Лимит одновременного использования мощности - 3 кВт???

СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 20:29
Вообщенеэлектрик
Господа,

Для замены счетчика в связи с полной заменой электропроводки я сделал заявку в Петроэлектросбыт (С.Пб) для того, чтобы пришел мастер и дал временное разрешение на замену счетчика. Дом - хрущевский, 60-х годов постройки. Чтобы было понятно - послевоенная хрущевка, построенная возможно пленными немцами. Пришла мастер, и сообщила следующее:

1. Сечение входящего кабеля не может превышать 2.5(!)мм.
2. На входе должен стоять двухполюсный автомат 25А.
3. Максимальная мощность приборов, используемых одновременно, не может превышать 3 кВт. Если это правило будет нарушено, и это приведет к выходу и строя электропроводки в доме, на меня будет наложен большой штраф.

Так вот я думаю: неужели в таком доме, если захочешь попить чаю, нужно будет попросить всех выключить телевизор?
Или удостовериться у соседей, что они в данный момент тоже не пьют чай?
Как входящий кабель может быть 2.5мм, если у меня только на духовку идет 4мм, на стиралку 4мм???
Мой электрик сказал, что впервые слышит о таком.
С каких пор гос. организации стали указывать, какой автомат мне ставить на свой щиток?
Подскажите, как действовать в такой ситуации, как реагировать на такой бред, и на какие нормативно-правовые акты можно ссылаться при общении с Петроэлектросбытом?

Re: Лимит одновременного использования мощности - 3 кВт???

СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 20:59
sergey_sav
1. Требование не правомерно. Можете и 4 и 6 мм2 применить... только надо ли более?
2. Требование правомерно с т.зр. эксплуатационщиков и нагрузочной способности магистральной проводки. (25А ещё повезло)
3. Это прописано в договоре на электроснабжение образца ещё 80-го года...

Как входящий кабель может быть 2.5мм, если у меня только на духовку идет 4мм, на стиралку 4мм???
Ну положим, что на стиралку 4 мм2 многовато будет..., а что до духовки, то предполагаю, что дом газифицирован и электродуховка, это уже Ваша самодеятельность, на которую проводка дома не рассчитывалась... когда немцы строили...

Re: Лимит одновременного использования мощности - 3 кВт???

СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 21:13
миш
Вообщенеэлектрик писал(а):1. Сечение входящего кабеля не может превышать 2.5(!)мм.

скорей всего это взяли из пуэ пункт 7.1.34 где в таблице прописаны сечения линий(Линии групповых сетей 1,5 )(Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 )(Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4 )
Вообщенеэлектрик писал(а):На входе должен стоять двухполюсный автомат 25А.
двух полюсный автомат на вводе это хорошо, но лучше , что бы была защита и от обгорания ноля.по току вполне правильно лучше 20А.это если брать с условиям на вводе 2*5 квадрата.
Вообщенеэлектрик писал(а):Максимальная мощность приборов, используемых одновременно, не может превышать 3 кВт.
может у них есть расчет выделенной мощности на квартиру, с условием сечения кабеля стояка.какое сечение стояка.?
Вообщенеэлектрик писал(а):у меня только на духовку идет 4мм
а у вас до замены проводки тоже били электро плиты?
Вообщенеэлектрик писал(а):на стиралку 4мм???
ну вы тут перестарались.
Вообщенеэлектрик писал(а):С каких пор гос. организации стали указывать, какой автомат мне ставить на свой щиток?
с тех пор как начали они работать на благо народа,ну а если уж на чистоту то вы должны были составить проект модернизации электропроводки , его согласовать.потом сходить в энорго- сбыт за требовать выделенную мощность на квартиру,ну и так далее,хотя я всех нюансов не знаю.надеюсь ,что спецы подтянутся и подскажут более конкретно .

Re: Лимит одновременного использования мощности - 3 кВт???

СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 21:14
haramamburu
sergey_sav писал(а):25А ещё повезло
Разумеется повезло , но один фиг не вяжется с :
Вообщенеэлектрик писал(а):3. Максимальная мощность приборов, используемых одновременно, не может превышать 3 кВт.

Re: Лимит одновременного использования мощности - 3 кВт???

СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 21:39
Вообщенеэлектрик
sergey_sav писал(а):1. Требование не правомерно. Можете и 4 и 6 мм2 применить... только надо ли более?

Только не смейтесь - я поставил ВВГ 3*10мм. Я тоже думал 6мм, но электрик предложил 10мм, я согласился.

sergey_sav писал(а):Ну положим, что на стиралку 4 мм2 многовато будет..., а что до духовки, то предполагаю, что дом газифицирован и электродуховка, это уже Ваша самодеятельность, на которую проводка дома не рассчитывалась... когда немцы строили...

Логично, спасибо). Действительно, это наш каприз - женщины предпочитают электродуховку!

миш писал(а):может у них есть расчет выделенной мощности на квартиру, с условием сечения кабеля стояка.какое сечение стояка.?

Сечение стояка, кажется, 6мм (аллюминий).

миш писал(а):ну а если уж на чистоту то вы должны были составить проект модернизации электропроводки , его согласовать.потом сходить в энорго- сбыт за требовать выделенную мощность на квартиру,ну и так далее

Ага, понятно. Но! Увеличить выделенную мощность на квартиру скорее всего не разрешат, т.к. сгорит стояк. Проекта на квартиру я конечно не делал, и не буду - не тот масштаб события. Похоже, самое разумное - это, как и предложила мастер Петроэлектросбыта, подговорить соседей, сделать проект можернизации стояка, и заменить его собственными силами. Тогда можно будет стирать, жарить гуся и смотреть телек одновременно!

Спасибо всем за ответы! Хотя,
sergey_sav писал(а):1. Требование не правомерно. Можете и 4 и 6 мм2 применить... только надо ли более?

на какой акт можно опираться, так ответа и не получил...

Re: Лимит одновременного использования мощности - 3 кВт???

СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 22:05
sergey_sav
Вообщенеэлектрик писал(а):на какой акт можно опираться, так ответа и не получил...

Пункт 7.1.34 ПУЭ изд.7 ранее озвучил миш.
Если более конкретно, то опираться надо на фразу
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.


3*10, конечно, многовато... но всяко не меньше, чем 2,5... :)))