Страница 1 из 1

УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 11:37
emol
Товарищи!)

Мой строитель занялся , наконец, моим щитком...но в его профессионализме я малость сомневаюсь..

Описание:
1. На входе стоит 3х фазный автомат 50А (от строителей)
2. От него идет разводка на 9 автоматов
3. Хочу поставить УЗО на группу (стиралка+бойлер)
4. Для них были купленны 2 автомата - 16а и 25а соответственно (Шнейдер)
5. Строитель говорит , что при мощности стиралки где-то 1.5 кВ и бойлера где-то 2 кВ достаточно купить УЗО номиналом 25А (30мА) и поставить перед автоматами.

Прав ли он? А если не прав , то поправьте , плз.

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 12:14
sergey_sav
Исходя из описания схемы могу сказать, что УЗО должно быть 63/0,03.

Но учитывая, что стиралка 1,5 кВт, а водогрей 2 кВт. Предложил бы иные номиналы схемы.
УЗО 40/0,03 а после него АВ 10А на стиралку и АВ 16А на водогрей.
Вполне достаточное решение.

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 12:23
emol
а что будет если поставить УЗО на 25А/30мА с уже имеющимися автоматами?
почему нужно ставить УЗО на 63А/30мА?

спасибо

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 13:07
elhouse
emol писал(а):Мой строитель занялся , наконец, моим щитком...но в его профессионализме я малость сомневаюсь..

Я тоже сомневаюсь...
Заниматься щитком должен электрик, а не строитель!

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 13:16
sergey_sav
emol писал(а):почему нужно ставить УЗО на 63А/30мА?

Потому что сумма номиналов нижестоящих автоматов 16+25=41А, а вышестоящий АВ 50А. Номинал УЗО должен быть не менее указанных величин (там есть условие "если", но не забивайте голову), поэтому и выбираем "не менее".
Вам предложен более правильный вариант номиналов или у Вас сомнения? Тогда проконсультируйтесь со строителем.

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 13:57
emol
Просто сейчас Вы привязываетесь и к вводному автомату, и при этом советуете менять номинал автоматов потребителей(бойлер, стриальная).

Если я поменяю номиналы на бойлер и стиралку , как Вы советуете, то вводной останется тот же на 50А.

Соответственно (исходя из верхнего поста) номинал УЗО все равно должен быть выше номинала вводного АВ , т.е. 63А.

Тогда непонятно, почему в первом Вашем ответе Вы пишете , что можно УЗО на 40А, и АВ на 10А, и 16А соответственно.

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 14:36
sergey_sav
УЗО должно быть защищено по току перегрузки. Тут не важно с какой стороны (сверху или снизу) будет стоять эта защита.
Если после УЗО стоят автоматы 10А и 16А, то ограничение номинального тока в цепи будет на уровне 26А. Ближайший (верхний) номинал у большинства производителей 40А, но у некоторых есть и 32А... Можете поставить и 32/0,03, если найдёте.

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 18:47
Be3wer
Посчитайте сами - номинальный ток УЗО должен быть меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре. Это просто объяснить. Если номинальный ток УЗО и автомата равны (например, 40А), то при протекании тока 45-50А, автомат сработает в течение часа. Все это время УЗО будет работать под нагрузкой, на которую оно не рассчитано. Это может привести к неисправности УЗО.

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 22:28
emol
А могу ли я поменять на бойлере автомат на 16А? потянет ли он его 2кВ? Тогда так понимаю, можно поставить УЗО на 40А/30мА?

СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 23:43
sergey_sav
да
да
да

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 00:18
emol
спасибо.

а есть ли смысл ставить еще одно УЗО после вводного автомата на 63А/100мА?

ну в смысле, если денег жалко... )

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 01:08
PavelP-y
Be3wer писал(а):Посчитайте сами - номинальный ток УЗО должен быть меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре. Это просто объяснить. Если номинальный ток УЗО и автомата равны (например, 40А), то при протекании тока 45-50А, автомат сработает в течение часа. Все это время УЗО будет работать под нагрузкой, на которую оно не рассчитано. Это может привести к неисправности УЗО.

Be3wer, наверное, забыл поставить частицу не в словах "номинальный ток УЗО должен быть не меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре". Иначе он противоречит сам себе.
emol писал(а):а есть ли смысл ставить еще одно УЗО после вводного автомата на 63А/100мА?
ну в смысле, если денег жалко... )

Деньги на собственную безопасность жалеть не стоит.

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 10:40
haramamburu
emol писал(а):а есть ли смысл ставить еще одно УЗО после вводного автомата на 63А/100мА?

Разумеется... тем более, что УЗО на 100мА - это противопожарное, а для защиты человека нужно ставить не более 30 мА

Re: УЗО на группу автоматов

СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 22:29
Фёдорович
Интересно, а почему на водонагреватель первоначально ставился автомат 25А? Там что, кабель сечением 4мм2 по меди?
Во вторых,- стиралки бывают разные, сегодня 10,5кВт, а завтра 2,0 с подогревом воды и сушкой. Нам проектировщики всегда пишут 2,2кВт с автоматом 16А и отдельное УЗО 25/0,01А, с водой всё таки работает. Для водонагревателя такая- же петрушка и соответственно ВВГнг 3х2,5. На вводе противопожарное УЗО 63/0,3 или 0,1А.