Страница 1 из 1

Вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу

СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 23:24
user1294
Имеется раздельный санузел. В коридоре стандартное решение: 3-клавишный выключатель (туалет, ванна, кухня) и розетка в одном блоке.

Что сделано:
В ванной и туалете поставлены датчики движения без возможности отключения (провода в блоке выключателя соединёны в обход выключателя).
Установлены 2 вентилятора (по каналам протянут провод до блока выключателя и подключен в клеммы одного из освободившихся выключателей).
Три клавиши заменены на две.

Итого:
Свет на кухне включается как и раньше, в туалете и ванной - автоматически, 2-я клавиша включает вентиляторы.

Проблема:
При включении/выключении вентиляторов (в зависимости от полярности их подключения) срабатывают оба датчика движения и свет зажигается. это определенно не реакция датчиков на воздушные потоки (проверял!)

Может есть простой способ исправить?

Вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу

СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 18:12
Василич
попробуйте параллельно вентиляторам поставить конденсатор 2 - 4 мкФ/400в - возможно ДД реагируют на реактивную составляющую тока при пуске вентиляторов.

Вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу

СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:31
user1294
Василич писал(а):попробуйте параллельно вентиляторам поставить конденсатор 2 - 4 мкФ/400в - возможно ДД реагируют на реактивную составляющую тока при пуске вентиляторов.

спасибо, обязательно попробую.. о результатах отпишусь

Вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу

СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 01:11
user1294
Василич писал(а):попробуйте параллельно вентиляторам поставить конденсатор 2 - 4 мкФ/400в - возможно ДД реагируют на реактивную составляющую тока при пуске вентиляторов.

поставил конденсатор 3 мкФ на 400В -- работает -- датчики движения больше не срабатывают при включении/выключении вентиляторов