Страница 1 из 1

В одной кв в розетках 150 вольт и 220

СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 15:43
FCDD
Проблема состоит в том ,что в четырех комнатах в розетках 140-160 вольт
а на кухне,ванной и туалете по 210-220 вольт.
Счетчик НИК 2102 частенько горит лампочка Земля
кроме того при включении обогревателя в розетку с 150 вольт становится 160-170 вольт
(таким образом запускаю телевизионную панель) 150 вольт ей нехватает9
Помогите советом куда лезть? ;5sad :-)

Re: В одной кв в розетках 150 вольт и 220

СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 16:50
Anatoliy
Плохой контакт.
Смотреть нужно, начиная от этажного щитка ---------- и по коробкам до розеток

Re: В одной кв в розетках 150 вольт и 220

СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 17:08
FCDD
Anatoliy писал(а):Плохой контакт.
Смотреть нужно, начиная от этажного щитка ---------- и по коробкам до розеток

скорее всего у меня на автоматах?
так как половина квартиры то 220... :? :D

Re: В одной кв в розетках 150 вольт и 220

СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 17:36
Anatoliy
Может быть и на нуле, а может быть в коробке, подгорают контакты.
На автоматах сразу видно по оплавлению изоляции от нагрева

Re: В одной кв в розетках 150 вольт и 220

СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 18:58
FCDD
Anatoliy писал(а):Может быть и на нуле, а может быть в коробке, подгорают контакты.
На автоматах сразу видно по оплавлению изоляции от нагрева

как долго могут подгорать контакты?
это происходит не первый месяц которые я живу в кв ,а может быть и год... :))mega

Re: В одной кв в розетках 150 вольт и 220

СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 19:03
Anatoliy
Пока не отгорят или не загорится проводка.

Re: В одной кв в розетках 150 вольт и 220

СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 21:53
FCDD
Нашел!
в стене гдето неконтакт обрыв,с ближайшей розетки 220 вольт бросил ноль на 150 вольт и о чудо все ОК!)
осталось прибором просканировать стену где долбать) {!} )) _:als :)))drinks :D