Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
10 сен 2010, 23:59
Grumm
Как аргументированно объяснить заказчику, что разделение на группы
(освещение и розетки) не прихоть исполнителя, а необходимость правильной эксплуатации?
Кроме увеличения стоимости (количества провода и число автоматов в щитке) заказчик ничего не видит.
Про УЗО и РЕ я и не говорю...
Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
11 сен 2010, 00:59
sergey_sav
Кроме увеличения стоимости (количества провода и число автоматов в щитке) заказчик ничего не видит.
Тогда никак... К тому же допускается не функциональное, а территориальное разделение на групповые линии.
Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
11 сен 2010, 10:55
Валериан
Никак.
В РФ нет нормативных документов, требующих разделение на группы -освещение и розетки, и какая может быть необходимость правильной эксплуатации.
Кроме увеличения стоимости (количества проводов и автоматов) это ни к чему не приведет. Ваш заказчик прав.
А про УЗО и РЕ можно поговорить.

Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
11 сен 2010, 11:44
sergey_sav
Валериан писал(а):Кроме увеличения стоимости (количества проводов и автоматов) это ни к чему не приведет. Ваш заказчик прав.
Если быть точным, то не совсем прав. Удобство в эксплуатации разделённых групп несомненное. При неисправности в розеточной группе, не останетесь без света и можно при необходимости воспользоваться переходником и подключить к группе освещения компьютер, что бы запросить помощи на форумах...
При неисправности линии освещения можно в розетку включить переноску...
В РФ нет нормативных документов, требующих разделение на группы -освещение и розетки
И тут поторопились...
Есть по этому поводу пункты в нормативной документации.
СП31-110-2003
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
Но в тоже время, допускается смешанное питание квартир
...В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок.
О чём и было сказано ранее.

Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
06 окт 2010, 19:25
Grumm
Спасибо за ссылки на нормативы ( буду заказчику тыкать

)
------------
Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
17 янв 2012, 22:00
Grumm
Как все знают, практикуется три способа разделения домашней сети на группы:
1. Зонный принцип - кухня, сан-узел, комнаты и т.д.
2. Разделение освещение, розетки.
3. Комбинация первых двух.
Вопрос по первому пункту.
Если, скажем на комнату, выделена отдельная линия (розетки и свет объеденены) - используется кабель сечением 2,5мм и соответственно ВА 16А. Как же быть с выключателями, которые расчитаны на 10А. Занижать автомат в щитке до 10А? Но тогда и кабель такого сечения не нужен...
Спасибо!
Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
17 янв 2012, 22:17
FRIM@N
10 А на освещении сложно разогнать, а при КЗ много фактров от которых может приварить контакты.
Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
17 янв 2012, 22:23
Practik
Но ведь выключатели коммутируют только освещение,а на него едва ли идет больше 10 А,поэтому от распаечных коробок на светильники и выключатели ведут 1,5 кв.мм.
Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
17 янв 2012, 22:38
haramamburu
Grumm писал(а):Как же быть с выключателями, которые расчитаны на 10А. Занижать автомат в щитке до 10А?
Гы, подолью маслица... А вы возьмите "патрон" и почитайте, на сколько ампер оный ...

Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
17 янв 2012, 22:43
sergey_sav
Grumm писал(а):Как же быть с выключателями, которые расчитаны на 10А.
Купить выключали на 16А, которые не являются дефицитом.
Или... забить и забыть... (шутка юмора)
Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
18 янв 2012, 22:11
FRIM@N
Только раз залип выключатель, но он пережил 3 КЗ подряд с 25 А автоматом.
Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
20 янв 2012, 14:15
electrician
10 А выключателя это характеристика коммутационной способности,а 16 А автомата-параметр, относящийся к тепловой защите и прямому сравнению эти параметры не подлежат.Если осветительную линию,в состав которой входит 5 выключателей номиналом в 10 А каждый,Вы защитите автоматом в 16 А - смутит Вас это или нет?
Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
20 янв 2012, 20:43
Grumm
Рассматривается режим возможного КЗ. Как поведут себя выключатели из под ВА 16А С. Подгорят?
Правильное разделение на группы в электрощите

Добавлено:
20 янв 2012, 22:20
sergey_sav
А кудаж они денутся?!...

Подгорят обязательно в толь или иной мере...