Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.

Добавлено:
02 ноя 2011, 21:09
Anton1972
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, которую пытаюсь разрешить. Купил квартиру, дому 4 года, предыдущий владелец заменил проводку от строителей и частично отделал квартиру. Проводка с заземлением, стоит УЗО. В двух комнатах выведены по два двужильных провода для люстр, но выключатели стояли одинарные, хотя выходят 3 провода - 1 с фазой 2 пустых, т.е. так как и положено для двойного выключателя. Решил поставить двойные выключатели и повесил люстру. При включении одной части люстры - все нормально. При включении второй части - мгновенно срабатывает УЗО. Подозрение, что на втором проводе для люстры вместо ноля - земля. Картина одинаковая в обеих комнатах. Причем в РК ничего понять не могу - скрутки все соответствуют по цвету подведенных проводов, а к выключателям фаза подходит по проводу, предназначенному для заземления (желто-зеленому).
Подскажите, как вычислить и что делать.
Заранее спасибо.
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.

Добавлено:
02 ноя 2011, 22:26
КЛИМ
Anton1972 писал(а):Причем в РК ничего понять не могу - скрутки все соответствуют по цвету подведенных проводов,
Вам нужно начать с РК, смотреть как там подключенно.1.Фаза на выключатель, находите в РК две жилы которие от выключателя,соединяете их с жилами от люстры,ноль от люстры соединяете с нулем питающей линии.
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.

Добавлено:
02 ноя 2011, 22:54
Anton1972
КЛИМ писал(а):Вам нужно начать с РК, смотреть как там подключенно.
В РК нет провода с изоляцией желто-зеленого цвета, подключенного к фазе, а фаза к выключателю подходит именно по жиле в изоляции желто-зеленого цвета.
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.

Добавлено:
02 ноя 2011, 22:59
Anatoliy
Проводка разводилась под один выключатель и вся проблема. Нужно перепаковывать распред коробки.
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.

Добавлено:
02 ноя 2011, 23:14
Anton1972
Anatoliy писал(а):Проводка разводилась под один выключатель и вся проблема
А зачем тогда три провода в коробке под выключатель? Причем при штатном соединении на двойной выключатель и отсутствии нагрузки на люстре (без лампочек) все работает как и должно быть - при включении выключателей на соответствующих частях люстры появляется фаза, а при наличии лампочек выбивает УЗО при включении второй половины люстры.
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.

Добавлено:
02 ноя 2011, 23:19
haramamburu
Anton1972 писал(а):выбивает УЗО при включении второй половины люстры.
Для подключения люстры вы использовали все 4 провода?
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.

Добавлено:
02 ноя 2011, 23:30
Anton1972
haramamburu писал(а):Для подключения люстры вы использовали все 4 провода?
Да, все четыре. Причем контуры на люстре независимы друг от друга - у каждого контура свои фаза и ноль.
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.

Добавлено:
02 ноя 2011, 23:35
sergey_sav
А теперь отключите УЗО и прозвоните нулевые провода в кабелях из потолка. Есть подозрение, что только один из них будет прозваниваться с шиной РЕ щита, это и будет защитный проводник, который подключается к защитной клемме люстры (при её наличии). Нулевые провода двух групп ламп люстры соединить, будет один общий.
Далее не трудно сообразить, как подключить остальное.
имхо, исходя из выложенных в теме данных
Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.

Добавлено:
02 ноя 2011, 23:38
haramamburu
Anton1972 писал(а):Да, все четыре.
Для питания люстры - 3 провода, один из которых будет общим для обоих групп...
4 й - защитный
Up
ВОТ

Re: Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.

Добавлено:
03 ноя 2011, 22:07
Anton1972
haramamburu писал(а):Anton1972 писал(а):Да, все четыре.
Для питания люстры - 3 провода, один из которых будет общим для обоих групп...
4 й - защитный
Up
ВОТ

Черт, дошло

. У меня относительно старая люстра, у которой менялась внутренняя проводка и сделана она по той схеме подключения, про которую я указывал выше - для каждого контура люстры свои ноль и фаза. А с проводкой с "землей" сталкиваюсь впервые. Блин, стереотипы сработали

.
Спасибо всем, кто отозвался