Что поможет при обрыве нуля?

СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 07:09
GeorgHouse
Думаю есть похожие темы, лень лазить по форуму.
Подскажите что на 100% поможет при обрыве 0, к примеру в щитовой дома. Чтобы не погорела аппаратура, и ссылочку пожалуйста

Re: Что поможет при обрыве нуля?

СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 08:21
КЛИМ
В квартирном щите можно поставить УЗМ.Чтоб в подвале в щитовой не отгорел общий ноль(РЕН), нужно по чаще заглядывать в щитовую, осматривать контакты.

Re: Что поможет при обрыве нуля?

СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 09:23
GeorgHouse
~1700 рублей, а варианты подешевле есть?

Re: Что поможет при обрыве нуля?

СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 09:55
sergey_sav
GeorgHouse писал(а):Подскажите что на 100% поможет при обрыве 0, к примеру в щитовой дома

1. Своевременное обслуживание.
2. Реле защиты от перенапряжений (РН-111, УЗМ 50/51... и прочее)

а варианты подешевле есть?
Гуглояндекс в помощь...

Re: Что поможет при обрыве нуля?

СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 10:16
Pukin
Интересно, время срабатывания реле защиты от перенапряжения где то нормируется?

Re: Что поможет при обрыве ноля?

СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 10:38
slavapril
GeorgHouse писал(а):~1700 рублей, а варианты подешевле есть?

Конечно же есть! Суммарная стоимость вашей имеющейся техники в случае отгорания нуля, но вложения на этот случай так дорогих вам 1700р, может оказаться гораздо дешевле варианта покупки всей новой техники.

Re: Что поможет при обрыве ноля?

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 11:12
Shaun
Что поможет при обрыве ноля?


Обычное электромеханическое УЗО срабатывает при обрыве нуля.
Можно электронное УЗО поставить. Правда не уверен, что такая функция есть во всех электронных УЗО, т.к. в характеристиках не пишут.

Re: Что поможет при обрыве ноля?

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 11:44
PavelP-y
Обычное УЗО сработает при обрыве нуля в щитовой? Это как, если оно считывает дифференциал токов между фазой и нулем, а не разницу потенциалов.

Re: Что поможет при обрыве ноля?

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:16
Shaun
PavelP-y писал(а):Обычное УЗО сработает при обрыве нуля в щитовой? Это как, если оно считывает дифференциал токов между фазой и нулем, а не разницу потенциалов.

Если есть подключенные потребители - то дифференциальный ток сразу появится при обрыве нуля. Скорость срабатывания УЗО вполне достаточна, чтобы защитить оборудование.
Проблема может возникнут если УЗО электронное - без нуля пропадает питание электроники и УЗО уже не отключается при дифференциальном токе

Re: Что поможет при обрыве ноля?

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:39
PavelP-y
УЗО считает дифферинциал при утечке после аппарата. А на вход УЗО будет приходить разница потенциалов между фазой и "плавающим нулем" с общей точки звезды. И величина напряжения на ток утечки влиять не будет.

Re: Что поможет при обрыве нуля?

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:40
Shaun
Вот что пишет производитель про дифференциальные автоматы АД12М IEK:
Функционирование устройства в части защиты от дифференциального тока зависит от напряжения питающей сети - обрыв цепи питания или недопустимое понижение фазного напряжения ниже предельного значения 110 В приводит к возможности несрабатывания выключателя от дифференциального тока


А вот что пишут про ВКЗ 22 (выключатель с комбинированной защитой):

Отключаемые аварии на стороне питания:
- обрыв PEN - проводника (для исполнений 2 и 4);
- обрыв цепи вспомагательного заземления (для исполнений 2 и 4);
- замыкание вида “фаза - ноль” или “фаза - защитный провод” (для исполнений 2 и 4);
- превышение напряжением сети максимально допустимого значения (для ВКЗ 21 и
ВКЗ 22 исполнений 3 и 4);
- обрыв фазного провода (для ВКЗ 41 и ВКЗ 42 исполнения 3 и 4);
- асимметрия фазных напряжений (для ВК3 41 и ВК3 42 исполнения 3 и 4).


Цену на это устройство не нашёл.

УЗО 4P 63А/300мА (электромеханическое) EKF - 932 р.
УЗО 2P 32А/30мА (электромеханическое) EKF - 531 р.

Re: Что поможет при обрыве нуля?

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:53
PavelP-y
А в пределах величины напряжения между 110В и максимально допустимой величиной (величина не указана), что потребитель должен делать?
Тем более, что при нижнем пороге напряжения УЗО теряет возможность сработки, а не отключает напряжение.
И какое время сработки при максимальном напряжении?

Re: Что поможет при обрыве нуля?

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 17:39
sergey_sav
Что бы там писал производитель (а может проcто не так воспринимаете написанное), никакое УЗО не защитит при обрыве нуля, если в нём не предусмотрена защита от перенапряжения, как в АД12М, например.
И тут не важно, электронное оно или электромеханическое.
Единственная разница между электромеханическим и электронным УЗО в том, что первое способно выполнить свою защитную функцию при отсутствии нулевого провода при утечке тока с фазы на "землю".
А посему, не стоит путать мягкое и тёплое... Если речь ведём о защите оборудования от перенапряжения, которое может возникнуть при обрыве нулевого провода в трёхфазной линии, то рассматриваем всевозможные реле контроля напряжений, а не модификации УЗО. Если говорим о защите человека при возможном обрыве нуля в однофазной цепи, тогда вспоминаем о преимуществах электромеханического УЗО.
Вот как-то так... в двух словах. -):