Страница 1 из 1

Крепление открытой проводки - провод с раздельным основанием

СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 10:47
max-oil
Здравствуйте.
Скажите, можно ли крепить провод с раздельным основанием гвоздиками (к стене или плинтусу). Проводка открытая, для 220В. Слышал самые противоположные мнения.
Спасибо.

Крепление открытой проводки - провод с раздельным основанием

СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 16:58
FRIM@N
По моему сейчас вообще запрещено прокладывать провод без какой либо защиты по любым поверхностям,тем более гвоздями.Придут старожилы укажут на нужный пункт ПУЭ

Крепление открытой проводки - провод с раздельным основанием

СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 17:04
sergey_sav
FRIM@N писал(а):...укажут на нужный пункт ПУЭ

Или СП31-110
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
________________
1 Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.


Иными словами, на вопрос
max-oil писал(а):можно ли крепить провод с раздельным основанием гвоздиками
Ответ - нет.

Крепление открытой проводки - провод с раздельным основанием

СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 17:57
max-oil
Спасибо за ответы.
Хм...А как же это понимать?
"Для проводки на несгораемых или трудносгораемых основаниях (кирпичные стены, сухая штукатурка) используются: в сухих помещениях — провода марок АПВ, АППВ, АПРН, АПРИ, АПРФ. Плоский провод с разделительным основанием к сухой гипсовой или мокрой штукатурке или к несгораемым стенам крепится при помощи гвоздей с малой шляпкой через каждые 200—250 мм (не реже, чем через 400 мм)".
Или это.
"Плоские провода ППВ, АППВ, АППР с непрозрачной изоляцией (с красителем), имеющие разделительную пленку, можно прокладывать открыто по любым несгораемым стенам и перекрытиям, прибивая их гвоздями с малой шляпкой через 200-255 мм."
Взял с разных сайтов.
Сегодня спрашивал у троих знакомых, которые сами делали проводку. Один сказал "можно", другой "нежелательно", третий " ни в коем случае" ;;1):
Видимо, раньше (пару десятков лет назад) требования были другими, я прав?

Крепление открытой проводки - провод с раздельным основанием

СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 18:24
sergey_sav
max-oil писал(а):А как же это понимать?
......Взял с разных сайтов.

Для начала стоит посмотреть дату статьи или удостовериться, что источник цитат находится не в макулатуре...

Далее. Для открытой проводки по негорючим основаниям можно применять любой провод, кроме алюминиевого, если речь о жилом помещении. Кроме того, к электропроводкам (к применяемым материалам) в жилых помещениях предъявляются дополнительные требования по пожарной безопасности, которые простой провод обеспечить не может.

ЗЫ. Что бы не перечислять все нормативные требования, достаточно просто корректно поставить вопрос: что, где, когда и зачем...
Изображение