Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:20
Михаил Тарасов
Подскажите пожалуйста следующую вещь. Встала необходимость соединить приходящий от счетчика с автоматами кабель 2x4мм^2 к четырем или пяти отходящих кабелей 2x2,5мм^2 на розетки. Можно ли для соединения использовать не клеммные колодки (мне они кажутся какими-то хлипкими), а нулевые шины? Например, соединить все нулевые жилы на одну нулевую шину, а все фазные на вторую - "фазную". Надежен ли будет контакт в данном случае? Может быть даже пропустить каждую жилу через два винта по очереди (петлей), для более надежного соединения?

Планируется использовать шинки наподобие таких:
http://i32.fastpic.ru/big/2012/0207/97/ ... 880097.jpg

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 21:32
FRIM@N
Видел как-то изолированую шинку, правда не полностью.Некоторая одежка для обычной шинки из пластика с креплеением для дин рейки.

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 22:11
Михаил Тарасов
Шинки будут крепиться скорее всего к стене шурупами через пластиковые ножки. Ну это как я себе представляю в теории. А вообще есть ли какие-нибудь веские причины так не делать? Сначала думал сделать клеммниками типа WAGO, но почитал и понял, что на большие токи до 16 А их лучше не ставить.
Я не очень разбираюсь во всех этих шинах, но они как-то различаются/нормируются по допустимым токам?
Хотя, честно говоря, больше волнует надежность такого соединения.

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 22:35
haramamburu
Михаил Тарасов Ищите закрытого типа - то что привели по ссылкам - не стоит с точки зрения ТБ

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Михаил Тарасов писал(а):Встала необходимость соединить приходящий от счетчика с автоматами кабель 2x4мм^2 к четырем или пяти отходящих кабелей 2x2,5мм^2 на розетки.

А защищать каким АВ собираетесь?

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 22:41
sergey_sav
Или взять монтажный адаптер 773-332 для крепления зажимов на DIN-рейке...
Или взять клеммы WAGO на DIN-рейку с током 24, 32, 41, 57А.... только цена не порадует.
Или всё же взять одну из таких нулевых шинок...
Изображение
Изображение

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 23:55
Михаил Тарасов
haramamburu
Если только с точки зрения техники безопасности, то в щиток никто из домашних никогда не сунется. Может такую шинку просто промаркировать соответствующим образом?

Автоматы ABB с защитой от перегрузки на 25 ампер. Насколько я понимаю медный провод 4 мм кв. выдерживает длительный ток до 27 ампер, т.е. 5,9 кВт при напряжении не ниже 220В. К тому же проводка будет прокладываться открыто, поэтому допустимый ток видимо будет ещё чуть больше?

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 00:03
haramamburu
Михаил Тарасов писал(а):Если только с точки зрения техники безопасности, то в щиток никто из домашних никогда не сунется.
А вот ХЗ - хотя для себя - хоть "колючей проволокой" (с)
Михаил Тарасов писал(а):Автоматы ABB с защитой от перегрузки на 25 ампер.

Опять - для себЭ - хоть на 32, но на 2.5 меди (то что дальше пойдет на розетки) "рекомендуется" не более 16 А (а защищается всегда "тонкая" часть)

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 00:19
Михаил Тарасов
haramamburu

рекомендуется" не более 16 А


Про тонкую часть согласен, не учел. Тогда прийдется по разным автоматам.

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 06:38
haramamburu
Михаил Тарасов писал(а):Тогда прийдется по разным автоматам.
А тогда ваша идея с шинкой провалилась с треском - для раскидывания одной и той же фазы по АВ - существует "гребенка"

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 12:42
Grumm
Монтируйте все в боксе на дин-рейке. Ноль со счетчика на "нулевую" шинку и с неё на нули отходящих кабелей. Фазу со счетчика гребенкой по автоматам и с ВА на отходящие "фазные".
Принятый стандарт:
1,5мм² - 10 А;
2,5мм² - 16А;
4,0мм² - 20А;
6,0мм² - 25А.
Бокс подбирается по количеству модулей + небольшой запас.