Автомат на 20А правильный выбор ?

Добавлено:
26 май 2011, 21:07
Илья7777
Всем привет !
Подскажите пожалуйста есть есть стиральная машина ( 2200 Вт ) + микроволновка ( 1200 Вт ) + Лампочка ( 60 Вт )
и все это питается от медного кабеля сечением 1,5 квадрата, раньше стоял автомат на 63А

, я поставил на 20А, допустим ли такой автомат или необходимо ставить меньше ? Или необходимо менять кабеля на 2,5 квадрата ? Запутался

Re: Автомат на 20А правильный выбор ?

Добавлено:
26 май 2011, 21:22
sergey_sav
Илья7777 писал(а):я поставил на 20А, допустим ли такой автомат или необходимо ставить меньше ?
Потолок 16А... а то и меньше, учитывая старость.
Или необходимо менять кабеля на 2,5 квадрата ?
Именно так, причём на медь.
Re: Автомат на 20А правильный выбор ?

Добавлено:
26 май 2011, 21:29
Илья7777
Обманул про алюминий,там медный относительно новый, клали до меня но 1,5 квадрата,запутал вас

Так как поступить ?
Re: Автомат на 20А правильный выбор ?

Добавлено:
26 май 2011, 21:45
slavapril
В идеале, конечно, надо тянуть медь на 2,5кв.мм. Если все три перечисленных потребителя будут работать одновременно с сечением 1,5кв.мм, то провод будет работатть на износ, хотя и будет....Для защиты линии, конечно, требуется автомат на 16А, как было сказано постом выше.
Re: Автомат на 20А правильный выбор ?

Добавлено:
26 май 2011, 21:51
Илья7777
Понятно,спасибо ! А если перетягивать кабель на 2,5 квадрата ,автомат оставлять 16 А или другой ставить ?
И еще вопрос. Есть кондиционер с такими характеристиками :
Мощность охлаждение (кВт) 1.07 (0.25-1.33)
обогрев (кВт) 1.13 (0.17-1.48)
Рабочий ток охлаждение (А) 4.85(1.03-5.85)
обогрев (А) 5.12(1.03-7.35)
Один потребитель,кондиционер.Протянут кабель медный,сечением 2,5 квадрата и стоит автомат на 25А, стоит ли менять на меньший автомат ? Например на 20 А ?
Re: Автомат на 20А правильный выбор ?

Добавлено:
26 май 2011, 21:57
sergey_sav
Илья7777 писал(а):А если перетягивать кабель на 2,5 квадрата ,автомат оставлять 16 А или другой ставить ?
Для перечисленной нагрузки достаточно АВ 16А
Протянут кабель медный,сечением 2,5 квадрата и стоит автомат на 25А, стоит ли менять на меньший автомат ?
По указанным параметрам кондея достаточно АВ 16А
Re: Автомат на 20А правильный выбор ?

Добавлено:
26 май 2011, 22:02
Илья7777
А то у меня на 20А автомат остался, думал его как раз поменять с 25А на 20А

Вот еще хар-ки кондея, но я так понимаю все равно будет достаточно 16А
Холодопроизводительность (кВт) 3.5 (1.1-4.0)
Теплопроизводительность (кВт) 4.2 (0.9-5.0)
Re: Автомат на 20А правильный выбор ?

Добавлено:
27 май 2011, 10:56
Илья7777
Спасибо !
Re: Автомат на 20А правильный выбор ?

Добавлено:
29 май 2011, 07:42
BDBD
Чтобы узнать правильно ли выбран автомат, нужно померить петлю "фаза-нуль"
Re: Автомат на 20А правильный выбор ?

Добавлено:
29 май 2011, 10:42
Pukin
BDBD писал(а):Чтобы узнать правильно ли выбран автомат, нужно померить петлю
И это тоже. Сопротивление петли "фаза-нуль" определит ток КЗ (электромагнитный расцепитель). Однако номинал автомата (тепловой расцепитель) определяется сечением кабеля и током нагрузки.