Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Добавлено:
18 авг 2011, 12:33
Savu6ka
Работаю дежурным электриком в аварийной службе ЖКХ. В 2 часа ночи поступил вызов о пропадании напряжения на 15 квартир одного подъезда 5-ти этажного дома. В сборке обнаружил желто-белый трёхполосный автомат ИЭК на 100 А. На входящих контактах присутствовало 3 фазы, на выходе только одна. Две полосы автомата были выбиты.
Получилось так, что работаю сейчас один. Напарник ушел в отпуск, а замены нет. Одев резиновые перчатки (срок проверки их истёк 16.10.2010), попытался перевести автомат в положение ВКЛ. Один из полос поддался, но тут же после щелчка сразу выбил. Такое же было и со второй полосой.
Обратил внимание, на подъезд. На 4-ом и 5-ом этажах в трёх квартирах были установлены мощные промышленные кондиционеры. И задумался, может автомат в сборке не выдерживает нагрузку этих простых 12 и 3-х перегруженных оборудованием квартир?
Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Добавлено:
18 авг 2011, 15:25
Василич
Что значит трехПОЛОСНЫЙ автомат - трехполюсный, с общей планкой привода включения, или привода расцеплены на отдельные фазы?, иначе как можно было включить по-фазно?, а группа (B, C, D) расцепителей автомата?
При плохой переделке трехполюсного автомата в три однофазных просто убирают перемычку соединяющую привода полюсов, забывая о поводках расцпителей между полюсами.
Практически убедится в загрузке автомата можно с использованием мультиметра с клещами, т. е. измерив ток в каждой фазе и затем в зависимости от группы расцепителей пересчитать на перегрузку.
Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Добавлено:
18 авг 2011, 21:44
Savu6ka

Такой автомат стоял, но без планки на все 3. Первый и второй контакт были в положение ВЫКЛ, третий - ВКЛ. Как потом объяснил мне наш энергетик, нужно было выключить третий до упора, а потом включать все подряд. Я с таким оборудованием не сталкивался до той ночи. В основном, автоматы АЕ1031 и пакетники 220/380.
Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Добавлено:
18 авг 2011, 21:45
Savu6ka
И он был на 100 ампер.
Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Добавлено:
18 авг 2011, 22:35
миш
я бы сказал,что перемычку снимать нельзя.
Savu6ka писал(а):мощные промышленные кондиционеры
а как вы это определили.скорей всего это были сплит-системы.расчет кондиционера производится от площади помещения.это будет 1квт на 10кв метров.так что они не причем.кабель сечением какой подключен?
Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Добавлено:
19 авг 2011, 09:53
Savu6ka
Каждая фаза - алюминий, 6 квадрат. На каждой фазе по 5 квартир. Итого 15 квартир - подъезд.
Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Добавлено:
19 авг 2011, 10:00
Savu6ka

Таких на 5 и 4 этажах штуки по 2 с каждой стороны дома
Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Добавлено:
20 авг 2011, 08:11
Василич
Как уже объяснял - трехполюсной автомат превратили в три однополюсных не разделив корпуса и не убрав механические связи расцепителей фаз между собой - результат: отключение одной фазы вызвало отключение других, а включать надо выключив все три фазы и затем по-фазно. Сечение провода? АПВ 6,0 мм2 допускает (при прокладке четырех? в пучке внутри каналов) 30А (ПУЭ табл. 1.3.5) - так что делайте выводы сами!
Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Добавлено:
21 авг 2011, 19:15
Savu6ka
Спасибо за ответ!

Но всё равно накажут. Зато теперь буду знать, как им пользоваться.
Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Добавлено:
21 авг 2011, 21:38
миш
на фото вижу новостройку.тогда объясните откуда взялся кабель алюминиевый 6мм.в правилах четко прописано пуэ 7.1.34.Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.потом ,а кто впихнул на 6мм алюминий 100 А автомат.конечно согласен с требованием о получение разрешений на установку калориферов.
Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру

Добавлено:
29 авг 2011, 23:42
Savu6ka
Алюминий 6 квадрат находится в сборке. И автомат стоит там же. Ставили электрики ЖКХ взамен плавких предохранителей на 63А. А фотка взята с левого сайта (я просто показал какие стоят кондиционеры на той панельной пятиэтажке).