Страница 1 из 1

Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:05
Fktrctq
Старая квартира, от счетчика стоит С25А двух полюсной, после него С16А -все разетки и освещение.
Вопрос втом что, когда перегорает лампочка а это очень часто бывает -срабатывает или сразу два автомата или только вводной или только на16А.
Хотелось бы узнать ваше мнение!

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:22
haramamburu
Fktrctq писал(а):Вопрос втом что, когда перегорает лампочка а это очень часто бывает -срабатывает или сразу два автомата или только вводной или только на16А.

Хреновые лампочки - не вы первый такой..

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:33
Fktrctq
лампочки это понятно, почему оба автомата срабатывают(один производитель)

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:39
haramamburu
Если на "пальцах" - при КЗ близко стоящие АВ сработают оба, даже если один на 16, другой на 25... - ток растет "мгновенно" и перекрывает обе "отсечки"
Это же касается и УЗО на 10 и 30 мА

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:45
Fktrctq
Даже не знаю , тогда если блок на 12 автоматов они все сработают?,

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:50
haramamburu
Fktrctq писал(а):если блок на 12 автоматов они все сработают?,

А кто в щитке 12 АВ ставит последовательно друг за другом?
А если всеж последовательно - то ... может все, может часть - зависит от величины КЗ и времени нарастания оного

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 20:55
Fktrctq
ключевое слово =последовательно= его я пропустил, тогда как решить эту проблему проводка старая алюминевая в сгоревших разетках в руках рассыпается, ставить автомат большего значения както страшновато, да и для сгоревшей лампочки 16А круто чтобы его вышибало

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 21:03
haramamburu
Fktrctq писал(а):проводка старая алюминевая
Ну ... замена, что тут еще сказать...
Fktrctq писал(а):ставить автомат большего значения както страшновато
Разумеется страшно
Fktrctq писал(а):да и для сгоревшей лампочки 16А круто чтобы его вышибало
Ну как сказать... не кто не боятся - у тех "такие" лампочки со взрывом и со свистом вылетают из патронов...
Кстати, марку автоматов можете озвучить?

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 22:30
sergey_sav
haramamburu писал(а):у тех "такие" лампочки со взрывом и со свистом вылетают из патронов...

У меня попадались подобные таким ЛН... чего мне боятся прикажете?... :)))
ЛН вполне может перегореть с возникновением дуги и ,как следствие, получим КЗ с "бешеным" током. Тогда вполне могут сработать АВ 16А и 32А... что и было зафиксировано пару раз (лампы-свечи 40Вт в вытяжке). Правда, взрывов с отлетанием колбы давненько не фиксировал...

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:25
Pukin
Единственный выход это ставить автоматы с номиналом ниже, например, 6А или с характеристикой "В". К слову сказать. что 6А это 13 шт. ламп накаливания мощностью 100Вт или 17 шт мощностью 75Вт, т.е. на квартиру хватит

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 17:19
Fktrctq
haramamburu писал(а):Кстати, марку автоматов можете озвучить?



икф фирма

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 18:35
Fktrctq
есть ли ещё какие мнения

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 18:58
sergey_sav
Мнения о чём? О невозможности в пределах квартиры разумно обеспечить селективность автоматов по КЗ (в свете поставленного вопроса - КЗ при перегорании лампочки)? Так так оно и есть. Неразумный вариант о снижении номиналов АВ на линиях освещения до предела "ниже плинтуса" не рассматриваем... :))biggrin

ЗЫ. Забыл вариант с плавкими предохранителями в цепи каждой лампочки с учётом рабочего тока и пускового тока при холодном пуске (как правило 10*Iном)

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 09:39
Fktrctq
тут не только освещение а вся эл-ка на одной линии и свет и разетки

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 10:45
sergey_sav
Тогда только плавкие вставки на лампочки... или забить

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 18:46
Fktrctq
sergey_sav писал(а):плавкие вставки на лампочки

это как

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 18:57
haramamburu
Fktrctq писал(а):это как

А чтоб не вышибало :) т.к. "скорость" сработки у них ниже
Ну или типа АЕ 1031 - они без магнитного расцепителя, только тепловуха

Re: Срабатывают автоматы

СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 10:44
Fktrctq
всё понятно