Страница 1 из 1
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
10 дек 2011, 17:17
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Всем привет!
Вопрос такой:
Есть квартира в доме-жилом, три фазы питаются по временной схеме, так как дом не заселен в квартире происходит скачки между фазами не стабильное напряжение (это со слов -сам не видел).
ЧТО надо поставить (временно) что бы питание квартиры было стабильно! Надо потому что -в квартире какая то дорогая техника, что посоветуете коллеги?
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
10 дек 2011, 17:27
haramamburu
Хм - удивили!
Сечение - это раз, дальность Гены - 2, контакт нуля - 3
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
10 дек 2011, 17:31
ВИТАЛИЙ ЙЙ
на счет сечения ---новерное от 6 квадрат-в Москве так
гены там нет так как дом жилой -новостройка(с разу не сказал )
контакт нуля-----первый признак -что то не подумал об этом
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
что если поставить три стабилизатора ,но на плиту оставить не стабильный ввод?
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
10 дек 2011, 17:47
haramamburu
зачем ставить что либо на временное снабжение?
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
10 дек 2011, 18:02
ВИТАЛИЙ ЙЙ
люди живут и хотят ,что бы с электрикой все было ок-----если люди хотят и готовы платить ---какое припятствие?
моя просьба ответить на вопросы!
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
10 дек 2011, 18:08
haramamburu
6 квадрат это куда? потребителю или "подводящее"?
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):моя просьба ответить на вопросы!
Чем полней - тем внятней

Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
10 дек 2011, 18:16
Grumm
Если временная схема - подозрение что там запитана и строительная техника. Тогда скачки неизбежны. Думаю так: запитать хату с одной фазы и стабилизировать её.
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
10 дек 2011, 19:10
sergey_sav
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):если люди хотят и готовы платить ---какое припятствие?
Тогда никаких!
Трёхфазный стабилизатор с защитой от перенапряжения PROGRESS 9000, 15000, 24000... В зависимости от выделенной мощности.
Цена вопроса от 35 тыров.. но ведь это не важно.

Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
10 дек 2011, 22:36
ВИТАЛИЙ ЙЙ
спасибо за отклик -тема не моя ------моего хорошего друга и коллеги
об итогах напишу -если будут
Сергею пиво-но он не пьет!

Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
11 дек 2011, 17:20
Василич
А я бы поставил разделительный трансформатор 380/380+N 5 кVA чтобы не изменять схемы подключения
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
15 дек 2011, 08:46
Mixas
Поддерживаю совет Василича. Хотелось бы уточнить вопрос: Стабильность нужна в одной квартире? если в одной, то хватило бы и недорогого разделительного трансформатора 380/220. Задача упрощется если запитать только одну дорогостоящую технику. Мощность трансформатора наверняка можно будет взять меньше 1 кВт.
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
15 дек 2011, 11:36
sergey_sav
Mixas писал(а): если в одной, то хватило бы и недорогого разделительного трансформатора 380/220
Простите, а нафига? В чём прикол, как разделительный трансформатор 380/220 обеспечит стабильное трёхфазное питание?
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
26 дек 2011, 10:20
Mixas
Не вся же нагрузка трёхфазная. Предложение дано в поддержку предложения Василича! Трёхфазный трансформатор дороже трансформатора двухфазного 380/220
Скачки происходят в щите питания всего дома между фазами! А на фига в квартире 3 фазы?
Стоит вопрос о стабилизации питания одной квартиры. Разделительный трансформатор - это лучшее предложение! А будет он трёхфазный или двухфазный это на усмотрение хозяина.
Стабилизация происходит по причине устранения "Блуждания " нуля. При любом перекосе фаз, отгорании нуля, напряжение между фазами неизменное 380 вольт. После разделительного трансформатоа 380/220 стабильность сохраняется.
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
26 дек 2011, 13:58
Pukin
Mixas писал(а):Стабилизация происходит по причине устранения "Блуждания " нуля. При любом перекосе фаз, отгорании нуля, напряжение между фазами неизменное 380 вольт. После разделительного трансформатоа 380/220 стабильность сохраняется.
К сожалению, лично я далек от такого глубокого понимания электромагнетизма.
Почему Вы думаете что линейное напряжение будет неизменным?
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
26 дек 2011, 17:22
slavapril
Pukin писал(а):К сожалению, лично я далек от такого глубокого понимания электромагнетизма. Почему Вы думаете что линейное напряжение будет неизменным?
Да он (в смысле Mixas) просто советует взять однофазный трансформатор с напряжением первичной обмотки на 380В и выходом со вторичной 220В, подключить его к двум фазам (на 380В соответственно), а выход с трансформатора 220В подать в квартиру. Т.е. таким образом уйти от использования нуля( а не устранить его блуждание) и получить в квартире напряжение с выхода транса 220В с изолированной нейтралью. То же самое можно и с 3-х фазным сделать, получив междуфазное 220В с изолированной нейтралью. Так что (вместо Pukin имя написал бы, но не знаю) электромагнетизм здесь ни при чем.
А вот линейное напряжение, действительно, при любом нуле неизменно. В этом и "фишка". "Гулять" будет фазное напряжение, ибо только с ним ноль и завязан.
Как стабилизировать напряжение в квартире?

Добавлено:
27 дек 2011, 16:22
Василич
В трехфазном трансформаторе имеющим общий магнитопровод действует магнитный поток равный сумме комплексов магнитных потоков, вызванных токами в первичных обмотках, и аналогично роли нулевого провода в трехфазной сети, суммарный поток поддерживает в магнитопроводе некоторый дисбаланс намагничивающих первичных потоков (зависит от конструкции магнитопровода, материала сердечника, коэффициента загрузки трансформатора), обычно до +/- 25% - применение трехфазного разделительного трансформатора позволит во-первых, за счет симметричной загрузки питающей сети первичкой трансформатора не зависеть от наличия/отсутствия нулевого провода, а во-вторых на вторичке получить более/менее стабильное трехфазное напряжение и, если заземлить у потребителя нейтраль вторички, то получим чистую пятипроводную систему.