Страница 1 из 1

Проводка в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 07:50
stoik
Делаем ремонт в ванной,электрик посоветовал:стиральная машина отдельный кабель и дифавтомат, джакузи отдельный кабель и дифавтомат, распределительная коробка в ванной, от нее вытяжка и розетка, освещение в ванной точечные светильники запитано от распределительной коробки в прихожей, там же освещение прихожей и кухни.
Вопрос: небезопасно ли размещение распределительной коробки в ванной и освещение в ванной комнате без УЗО?

Проводка в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 10:41
Василич
Конечно, лучше сделать распред.коробку вне влажного помещения, хотя и можно сделать герметичную (IP56) коробку, а вот освещение лучше сделать на безопасном напряжении - обычно вне помещения ставятся трансформаторы (удобнее электронные) 220/12В и соответствующие светильники и лампы. Дифзащита обязательно для розеток 220В (с током утечки 10мА) в остальных случаях по желанию заказчика.

Проводка в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 12:20
КЛИМ
stoik писал(а):Делаем ремонт в ванной,электрик посоветовал:стиральная машина отдельный кабель и дифавтомат,джакузи отдельный кабель и дифавтомат,

Правильно посоветовал.
stoik писал(а):распределительная коробка в ванной

А что в другом месте, не как не установить коробку? Освещение ванны через УЗО. Если система дома TN-C-S, то и про КУП не забывайте.

Проводка в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 18:08
haramamburu
stoik писал(а):распределительная коробка в ванной
Могу соврать - не разрешено там ставить эти девайсы
stoik писал(а):освещение в ванной комнате без УЗО?

В ванной освещение - должно быть под УЗО
Василич писал(а):Дифзащита обязательно для розеток 220В

И то, при условии, что розетка находится в ЗОНЕ 3, т.е. не менее 60 см от ванной и раковины

Проводка в ванной комнате

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 23:00
sergey_sav
haramamburu писал(а):Могу соврать - не разрешено там ставить эти девайсы
Не соврал, есть такой запрет...
701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2.

haramamburu писал(а):В ванной освещение - должно быть под УЗО
Сожалею, но такого требования нет.