Особенности проводки в гофре

СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 18:46
vertraut
Здравствуйте, хочу сделать качественную проводку в квартире.
От щитка к потребителям (розетки, выключатели и т.д.) думаю подавать провода в гофре в полу под стяжкой. Провод с подобранным сечением и двойной изоляцией.
Разумно ли использование гофры?
Можно ли собирать параллельно идущие провода в жгуты или разумнее делать между ними зазоры?

Re: Особенности проводки в гофре

СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 20:17
КЛИМ
vertraut писал(а):Разумно ли использование гофры?

Да.

Re: Особенности проводки в гофре

СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 23:43
Grumm
В пнд-трубе разумнее.

Re: Особенности проводки в гофре

СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 02:15
PavelP-y
vertraut писал(а):Разумно ли использование гофры?

В пнд-трубе конечно же лучше, НО в гофре удобнее, легче, дешевле и, если использовать для стяжки заводские смеси, ни сколько не хуже.
vertraut писал(а):Можно ли собирать параллельно идущие провода в жгуты или разумнее делать между ними зазоры?

Можно. В одноуровневые трассы. Желательно без "перехлёстов".
И самое главное. Перенесите расположение трасс на план квартиры, Чтобы в дальнейшем не просверлить кабель (допустим при монтаже теплых полов, либо при монтаже фанеры под паркет).

Re: Особенности проводки в гофре

СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:52
Sergе
В принципе,если положить провод в гофру, хуже не будет. Правда, это не обязательно. Если, вдруг, что то загорается, то гофра не горит, а тухнет - в бетоне гореть нечему, так что она особо ни к чему. А вот если провода без гофры, то лучше между ниму оставить зазоры.

Re: Особенности проводки в гофре

СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 10:26
Pukin
vertraut писал(а): ...думаю подавать провода в гофре в полу под стяжкой.

Кабель ВВГ, которым вы будете делать проводку, уже имеет ПВХ изоляцию. Да и в бетоне гореть нечему. Единственным фактором который необходимо учесть при прокладке в стяжке пола - это защита от механических повреждений Вашей проводки. Для этого лучше подойдет труба ПНД (если брать ее с большей толщиной стенки), а еще лучше - металлорукав. Имхо

Re: Особенности проводки в гофре

СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 16:57
Василич
Pukin писал(а):Pukin » 12 мар, 2012 9:26
а еще лучше - металлорукав. Имхо

А как на счет усиленной коррозии оцинкованного металла в цементосодержащих смесях?
vertraut
Все таки гофра при заливке достаточно сильно деформируется и при необходимости смены/усиления проводки (а ПУЭ требует предусматривать такую возможность) сделать это затруднительно, так что жесткая труба лучше, и кроме того можно в ней протягивать провод, а не кабель да и проводку можно выполнить в два этапа: уложить трубы и залить стяжкой; протянуть провода (стоит только предусмотреть протяжные приямки и/или коробки. У нас в регионе при монолитном домостроении сразу в перекрытия укладывают 20/25 мм трубы хотя бы в основных направлениях, а дальше по стенам...

Re: Особенности проводки в гофре

СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 09:04
Pukin
Василич писал(а):А как на счет усиленной коррозии оцинкованного металла в цементосодержащих смесях?

Ну коли так, тогда металлорукав отменяется :(