Срабатывает УЗО

У меня в квартире, когда я принимаю душ срабатывает УЗО, причем когда я пытаюсь включить автоматы, свет включается сразу, розетки только минут через 30-40 (иначе при попытке поднять автомат, вновь срабатывает УЗО). Розеток или еще чего в ванной нет! Только верхний свет, но он включается сразу, а второй автомат только через некоторое время, нагрузки в сети никакой нет, автомат поменял на новый, не помогло... Все электрические проблемы работают без проблем. Повторюсь в ванной нет ни розеток, ни каких то кабелей, кроме света. Что это может быть? может кто подскажет..
Заранее благодарю...
-
- Сообщение
Re: Срабатывает УЗО

1. Нужно смотреть распределительную коробку снаружи в зоне ванны.
2. Розетки снаружи ванны
3. Возможно что плохая изоляция проводки транзитом через ванную
-
- Сообщение
Re: Срабатывает УЗО

-
- Сообщение
Re: Срабатывает УЗО

-
- Сообщение
Re: Срабатывает УЗО

Принудительно выключил УЗО, нажав на кнопку тест, включается все легко без проблем, значит я так понимаю не в нем дело. Хочу сейчас принудительно включив горячую воду, запарить ванну, посмотрим сработает ли на этот раз. Но единственное не понимаю я одного - какое отношение имеет 2-й автомат на розетки?!...
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 30 секунд:
Уважаемые! Провел сегодня некоторые эксперименты, и сделал вывод, что здесь верзний свет(1 автомат) роли не играет, так как и отключал его и включал воду(создавал пар) все равно срабатывает УЗО и некоторое длительное время не включается второй автомат(розетки), но их в ванне нет, может где то в стене они проходят и там плохая изоляция, но ремонтом занимался не я и к сожалению где проходит провод знать не могу. Может кто подскажет: как можно обнаружить этот дефект, может каким устройством? Голова кругом уже...
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Срабатывает УЗО

Дядя Лёша писал(а):может каким устройством?
ЗЫ Про меггер я к тому, что бы исключить или подтвердить исправность самой проводки...
-
- Сообщение
Re: Срабатывает УЗО

haramamburu писал(а):Мегомметром проверить изоляцию провода/кабеля... т.к. вполне возможна "похороненная" скрутка, лечится как правило, увы, заменой линии (проводки)Дядя Лёша писал(а):может каким устройством?
ЗЫ Про меггер я к тому, что бы исключить или подтвердить исправность самой проводки...
Спасибо за совет, а им мерить конкретно надо в ванне? Я просто сам кабель найти не могу, чем тока не пытался найти...
Просто, если из логики вещей подумать, то срабатывает только при включенной горячей воде, соответственно от пара, но куда он может попасть ума не приложу...
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Срабатывает УЗО

Дядя Лёша писал(а):а им мерить конкретно надо в ванне?
Линию на ванну (после автомата/узо)
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Срабатывает УЗО

Дядя Лёша писал(а):а им мерить конкретно надо в ванне?
Мегером лучше проверить всю проводку, ибо ни Вам ни, тем более, нам неведомы пути Вашей проводки... И проверять придётся каждый провод, отходящий из щитка, относительно любой (вероятно) "земли", например, относительно труб ХВС, ГВС, ножек ванны.
Тогда можно будет о чём то и поговорить. А так... просто воздух сотрясаем, причём без малейшей пользы.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Срабатывает УЗО

Всем благодарен, кто был не безразличен ;)
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Нужен совет почему срабатывает УЗО и ДИФ на варочную панель.
sss55555 в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 727
-
Серега
12 дек 2011, 22:16
-
Нужен совет почему срабатывает УЗО и ДИФ на варочную панель.
-
-
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
1, 2 lyux1 в форуме Электрооборудование, электротехника - 27
- 2070
-
nikola
07 ноя 2014, 08:47
-
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
-
-
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?
Arkasha в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 7
- 1967
-
Arkasha
14 июн 2010, 20:29
-
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?
-
-
В доме с контуром заземления срабатывает защита
Gaben в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 5
- 911
-
Anatoliy
29 авг 2010, 00:57
-
В доме с контуром заземления срабатывает защита
-
-
При работе утюга срабатывает УЗО
zigfrid в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 2845
-
electro
05 мар 2009, 06:00
-
При работе утюга срабатывает УЗО
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
![]() |
Новые сообщения | ![]() |
Нет новых сообщений | ![]() |
Форум закрыт |
![]() |
Подфорум Новые сообщения | ![]() |
Подфорум Нет новых сообщений | ![]() |
Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|