Страница 1 из 2

PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:51
evgen8882
Скажите,откуда цепляется PE провод,от нуля перед счетчиком,или нет?

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:38
Рамиль
Если вопрос по этому конкретному рисунку, то РЕ провод является третьей жилой питающего кабеля и с нулем не соединен.

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:06
evgen8882
хочу установить УЗО,оно будет работать без этой жилы?если нет то тогда как это сделать?

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:14
sergey_sav
Сработает, но при определённых условиях, то бишь, когда инородное тело (например Ваше) прикоснётся к неисправному оборудованию.

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:18
evgen8882
Т.Е никакого заземления мне не нужно делать?

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:30
Рамиль
а что вы хотите заземлять?

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:37
haramamburu
evgen8882 писал(а):Т.Е никакого заземления мне не нужно делать?

Вы хоть опишите, где , как и почем...
Это к тому, что если вы в частном доме, то сделать реально и возможно

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:44
Рамиль
тут вопросов больше чем ответов)))

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:46
evgen8882
дом частный!

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:51
haramamburu
evgen8882 писал(а):дом частный!

Тогда лучше сделать "землю"
Для справки: УЗО/Диф конечно будет работать и без земли , но сработает при утечке - через ваше тело, поверьте, приятного мало ...

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:55
evgen8882
а можете дать ссылку на какую нибудь статейку как правильней сделать "землю"?

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:58
haramamburu

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 18:10
sergey_sav
Рамиль писал(а):тут вопросов больше чем ответов)))

А Вы на "Ответы,майл.ру" загляните... там одни ответы будут. Один круче другого, читать устанете.
А правильно сформулированный вопрос - это уже половина ответа.

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 17:56
evgen8882
Допустим я хочу сделать так,как на схеме(в первом посте),а у меня в дом идет только две жилы,тогда откуда мне зацепить провод PE

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:01
sergey_sav
На собственный заземлитель при системе ТТ... Вы по темам прошлись, которые haramamburu дал?

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:04
haramamburu
В зависимости от состояния ВЛ (воздушная линия), применяется система TN-C-S или ТТ

Если на пальцах, то
TN-C-S - это когда нуль/PEN и земля с контура встречаются/соед-ся на одной шине (ГЗШ) - оттуда уже берется ноль на счетчик и "земля на розетки"
ТТ - земля берется с контура заземления, с нулем не соединяется, НО основным средством защиты является УЗО

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:12
evgen8882
я так понял что провод PE мне нужно взять с контура заземления и поставить УЗО?(и больше не греть голову)

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:18
haramamburu
Если вас устраивает такой вариант, то да.

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:26
evgen8882
конечно устраивает,на мой взгляд все очень просто и сделать это мне особого труда не составит,главное чтобы в будущей пристройке(Ванна,туалет) током не "ЩЕКОТАЛО"
всем спасибо за ответы,очень благодарен!

Re: PE провод куда цепляется?

СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:33
haramamburu
Для справки, у ТТ есть и плюсы, есть и минусы
Система TT

В системе TT трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с землёй через заземлитель, электрически не зависимый от заземлителя нейтрали трансформаторной подстанции.

Достоинства: высокая устойчивость к разрушению N по пути от ТП к потребителю. Это разрушение никак не влияет на PE.

Недостатки: требования более сложной молниезащиты (возможность появления пика между N и PE), а также невозможность для обычного "автомата" отследить КЗ фазы на корпус прибора (и далее на PE). Это происходит из-за довольно заметного (30-40 Ом) сопротивления местного заземления.

В силу вышеперечисленного ПУЭ рекомендуют ТТ только как "дополнительную" систему (при условии, что подводящая линия не удовлетворяет требования TN-C-S по повторному заземлению и механической защите PEN), а также в установках на открытом воздухе, где есть риск одновременного соприкосновения с установкой и с физической землей (или же физически заземленными металлическими элементами).

Тем не менее, ввиду низкого качества большинства воздушных линий в сельской местности России, система TT там крайне популярна.

ТТ требует обязательного применения УЗО. Обычно устанавливают вводное УЗО уставкой 300-100 mA, которое отслеживает КЗ между фазой и PE, а за ним - персональные УЗО для конкретных цепей на 30-10 mA для защиты людей от поражения током.

Молниезащитные устройства, такие, как ABB OVR, различаются по конструкции для систем TN-C-S и TT, в последних установлен газовый разрядник между N и PE и варисторы между N и фазами.

Взято из Википедии :)