фас и профиль.

ЗЫ. Вспомнилась фразочка...
"Отвечу на письмо с фотографией." © ;;1):

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:21
Leno4e4ek
Лечу делать фотографии................ Уже почти там)))))

Re: Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!

СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 14:31
Leno4e4ek
Нижний ряд приближенно
Изображение

И совсем близко (все провода идут снизу, разводка вся по полу)
Изображение