Страница 1 из 1

Подключение розетки в ванную. как подключить автомат

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:41
registry5
Добрый день!
Необходимо подключить розетку в ванную комнату. От нее будет периодически работать стиральная машина.
Купил розетку с крышечкой, специально предназначенными для использования в помещениях с повышенной влажностью.
Далее, проложил к щитку электрический провод с тремя жилами.
Теперь на эту розетку необходимо подключить "автомат".

Чтобы было нагляднее прикрепляю картинку.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

В точку 1. я "соединяю автоматы"
в точку 2 я подсоединяю фазный провод от розетки.

Куда мне надо подсоединить нулевой провод в точку 3 или 4???
Ну и соответсвенно защитный провод куда мне в точку 3 или 4???

Если по картинке этого не видно, то подскажите, как правильно это определить????
Из инструментов есть мультиметр и индикаторная отвертка.
Заранее спасибо за помощь.
И заранее прошу прощения за, возможно, глупые вопросы.

Re: Подключение розетки в ванную. как подключить автомат

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:41
ВИТАЛИЙ ЙЙ
исходя из фотки -слева земляная шина а с верху ноль !так и подключайте -только я бы на Вашем месте диф автомат поставил на 16 ампер
и не ставьте на 25 ампер-сечение нового провода какое?

Re: Подключение розетки в ванную. как подключить автомат

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:56
sergey_sav
ИМХО.
1. Исходя из картинки невозможно точно сказать где нулевая, а где защитная шина. Гадать по цветовой маркировке бессмысленно, ибо человек собиравший щит просто наплевал на нормативные требования к цвету проводов.
2. Автомат 25А на СМ слишком великоват, достаточным будет 16А, а то и 10А...
3. На группу в ванную комнату очень не помешает УЗО или дифавтомат.

Re: Подключение розетки в ванную. как подключить автомат

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 14:49
registry5
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):исходя из фотки -слева земляная шина а с верху ноль !так и подключайте -только я бы на Вашем месте диф автомат поставил на 16 ампер
и не ставьте на 25 ампер-сечение нового провода какое?

Спасибо. планирую ставить на 16 ампер. только вот думаю какой дифавтомат поставить.

Re: Подключение розетки в ванную. как подключить автомат

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 14:51
registry5
sergey_sav писал(а):ИМХО.
1. Исходя из картинки невозможно точно сказать где нулевая, а где защитная шина. Гадать по цветовой маркировке бессмысленно, ибо человек собиравший щит просто наплевал на нормативные требования к цвету проводов.

Подскажите пожалуйста, как определить где нулевая, а где защитная шина?
sergey_sav писал(а):2. Автомат 25А на СМ слишком великоват, достаточным будет 16А, а то и 10А...

На картинку поставил первую, что выдал гугл. буду ставить 16
sergey_sav писал(а):3. На группу в ванную комнату очень не помешает УЗО или дифавтомат.

[/quote]
уже призадумался о дифавтомате, можете подскать на каком следует остановить выбор?

Спасибо

Re: Подключение розетки в ванную. как подключить автомат

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 15:43
FRIM@N
уже призадумался о дифавтомате, можете подскать на каком следует остановить выбор?

16 А 10-20 мА

Re: Подключение розетки в ванную. как подключить автомат

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 16:30
Looking
У вас на фото если присмотреться видно что идут 2-е проводные кабеля, где ноли идут то на одну шинку, то не другую...))

Re: Подключение розетки в ванную. как подключить автомат

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 18:25
Pukin
registry5 писал(а):Подскажите пожалуйста, как определить где нулевая, а где защитная шина?

Очень просто.
Предположим, что первый автомат (25А) это розетки. Предположим, что левая шина Рабочий ноль (N-шина), верхняя - Защитный ноль (РЕ-шина)
0. В щите найдите провод(кабель) из которго идут проводник на первый автомат (25А) и проследите какие проводники идут на нулевую шину и РЕ шину. Запомните их.
1. Откиньте фазный провод с Первого автомата и индикаторной отверткой найдите ту розетку где пропала фаза.
2. Поставьте назад фазный провод и индикаторной отверткой убедитесь, что фаза в этой розетке появилась.
3. Подключите на эту розетку нагрузку. Лучше всего лампу накаливания, например торшер. Лампа должна гореть, не выключайте ее.
4. Откиньте найденый в п.0 проводник с левой шины.
Если лампа потухла, значит наше предположение верно, т.е. левая шина - Рабочий ноль (N-шина)
Если лампа не потухла, ставим откинутый проводник назад, отбрасываем найденый в п.0 проводник с верхней шины.
Если после этого лама потухла, тогда получается, что верхняя шина Рабочий ноль ;;1):