Страница 1 из 1

Формула рассчита автоматов

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:38
mifco
Подскажите пожалуйста, формулу, как рассчитать какой автомат нужно поставить?
Мне нужно подключить 10 розеток, провод 1,5 мм2. А на свет, где-то провода 1мм2, всего 6 световых точек?

Формула рассчита автоматов

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 12:21
ВИТАЛИЙ ЙЙ
здесь формула проста! на розетки поставить 10 ампер-так как провод 1,5 квадрата рассчитан примерно на 17 ампер максимум
а на освещение получается 6 ампер-но почему бы на освещение Вы не бросите тоже 1,5 квадрата?

Формула рассчита автоматов

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:02
sergey_sav
mifco, в соответствии с нормативными требованиями минимальное сечение стационарной проводки 1,5 мм2. Выбор АВ делается не по формулам, а по таблицам ПУЭ. Для 1,5 мм2 предельный ток (опуская некоторые нюансы) будет 18А, но не стоит "насиловать" проводку предельными токами, поэтому автомат защиты для такого сечения 10-13А максимум.