mAMen
Здравствуйте уважаемые профи!
Решил сменить проводку в 2-х комнатной квартире на медь. На доме проводилась полная замена электросистемы с прокладкой PE проводника, эл. снабжение однофазное. Буду использовать кабель ВВГнг-LS или NYM (Севкабель), по квартире сечением 3х1,5мм2 на свет и 3х2,5мм2 на розетки! Прокладка кабеля будет проходить под слоем штукатурки, а также скрыто в гофре или кабельканале под ГК потолком. В квартире будет установлен эл.щит на 24 места. Ниже преведена схема его наполнения:


Вопросы:
1.Правильно ли составлена схема с учетом номиналов и типов устройств, групповые автоматы планирую тип В (собирать щит буду строго по схеме)?
2.Правильно ли выбрано сечение кабеля от этажного щита до квартирного или нужно его увеличить до 3х10мм2, если во всем доме на вводе в квартиры поставлены автоматы ABB 40A?
3.Правильно ли я понял что соединение автоматов и УЗО в квартирном щитке нужно делать жилами кабеля сечением 10мм2?

Заранее спасибо? :)

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 22:23
КЛИМ
mAMen писал(а):Правильно ли выбрано сечение кабеля от этажного щита до квартирного или нужно его увеличить до 3х10мм2, если во всем доме на вводе в квартиры поставлены автоматы ABB 40A?

3*10 самое-то,зачем столько короб для розеток,их можно и шлейфом подключить.

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 23:08
mAMen
Пока что тока в зале проложил проводку по следующей схеме:

По ней же будет сделана и спальня. Остальные группы как вы и сказали будут одти шлейфом не более 3-х розеток прямо в щит под автомат
В распределительной коробке все соединения клемниками WAGO медь-медь.
Вообще на схеме на концах линий я понатыкал РК просто для схематического окончания линии за границей щитка :)

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 12:13
Александр5
По выбору сечения всё правильно,но зачем такое УЗО 63А на вводе и по группам ? Мне кажется,что УЗО на 40 А в самый раз на вводе, а по группам на УЗО на 25А достаточно
mAMen писал(а):Здравствуйте уважаемые профи!
Решил сменить проводку в 2-х комнатной квартире на медь. На доме проводилась полная замена электросистемы с прокладкой PE проводника, эл. снабжение однофазное. Буду использовать кабель ВВГнг-LS или NYM (Севкабель), по квартире сечением 3х1,5мм2 на свет и 3х2,5мм2 на розетки! Прокладка кабеля будет проходить под слоем штукатурки, а также скрыто в гофре или кабельканале под ГК потолком. В квартире будет установлен эл.щит на 24 места. Ниже преведена схема его наполнения:
Схема эл. 25.jpg


Вопросы:
1.Правильно ли составлена схема с учетом номиналов и типов устройств, групповые автоматы планирую тип В (собирать щит буду строго по схеме)?
2.Правильно ли выбрано сечение кабеля от этажного щита до квартирного или нужно его увеличить до 3х10мм2, если во всем доме на вводе в квартиры поставлены автоматы ABB 40A?
3.Правильно ли я понял что соединение автоматов и УЗО в квартирном щитке нужно делать жилами кабеля сечением 10мм2?

Заранее спасибо? :)
25А достаточно

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 12:26
sergey_sav
mAMen писал(а):Вопросы:


Ответы.
1. Второе УЗО 25/0,01 заменить на 40/0,03. Остальное правильно.
2. Лучше оставить 3*10, ибо 3*6 на пределе.
3. Соединение сделать однофазной гребёнкой и одиночным проводом ПВ1 1*6. Можно ПВ3 с наконечниками.

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 17:37
mAMen
Уважаемый sergey_sav посмотрите пожалуйста на эту схему виртуально собранного квартирного щита по выше приведенной схеме(защитное зануление не стал рисовать, соберу в реальном щите на отдельной PE шине), можно опираясь на нее теперь собирать реальный щит? Сам щит металлический 24 местный двухуровневый. Ввод в щиток как указано на схеме выше, ВВГнг ls 3х10, вся коммутация в щитке проводом 6мм2.
Возникла диллема, как развести нейтраль на выходе из УЗО 63А 100mA на групповые УЗО и N-шину для освещения если она 10мм2? Влезит ли два провода по 10мм2 в одно гнездо на выходе из УЗО 63А 100mA?
Схема сборки:


Правильно ли выполнена коммутация? ;;1):

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 20:10
sergey_sav
Коммутация и номиналы в норме.
В реальном металлическом щите имеется место для установки шинки РЕ, а также нулевой шинки (на изоляторах), тогда (как вариант исполнения) нет необходимости искать двухфазную гребёнку и вполне можно обойтись однофазной (например купить метровую гребёнку от ИЭК и покрамсать её нафиг... :))biggrin ). Это к вопросу о соединении автоматов и УЗО.
В верхней гребёнке просто удалить не нужные зубья (напротив нулевых клемм УЗО).
В нулевые клеммы ввести провод ПВ1 или ПВ3 от общей нулевой шинки (после первого селективного УЗО). С этой же шинки будут браться нули для групп освещения.
Две нулевые шинки с изолятором под динрейку установить справа и слева от автоматов нижнего ряда.
Для санузла и СМ шинку ставить вроде бы и некуда... ;5sad
Были бы провода одного сечения, то можно нули подключить прямо с УЗО... но и тут вывернуться можно: либо поставить ещё одну нулевую шику на изоляторе на верхний ряд (должно уместиться), либо соединить через клемник либо... (ещё стопицотодин вариант :))) )

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 18:22
mAMen
sergey_sav писал(а):(например купить метровую гребёнку от ИЭК и покрамсать её нафиг... )

А меня за извращенца не примут :F
Спасибо за помощь в этом не легком деле!!! ;;1):
Как соберу обязательно запечатлею получившегося монстра, так сказать для наглядности форумчанам "как не надо собирать", шутка! :))biggrin

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 10:47
kluch
Добрый день, форумчане!!!
помогите пожалуйста правильно подобрать автоматы и УЗО, для 2-х ком.квартиры.
Вот что смог изобразить))) (см.вложения)

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 14:55
Grumm
Ответ для mAMen:
ВА 40А группы В в этажном щите не нужен. Перенесите его в квартирный щиток уменьшив до 32А (или исключите совсем). Противопожарное УЗО (общее) ставят на 300ma. С остальным согласен.

Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Ответ для kluch:
кто вам выделит 40 кВт для двушки?
В сан. узел УЗО 10ma.

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 16:43
Anatoliy
kluch писал(а):Добрый день, форумчане!!!
помогите пожалуйста правильно подобрать автоматы и УЗО, для 2-х ком.квартиры.
Вот что смог изобразить))) (см.вложения)


Возникает вопрос, а зачем вам на такое потребление 380 В.
и счетчик трехфазный.

Re: Эл.щит в 2-х ком. квартире

СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 16:47
Василич
kluch писал(а):kluch

Постарайтесь равномерно распределить нагрузку по фазам, а то все освещение на одной фазе, розетки на другой...