СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 19:28
КЛИМ
Интересует такие вопросы.1.В квартире будет натяжной потолок, можно ли по потолку пробросить кабель без гофры, кабель будет использоваться Нум.2.В щитке стоит узо на 100мА, нужно ли она там?? вместо него поставить АВ, на линии будут ставиться свои узо, и дифф.

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 20:24
sergey_sav
За подвесным, натяжным и проч. потолками проводки считаются скрытыми и прокладываются в трубе или коробе.
УЗО на 100 мА, вероятно, установлено на вводе в качестве противопожарного. Стоит его оставить на месте.

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 16:22
КЛИМ
Товарищи проложили Нум по потолку, сказали всегда так делают! Большой косяк? Чем чревато?

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 16:44
elhouse
Тему исправил...

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 16:54
sergey_sav
КЛИМ писал(а):Большой косяк? Чем чревато?

Решайте сами, ибо...
Тех циркуляр №7 "О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках."
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводом и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом НГ-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.


КЛИМ писал(а):сказали всегда так делают
Это не аргумент.

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 01:00
КЛИМ
Ванне имееться розетка,теплый пол,ванна акрыловая,из стены торчит ж/з должны были установить КУП,и от туда жилы ж/з бросить на розетку и т/п,но плиточники уже уложилы плитку на стены и т/п, сейчас получаеться так что нет возможности пробросить жилы,как быть??? на розетку и т/п установленно узо.

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 04:55
Василич
Уравнивание потенциалов выполняется отдельно, а на розетку и регулятор теплого пола должна быть своя трех-проводная линия, иначе применение узо бессмысленно, - проложите кабели в пластиковом кабель - канале. (Сечение отдельно проложенного PEN проводника к розетке составит 25!!! мм2)

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 13:39
КЛИМ
Василич писал(а):Уравнивание потенциалов выполняется отдельно, а на розетку и регулятор теплого пола должна быть своя трех-проводная линия

Это понятно,на розетку от щитка в ванну линия прокинута Ф Н РЕ,ванне КУП,нужно было от КУП прокинуть жилу РЕ на розетку на контакт РЕ,плиточники уложили плитку, типерь нет возможности прокинуть РЕ от КУП, большой *косяк* что от КУП не прокинулы РЕ на розетку???

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 17:49
sergey_sav
Василич писал(а):Сечение отдельно проложенного PEN проводника к розетке составит 25!!! мм2

Это типа... шутка?

КЛИМ писал(а):большой *косяк* что от КУП не прокинулы РЕ на розетку???
Большой, не большой... но косяк.

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 17:55
Василич
[quote="sergey_sav"] sergey_sav » 01 окт, 2011 16:49

Василич писал(а):Сечение отдельно проложенного PEN проводника к розетке составит 25!!! мм2Это типа... шутка?[/qu
ote]
Нет, почитайте ПУЭ, в ред 2006 года, до знаменитой картинки по заземлениям, сейчас отдельно прокладываемый заземляющий проводник имеет сечение 16,0 мм2

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 21:38
sergey_sav
Василич писал(а):сейчас отдельно прокладываемый заземляющий проводник имеет сечение 16,0 мм2

Несомненно, эти слова присутствуют в ПУЭ, но может стоит привести пункт целиком, чтобы никого не вводить в заблуждение.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
(если это имелось в виду...)
Не будем забывать, что речь идёт о проводниках ДСУП, значит смотрим п. 1.7.138.
Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 21:56
dinsons
sergey_sav писал(а):Тех циркуляр №7 "О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках.

ненадо людей пугать,а то они начитаются а нам разгребать это все...за потолком нум в тройной изоляции в жилом помещении , ну что еще надо???

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 01:15
sergey_sav
dinsons писал(а):за потолком нум в тройной изоляции в жилом помещении , ну что еще надо???

Во первых, нум не имеет тройной изоляции.
Во вторых никто Вас не заставляет следовать нормативным требованиям.

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 13:24
КЛИМ
dinsons писал(а):ненадо людей пугать,а то они начитаются а нам разгребать это все...за потолком нум в тройной изоляции в жилом помещении , ну что еще надо???

Интересно, а что вам приходиться разгребать,если не секрет???

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 22:12
dinsons
да что что обыватели наслушаются ,запомнят умные слова ,а ты потом стоишь и обьясняеш и так изодня в день...

Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
sergey_sav писал(а):Во первых, нум не имеет тройной изоляции.

Да ...а какая же у него изоляция?????

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 00:42
sergey_sav
dinsons писал(а):Да ...а какая же у него изоляция?????
Кабель NYM - силовой кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией. в ПВХ оболочке с заполнением из невулканизированной резины.
Наружная оболочка (изоляция) - не поддерживающий горение поливинилхлоридный пластикат. Изоляция на жилах - поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат с отличительной окраской. Промежуточный слой (наполнитель) служит для легкой "разделки" кабеля при монтаже, повышает пожаробезопасность кабеля, увеличивает гибкость кабеля. По сути, изоляцией не является.

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 22:33
dinsons
КЛИМ писал(а):Товарищи проложили Нум по потолку, сказали всегда так делают!

Ну и правильно делают!!!!

Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
sergey_sav писал(а):По сути, изоляцией не является.
Браво!!!!!!!

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 00:10
sergey_sav
dinsons писал(а):Браво!!!!!!!

Это сарказм? Или как понимать?
Если есть иная информация от какого либо завода изготовителя, то делитесь. Заодно поделитесь инфой о допустимости прокладки NYMа в зоне навесного/подшивного потолка со ссылкой на нормативы.
Если это личное мнение, то стоит указать в сообщении, что мол "это мнение личное и, возможно, не соответствует нормативным требованиям".
Тогда и спорить будет не о чем.

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 16:25
Grumm
Так же и ВВГ не имеет двойной изоляции, как принято думать. Наружная - это защитная оболочка от механических повреждений, отнюдь не изоляция.

Re: Электропроводка за натяжным потолком

СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 16:51
haramamburu
Ага, а ПВ - вообще без изоляции :)))