Страница 1 из 1

Выбивает сразу все дифы...

СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 13:11
миха48
Добрый день мастера! У меня вот такая проблема: В щитке стоят: общий автомат 63А, плита 40А, розетки: кухня-диф.25А, комната-диф.25А, ну и свет 16А
Уже третий раз за месяц бывает такое-просыпаюсь, а оба дифа которые на розетки вырублены! Хотя ночью только холодильник и работает!
Если бы где каратило, то наверное вырубало бы одну линию? да и когда включаю дифы, то всё нормуль, сразу не вырубает! В чем может быть причина?

Re: Выбивает сразу все дифы...

СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 19:06
Василич
А какой марки дифы? может быть они не отключаются при снижении/исчезновении напряжения?

Re: Выбивает сразу все дифы...

СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 20:25
Grumm
"Электронные мозги" дифа дают сбой при скачках (за это и не люблю).

Re: Выбивает сразу все дифы...

СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 10:06
миха48
Василич писал(а):А какой марки дифы? может быть они не отключаются при снижении/исчезновении напряжения?

Дифы-"ЭКФ"

Re: Выбивает сразу все дифы...

СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 15:48
Василич
Конкретнее!

Re: Выбивает сразу все дифы...

СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 03:09
PavelP-y
Цитата из интернета:"Особое отличие дифференциальных автоматов EKF в наличии встроенного блока защиты от перенапряжения.
Может дело в скачках напряжения?

Re: Выбивает сразу все дифы...

СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 10:11
миха48
Василич писал(а):Конкретнее!

АД-32 С25 3000

Re: Выбивает сразу все дифы...

СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:16
Mixas
Стройки рядом нет со сваркой? ТП или РП 6-10 кВ на которые приъезжают по ночам электрики и что-то там переключают- имеется?

Re: Выбивает сразу все дифы...

СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 17:18
Василич
Диф то электронный! При снятии напряжения не вырубается сам? А при включении броском тока (то есть при не затянутой клемме)?

Re: Выбивает сразу все дифы...

СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 20:44
trek
миха48 писал(а):
Выбивает сразу все дифы...


Проверьте протяжку болтовых(винтовых) зажимов нулевых проводников в щитке. А вообще на всякий случай осмотрите и протяните все присоединения.