Страница 1 из 1

Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 18:57
itxtop
Прошу совет.
В доме сталинской постройки решили поменять старый кабель от домового щитка и по стояку вверх на 3 квартиры (щит в соседнем подъезде, до него ~80м).
Вопрос: электрик предлагает тянуть кабель ПВ или ВВГнг 3х10, хватит ли его на 3 квартиры? Плиты газовые, но у всех водонагреватели, стрильные машины, электрочайники, духовой шкаф электрический, теплый пол?

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 19:06
slavapril
Если на каждую квартиру по фазе да по 10кв.мм - то с головой. А нулевой провод будет? Или старый остается? Или всего три жилы, считая ноль, на 3 квартиры?

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 19:44
itxtop
slavapril писал(а):Если на каждую квартиру по фазе да по 10кв.мм - то с головой. А нулевой провод будет? Или старый остается? Или всего три жилы, считая ноль, на 3 квартиры?

Вроде как мы купим 1 кабель ВВГнг3х10 и он последовательно поключит им 3 квартиры. Электрик ЖЭУ упрощает себе работу?
-Как лучше сделать??? Сколько жил нужно в кабеле и какой?

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 19:49
PavelP-y
slavapril писал(а):Если на каждую квартиру по фазе да по 10кв.мм - то с головой.

Если наличие трех фаз подтвердится, то ответ исчерпывающий. Остается только подписаться.
Сорри не успел с постом.
4х10. По фазе на каждую квартиру.

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 20:05
haramamburu
itxtop писал(а):Сколько жил нужно в кабеле и какой?

По хорошему - 5жил , по одной фазе на квартиру, ноль и земля
А кабель ВВГ (нг-LS)

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 20:19
slavapril
haramamburu писал(а):По хорошему - 5жил

вариант, конечно, идеальный. Но для них, наверно, довольно материальный. Да и кто там будет мечтать о TN-C-S...уж хоть бы старое вернуть. Но все-таки 5, конечно, идеально...спору нет

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 20:29
haramamburu
Ну дык боюсь что "те работы" уже под определение "ремонт" уже не катят... реконструкция... а там вы сами знаете

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 20:53
Anatoliy
itxtop писал(а):Прошу совет.
В доме сталинской постройки решили поменять старый кабель от домового щитка и по стояку вверх на 3 квартиры (щит в соседнем подъезде, до него ~80м).
Вопрос: электрик предлагает тянуть кабель ПВ или ВВГнг 3х10, хватит ли его на 3 квартиры? Плиты газовые, но у всех водонагреватели, стрильные машины, электрочайники, духовой шкаф электрический, теплый пол?


При потреблении квартир 3,5 кВт А их у вас 3 квартиры то кабель ВВГ 3х10 при такой длине, слабый не пойдет, нужно сечение 25.
А вот при условии что вы протянете 3 фазы тогда 5х10 проходит.
Максимальная нагрузка на квартиру 5 кВт. Автоматы на вводе на квартиру 25А

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 21:55
itxtop
А если нам купить кабель тоньше (дешевле): ВВГнг 5х6
Совсем невариант?

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 22:11
haramamburu
Ну отчего же ... только аппетиты (Амперы) придется поубавить... (помните мультик про количество шапок из одной шкурки? :))) )
Короче, кладите 10ку - чтоб потом не каяться

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 22:14
Anatoliy
itxtop писал(а):А если нам купить кабель тоньше (дешевле): ВВГнг 5х6
Совсем невариант?


Не потянет так как у вас будет несимметричная нагрузка и такой кабель начнет греться.
Просто у вас длинна большая

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 22:25
haramamburu
Точно, про несимметрию как то не подумал...

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 23:56
sergey_sav
А при чём тут несимметричная нагрузка? Ну выключили два соседа свои вводные автоматы и остался один однофазный потребитель на 5ти жильном кабеле. Чему там греться то?

Re: Кабель до квартир

СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 00:03
haramamburu
sergey_sav писал(а):А при чём тут несимметричная нагрузка?

Я про скачки ... , про нагрев конечно лишнее