Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:48
pps
Значит решил я поменять проводку в квартире. От электричества не далек, но к бытовой не близок.
С маркой кабеля определился - ВВгНг. Стал искать по форуму сечения провода, и вот здесь пошло. 1,5 квадрата или 2,5, на кухню вообще 6!!!! На шесть квадратов можно повесить 13 КВт мощности, это что за печь такая, индукционная наверное? acute))
Значит вопрос в том, какое все-таки сечение использовать. По ПУЭ 1,5 квадрата держит 19 А, а 2,5 - 27 А.
На мой взгляд 19А на пару-тройку розеток предостаточно. Хотя социум твердит: 1,5 на освещение, 2.5 на розетки. На кухню, я согласен, 2.5 лишними не будут, но явно не 6 и даже не четыре. Лично у меня духовка Бош на 0,9 КВт что требует примерно 2А. Разница в цене примерно 30%, это большой роли не играет, но зачем платить деньги за излишнюю избыточность?
А монтаж, ведь как я знаю 1.5 квадрата значительно легче прокладываются, или разници нет? Где правда?
И вопрос на засыпку, проводка меняется в 9-ти этажке годов 80-ns[ постройки. В шитках бардак полный, буду ставить себе отдельный. Соответственно заземление если и есть на щите, то оно может наделать еще больше гадости из-за "неуклюже заземлившихся" жителей подьезда. Прокладивать 2-х или 3-х жильный провод? Вроде и проводка меняется не часто, но и переплачивать за жилу которая будет просто висеть, желания нет.
Вроде усе! Спасибо за внимание и ответы!

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:39
КЛИМ
pps писал(а): Стал искать по форуму сечения провода, и вот здесь пошло. 1,5 квадрата или 2,5, на кухню вообще 6!!!!

3*1,5мм2-освещение,3*2,5мм2 розетки. 3*6мм2-электро плита, при однофазном вводе, при 3ф вводе 5*4мм2.
pps писал(а):. Прокладивать 2-х или 3-х жильный провод? Вроде и проводка меняется не часто, но и переплачивать за жилу которая будет просто висеть, желания нет.

Прокладывать 3-жильный кабель.Когда в доме сделают TN-C-S, где возмете 3 жилу?

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:57
pps
Ввод однофазный. Но в TN-C-S в наших квартирах верится с трудом, почти не верю. Или Вы слышали о каком-то приближающемся чуде? Просто я переехал на новую квартиру и заглянул в щиток на площадке - я еле сдержал эмоции (скоро там буду и обязательно сфотографирую для обозрения), это просто жуть! И в совершенствование линий снабжения особо не верится.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:00
КЛИМ
Прокладывайте 3-жильный, СП31-110-2003 п9.1.

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
pps писал(а): (скоро там буду и обязательно сфотографирую для обозрения), это просто жуть!

Фоткайте, рисуйте схему, что и как собираетесь делать.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:20
pps
Да схема будет стандартная. На вводе автомат АСКО на 50А(поставлю так как остался от предыдущих хозяев), за ним дифавтомат на 40/0,03А или 40/0,04 - общий на всю квартиру. Квартира кстати двушка. На кухню и ванную автомат на 16А, на залу и спальню по 6А. Комплектующие Moeller. Минимум но со вкусом. Думаю что от своего щита до распредкоробок буду вести ВВГНг 2х2,5, а от коробок по комнатам 2х1,5. По ванной и кухне 2,5. С мощных потребителей в ванной возможно появится небольшой бойлер, а в кухне холодильник, стиралка, микроволновка, чайник и духовка на 0,9КВт. Но фото общего щита обязательно выложу.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:42
КЛИМ
pps писал(а):Просто я переехал на новую квартиру и

Долго собираетесь жить в этой квартире?

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:45
pps
Пока безсрочные перспективы!

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:59
КЛИМ
pps писал(а):Пока безсрочные перспективы

Тогда как вы собираетесь делать, не совсем хорошо.1.От квартирного щитка от АВ16А, 3*2,5 линия на розетки в одну комнату, 2.Так-же в другую комнату.3.освещение от АВ10А подключить освещение 2 комнат,распайки можно сделать в глубоких подразетниках,или устанавливаете р/коробки.3.Освещение коридор+кухня отдельная линия от щитка от АВ10А.( если средства не позволяют можно от одной линии подключить освещение 2комнат+коридор+кухня)решать вам. 4.Ванна, туалет освещение,отдельная линии, на линию уже ставите УЗО.5.Линия ванна розетка, так-же от УЗО.6.Линий 2-4(решать вам)-кухня. Как собираетесь линии вести???.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:00
sergey_sav
pps писал(а):Да схема будет стандартная.

Стандартная схема будет подразумевать и стандартный подход...
1. Если на вводе АВ 50А, то УЗО после него не 40А, а 63/0,03
2. На кухню нет необходимости вести 3*6 , если дом газифицирован.
3. Если к розеткам провод 3*1,5, то и защиту выбирать по этому проводу, а не по сечению провода от щитка до распайки.
4. Сечение 3*1,5 только справочное, по факту вполне может оказаться ниже, поэтому не стоит его защищать автоматом с номиналом более 10А. Аналогично по вопросу выбора защиты для 3*2,5.
Если внимательно почитать форум, то найдутся ещё аргументы для выбора не слишком высокого номинала автоматов...

Что же до верю/неверю в модернизацию... то это Ваше личное мнение и никто не будет переубеждать. Но работы в этом направлении ведутся, жаль что не могу сказать - "повсеместно"...
Но третий проводок не сильно ослабит бюджет, а вот в перспективе сильно может помочь для повышения безопасности.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:12
pps
sergey_sav писал(а):
pps писал(а):Да схема будет стандартная.

1. Если на вводе АВ 50А, то УЗО после него не 40А, а 63/0,03

50А мне никакой энергонадзор не пропустит, я ставлю его только из-за наличия. В частности функции вводного автомата(основные) выполняет диф. А вот третий провод может и заложу, если и не на перспективу то для резервирования случайно поврежденной жилы.

Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Кстати, а зачем завышать дифавтомат до 63 А если даже вводной на 50А?

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:18
sergey_sav
pps писал(а):Кстати, а зачем завышать дифавтомат до 63 А если даже вводной на 50А?

Вообще то это рекомендации производителя и эта инфа не секретная и есть на форуме.
Если никто не даст ставить на вводе 50А, то стоит начать с выделенной на квартиру мощности или, хотя бы с описания квартиры... газифицирована или нет.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:57
Grumm
Считаю что вводным кабелем надо забирать сразу максимум из "подъезда". Не зря в новострое ввод в квартиры делают 3х10. Лишнюю мощность отсечь АВ.
Три жилы - не выпендрежь чей-то, а требование нормативов и времени. Скупой платит дважды ...

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 18:49
sergey_sav
Максимум с подъезда?... Это хорошо, если при этом подъезд не упадёт ниже плинтуса...
А ввод в новострое вполне может быть и 3*6 при вводном АВ 25А.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 19:54
миш
sergey_sav писал(а): ввод в новострое вполне может быть и 3*6 при вводном АВ 25А.
может и ниже.сам делал" по проекту.газ в квартире.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 22:18
pps
Квартира газифицирована, обычная панельная 9-ти этажка, где-то 80-х годов постройки. В ближайщее время набросаю схему щита и выставлю на обозрение и критику. А по поводу рекомендаций производителя диффавтоматов, sergey_sav сбросьте пожалуста ссылочку, с удовольствием ознакомлюсь!

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 23:34
sergey_sav
Газифицированная квартира обычной планировки, значит вполне может оказаться, что выделенная мощность в соответствии с договором 3,5 кВт ( у меня панелька 1977 года именно с такой циферкой)
Ссылки производителей искать не буду, скажу лишь одно: УЗО должно быть защищено автоматом с номиналом не более номинала УЗО. Это основное правило по защите УЗО от сверхтока.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 00:44
Morigan
sergey_sav писал(а):УЗО должно быть защищено автоматом с номиналом не более номинала УЗО. Это основное правило по защите УЗО от сверхтока.

Вообще-то pps речь ведёт про диф , а не про УЗО, тогда с целью селективности нужно ставить диф 40А. Только если он вводе нужно не 0,03 А, а 0,3А.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 08:52
pps
Morigan писал(а):с целью селективности нужно ставить диф 40А. Только если он вводе нужно не 0,03 А, а 0,3А.

Тоесть если стоит диф как ввод, то узо нужно брать с утечкой 0,3А. Я так понимаю что Вы хотите сказать что диф на 0,03А по утечке будет подвержен ложным срабатываниям? Просто в таком случае превышается порог в 0,1А.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 12:17
Morigan
pps писал(а):Просто в таком случае превышается порог в 0,1А.

А никто не говорит, что на отходящие розеточные сети не ставить диф или УЗО 0,03А.

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
pps писал(а):Тоесть если стоит диф как ввод, то узо нужно брать с утечкой 0,3А.

В диф уже встроена функция УЗО. И на вводе, как Вы правильно заметили, 0,03 А будет подвергаться ложным срабатываниям.

Re: Выбор сечения провода. Заключение.

СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 13:43
pps
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Вот набросал схему, жду конструктивной критики!